Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

08.09.2023 в 03:13:07

#7193166

Mazayac написал: Шуруповерт, если выбор между турецкими и российскими трубами - я объективно за вторые.

Mazayac, я тоже. Решено. Спасибо.

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

08.09.2023 в 06:11:13

#7193170

Ну и последний вопрос по трубам. Есть Wefatherm такая - 156 рублей за метр. И есть такая - 332 рубля за метр. Божатся, что оригинал. Стоит ли переплачивать за армирование? Или неармированная выдержит ГВС?

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

08.09.2023 в 06:16:34

#7193171

Надо же, и VALTEC нашёл

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

08.09.2023 в 10:50:51

#7193189

Шуруповерт написал: Стоит ли переплачивать за армирование? Или неармированная выдержит ГВС?

В РФ по нормативам ГВС может быть от 60 до 75 градусов цельсия, но редко на новых сетях бывает выше 60. Пластик ППр без армирования заявлен для работы до 70 градусов, так что формально можно использовать пластик без армирования и на ГВС, но некоторые производители уж сильно экономят на пластике и делают очень тонкую стенку трубы - такую бы даже на ХВС не рекомедовал бы ставить, хотя возможно и будет работать какое-то время.

Шуруповерт написал: Надо же, и VALTEC нашёл

И цена средняя. Надо брать, но выбор конечно за вами.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

08.09.2023 в 10:54:52

#7193191

Шуруповерт написал: Надо же, и VALTEC нашёл

И цена средняя. Надо брать.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2023 в 11:16:12

#7193410

Шуруповерт написал: Ну и последний вопрос по трубам. Есть Wefatherm такая - 156 рублей за метр. И есть такая - 332 рубля за метр. Божатся, что оригинал. Стоит ли переплачивать за армирование? Или неармированная выдержит ГВС?

Шуруповерт, замучаетесь зачищать армирующий слой, не стоит переплачивать.

Аватар пользователя
Supersergio

Местный

Регистрация: 11.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

11.09.2023 в 02:15:00

#7193498

strider1978 написал:

Supersergio написал: мс-полимерный, как у него с почернением?

Есть пожелтение.

strider1978, Значительное? И еще вопрос - насколько сложно его отковырять потом от ванной и плитки?

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

11.09.2023 в 06:21:46

#7193500

Supersergio написал: Значительное?

Наверное зависит от того, что на него льют. Вода, бытовая химия...

Supersergio написал: отковырять

Можно, срезать ножом или скребком.

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

11.09.2023 в 15:25:03

#7193586

Mazayac написал:

Шуруповерт написал: Ну и последний вопрос по трубам. Есть Wefatherm такая - 156 рублей за метр. И есть такая - 332 рубля за метр. Божатся, что оригинал. Стоит ли переплачивать за армирование? Или неармированная выдержит ГВС?

Шуруповерт, замучаетесь зачищать армирующий слой, не стоит переплачивать.

Mazayac, в смысле замучаюсь? Что там зачищать, отрезал и паяй. Просто у меня нет опыта с армированными трубами. Кстати, температура ГВС у меня не превышает 45 градусов, сам на котле выставил.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

12.09.2023 в 00:27:27

#7193669

Шуруповерт написал: в смысле замучаюсь? Что там зачищать, отрезал и паяй. Просто у меня нет опыта с армированными трубами.

Армированный алюминием паяется иначе:

  1. При внешнем армировании - слой алюминия срезается:
  2. При среднем армировании - слой алюминия протачивается вглубь и возможно запаивается торец спец.насадкой:

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.09.2023 в 11:36:58

#7193710

Шуруповерт написал: Что там зачищать, отрезал и паяй.

Спасибо, рассмешили. "такая - 332 рубля за метр" как раз требует трудоёмкой зачистки каждого конца. Мало того, что потребуется дополнительный инструмент, так ещё красиво и просто это выглядит только на картинках. В реальности же очень тяжело удерживать рукой трубу от проворачивания, и нож постоянно оставляет недочищенные куски фольги, которые потом приходится крайне осторожно убирать вручную. Если же его перенастроить на бОльшую глубину - начнёт снимать слой с внутренней трубы, и она в сварочной насадке будет болтаться. И мозоли заработать, и проклясть этот тип армирования можно за один день.

