Аватар пользователя
FuzzyVuzzy

Местный

Регистрация: 03.10.2023

Могилёв

Сообщений: 8

03.01.2024 в 16:15:48

#7214533

Господа, хорошо, например какие ошибки? Мы обсуждаем стояк.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

03.01.2024 в 16:47:31

#7214542

FuzzyVuzzy, отросток с верхним краном сгниет очень быстро. Какой смысл вам обсуждать работу пс, не понимаю. Но он и не будет работать, с клапаном или без. Даже, если бы горба, где вы собрались выпускать воздух клапаном, не было бы. Или лифт или "душить стояк", смещенными байпасами, у вас пребор, целая коллекция глупостей, почитайте тему про пс по ссылке.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

03.01.2024 в 16:54:35

#7214545

FuzzyVuzzy написал: Господа, хорошо, например какие ошибки? Мы обсуждаем стояк.

FuzzyVuzzy, да их там тьма - куда ни ткни палец в фото. И это без шуток.

Писать устанешь, а потом вы еще замучаете вопросами "а почему эта дрянь названа дрянью - разжуйте" ;)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

03.01.2024 в 17:00:25

#7214547

FuzzyVuzzy написал: Господа, хорошо, например какие ошибки? Мы обсуждаем стояк.

FuzzyVuzzy, например самая типовая и частая

Аватар пользователя
Homeproblem

Местный

Регистрация: 27.03.2021

Москва

Сообщений: 102

04.01.2024 в 09:51:42

#7214678

Где правильнее поставить нипель-переходник с 1/2 на 1 при подключении полотенцесушителя

  1. В месте подключения полотенцесушителя
  2. Между магистральной трубой и 90-градусным уголком (заворот к полотенцесушителю)

Аватар пользователя
Schumi

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Воронеж

Сообщений: 49

06.01.2024 в 14:38:15

#7215203

Добрый день! Дано: 17-ти этажка, ремонт от застройщика, абсолютно всем с 1-го по 17-й этаж установлены редукторы давления. Подкачивающий насос один в подвале дома. Живу как раз на 17-м этаже, подскажите: а вообще нужен ли этот редуктор? Что-то очень сомневаюсь, что на отметке +45 метров от насоса давление может превышать безопасное.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

09.01.2024 в 09:30:38

#7215748

Не знаю, мелкий это вопрос или нет, тему не стал создавать. Вопрос такой, пришло время заменить дома все гибкие подводки. И я с радостью узнал о новшествах, таких как подводка из сшитого полиэтилена PEX, соответственно в металлической оплетке, и сильфонная подводка для воды, соответственно вопрос, PEX или Сильфонная? И, соответственно, производителя как выбрать? Не знаю почему но душа лежит к PEX,и в частности к производителю TIM или Monoflex. Частный дом, давление 4-6. ХВС и ГВС

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

09.01.2024 в 09:58:33

#7215751

MOLDOVAN написал: Вопрос такой, пришло время заменить дома все гибкие подводки.

Поменять на медные трубки и забыть навсегда.

Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

09.01.2024 в 10:08:38

#7215753

strider1978, А будьте любезны, подскажите, для монтажа нужен спец инструмент? и вообще, что за трубки, ткните носом. И бюджет зашкалит наверно. У меня 2 газовых колонки, унитаз, 3 раковины.

Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

09.01.2024 в 10:16:11

#7215754

Вот например, нашел медную, https://rigelsib.ru/catalog/gibkaya-podvodka-dlya-vody/podvodka-dlya-smesitelya-mednaya-90-sm/ но она же прямая, как ее гнуть то?

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

09.01.2024 в 10:20:17

#7215755

MOLDOVAN,

Так же вкручивается в смеситель, трубка идёт в цангу:

Бывают и с накидными гайками, но дороже и не получится подогнать по длине.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

09.01.2024 в 10:20:59

#7215756

MOLDOVAN написал: но она же прямая, как ее гнуть то?

Гнуть руками аккуратно или на трубе-бутылке.

Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

09.01.2024 в 10:26:17

#7215757

strider1978 написал: на трубе-бутылке.

:sorry: :confused:

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

09.01.2024 в 10:30:13

#7215758

MOLDOVAN, Короче, согнуть не проблема, от слова совсем.

Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

09.01.2024 в 10:37:49

#7215760

strider1978, ;) понял. Блин, голову сломал выбирая из PEX, теперь с медью буду мучаться, я о производителе и ценах, вообще не понятно ))))

Аватар пользователя
Luda_Maks

Местный

Регистрация: 24.04.2021

Пермь

Сообщений: 15

13.01.2024 в 23:12:10

#7217020

Здравствуйте, уважаемые мастера. Сантехники ТСЖ поменяли стояк ГВС с металлопластика на полипропилен. Прошу вашего мнения о качестве сварки полипропиленовой трубы, поскольку я ничего в этом не понимаю. В одном месте сварки есть «наплывы» полипропилена. На всех фото одно и то же место соединения под разным ракурсом съемки.
Такие "наплывы" это нормально или нет? Заранее спасибо всем кто откликнется.

Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

14.01.2024 в 17:31:07

#7217183

Luda_Maks, нормально. В идеале д.б. ровный валик одной толщины, но идеал на то и идеал

Аватар пользователя
Luda_Maks

Местный

Регистрация: 24.04.2021

Пермь

Сообщений: 15

14.01.2024 в 20:37:11

#7217246

spaceeggs, Спасибо за ответ! Успокоили.

Аватар пользователя
Luda_Maks

Местный

Регистрация: 24.04.2021

Пермь

Сообщений: 15

14.01.2024 в 20:48:06

#7217255

Здравствуйте, уважаемые знатоки. У меня ещё один вопрос: по закреплению полипропиленовой трубы стояка горячей воды. Предвижу негативные ответы на мой вопрос, но всё-таки спрошу. В бывшей кладовке в проеме стены проходят стояки ГВС, ХВС и канализации для кухни. Стены кладовки были из ДСП, которые при ремонте заменили на гипсокартон. Сантехники ТСЖ поменяли стояк горячей воды с металлопластика на полипропилен для горячей воды, армированный стекловолокном (на фото стояк слева). Подцеплялись к соседям сверху, у соседей внизу полностью меняли стояк и, так как внизу 1-й этаж, меняли до подвала. Все отверстия для труб в перекрытиях миллиметра на 3 больше диаметра трубы, нигде не замурованы. После подключения горячей воды стояк сильно «повело». Горячая вода в доме около 70 градусов. Стена, к которой можно закрепить стояк - из гипсокартона, который после 3-х затоплений и намокания, стал очень рыхлый, на него закрепить не получится. Сантехники предложили установить на стояк канализации хомуты для крепления с резиновыми прокладками и через эти хомуты также хомутами с резиновыми прокладками закрепить и выровнять трубу