Аватар пользователя
AndreiVolkov

Местный

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

12.09.2023 в 13:59:23

#7193729

Помогите решить проблему. Квартира, новостройка. Стояки ГВС и ХВС теплоизолированы. Начиная от вводного крана изоляции нет. Вентиляция в ванной хорошая. Стойки спрятаны в полости между стен. Доступ через люк. Проблема: металлическая часть ХВС постоянно конденсирует (потеет): и кран и счетчик и фильтр и обратный клапан, всё. На пластике далее по контуру конденсата нет. Вентиляции в этой полости нет, и сделать проблематично (сама вытяжка, воздуховод, на другой стене). Причина ясна: ХВС холодная труба, а в полости тепло. Плюсом выводы ХВС и ГВС направлены друг на друга и очень близко расположены. Первое что приходит в голову - теплоизолировать, но как? Счётчик и кран же полностью не обмотаешь. Как можно избавиться от такой проблемы, может у кого были похожие случаи?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.09.2023 в 14:09:38

#7193730

AndreiVolkov, для нормального оборудования конденсат не страшен. Однако на фото - стальные штуцеры счётчиков, это недопустимо, зарастут ржавчиной сами и наглухо забьют её кусками всё что далее, начиная с обратных клапанов - проверено на практике. Менять обязательно на латунные.

Редукторы поршневые тоже долго не проживут, и без контрольных манометров Вы даже не поймёте момент их кончины...

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.09.2023 в 14:14:56

#7193734

AndreiVolkov написал: Вентиляции в этой полости нет, и сделать проблематично

Вентиляция лишь усугубит проблему - так как обеспечит постоянный приток воздуха, влага из которого будет конденсироваться на холодных поверхностях.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

12.09.2023 в 14:32:13

#7193737

AndreiVolkov написал: Первое что приходит в голову - теплоизолировать, но как?

Молча обмотать и всё.

AndreiVolkov написал: Счётчик и кран же полностью не обмотаешь.

С крана снять ручку, обмотать, потом ручку поставить обратно. Счётчик можно обмотать только металлическую часть или полностью вырезав прямоугольничек для наблюдения за показаниями.

Бывают счётчики вообще без табло, так что это не самая большая проблема - показания при этом можно считать и даже отправляют куда следует и для этого можно к счётчику с проводом подключить всякого рода Ватериус, Saures, Valtec, IoT и т.п. коробочки собирающие импульсы и отправляющие куда скажете: в облако, на смартфон, на электронную почту и т.д.

AndreiVolkov написал: Как можно избавиться от такой проблемы, может у кого были похожие случаи?

Разобраться бы от куда там влага, если это внешняя стена без отопление, то будет не только влага, но и плесень скоро проявит себя во весь рост.

Аватар пользователя
AndreiVolkov

Местный

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

12.09.2023 в 17:45:43

#7193775

Mazayac, в редукторам вообще не понимаю, какой лучше взять?

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

13.09.2023 в 08:22:22

#7193832

Mazayac написал:

Шуруповерт написал: Что там зачищать, отрезал и паяй.

Спасибо, рассмешили. "такая - 332 рубля за метр" как раз требует трудоёмкой зачистки каждого конца. Мало того, что потребуется дополнительный инструмент, так ещё красиво и просто это выглядит только на картинках. В реальности же очень тяжело удерживать рукой трубу от проворачивания, и нож постоянно оставляет недочищенные куски фольги, которые потом приходится крайне осторожно убирать вручную. Если же его перенастроить на бОльшую глубину - начнёт снимать слой с внутренней трубы, и она в сварочной насадке будет болтаться. И мозоли заработать, и проклясть этот тип армирования можно за один день.

Mazayac, Ну так я ж говорю - нет опыта. Всё, благодарю, решено - труба будет неармированная. Тем более сейчас стоит какая-то китайская хрень - всё норм.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.09.2023 в 09:51:10

#7193843

AndreiVolkov, смотрите раздел "Редукторы"

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

13.09.2023 в 11:06:10

#7193855

Шуруповерт написал: Всё, благодарю, решено - труба будет неармированная. Тем более сейчас стоит какая-то китайская хрень - всё норм.

Это не решение, а очень странный компромисс. Для отопления ставить не армированную трубу как минимум странно, но хозяин - барин.

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

14.09.2023 в 09:42:59

#7193987

Какими комплектующими реализуется такая красота? Что это за трубки, как называются?

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

14.09.2023 в 10:00:48

#7193991

Шуруповерт написал: Какими комплектующими реализуется такая красота? Что это за трубки, как называются?

Ищите: жёсткая подводка и ещё можно добавить хром

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

14.09.2023 в 11:10:31

#7194002

ser000 написал:

Шуруповерт написал: Какими комплектующими реализуется такая красота? Что это за трубки, как называются?

Ищите: жёсткая подводка и ещё можно добавить хром

ser000, точно, спасибо! Нашёл такую. Если взять одну 30 см, а другую - 40 см (там же клапан предохранительный на бойлере). И согнуть. Нормально будет? Она гнётся вообще? трубогиб есть. И нормально ли будет для бойлера внутренний диаметр 8? Бойлер такой же, как на картинке - Ariston

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

14.09.2023 в 11:44:33

#7194008

Во, поставлю Lavita ))

Аватар пользователя
DmitryBk

Местный

Регистрация: 16.09.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 2

16.09.2023 в 14:35:31

#7194346

привет народ, я не разбираюсь толком в этом всем не могли бы подсказать 9 этажный дом с горячей водой полотенцосушитель горячий, но вот вода из под раковины теплая, как и трубы это нормально? спасибо за ответ

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.09.2023 в 19:48:37

#7194378

DmitryBk, нужны фотографии всех доступных коммуникаций, начиная от стояка. Может отвод ГВС выполнен от "обратки", может ещё что...

Аватар пользователя
DmitryBk

Местный

Регистрация: 16.09.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 2

17.09.2023 в 15:04:12

#7194480

у ванны комнаты уходит все в стену между туалетом и ванной в том числе и сам полотецосушитель но на кухне все открыто и идут две трубы сверху вниз от них уже на кран, всё раньше труба по которой шла горячая была такой, что можно ошпарится сейчас просто теплая и раньше горячая сразу шла, сейчас приходится ждать или же обычный кран в ванной раньше просто поднимал и шла оптимальная теперь приходится поворачивать в сторону горячей опять же я в этом полностью не разбираюсь, поэтому рассказал как смог спасибо за ответ

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

17.09.2023 в 20:37:58

#7194504

DmitryBk написал: теперь приходится поворачивать в сторону горячей

Варианты: забитый фильтр, неисправный редуктор, забитый отвод. Если есть сомнения в качестве водоснабжение вызывайте специалиста, пусть УК разберётся всё ли нормально.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.09.2023 в 12:39:28

#7194589

DmitryBk написал: раньше труба по которой шла горячая была такой, что можно ошпарится сейчас просто теплая и раньше горячая сразу шла, сейчас приходится ждать

Либо после какого-нибудь ремонта с перекрытием стояков слесари забыли открыть один из двух кранов в подвале, либо кто-то из соседей (на любом этаже выше/ниже) перекрыл стояк, и теперь в нём отсутствует постоянная циркуляция ГВС. Об этом 100% свидетельствует долгое (более пары-тройки секунд) ожидание горячей воды.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.09.2023 в 12:40:21

#7194590

ser000 написал: Варианты: забитый фильтр, неисправный редуктор, забитый отвод.

Четвёртый вариант: перекрыт кран подачи в подвале и квартира теперь питается от обратки, с её меньшей температурой и, возможно, меньшим расходом (т.к. выполняется трубой меньшего сечения).

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

18.09.2023 в 13:05:45

#7194596

Mazayac написал: кто-то из соседей (на любом этаже выше/ниже) перекрыл стояк, и теперь в нём отсутствует постоянная циркуляция ГВС. Об этом 100% свидетельствует долгое (более пары-тройки секунд) ожидание горячей воды.

Смущает это:

DmitryBk написал: полотенцосушитель горячий, но вот вода из под раковины теплая, как и трубы

-

Mazayac написал: Четвёртый вариант

Ещё в качестве варианта перемычка или смеситель с термостатом без обратных клапанов даёт переток и передавливает горячую воду, заменяя её холодной.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий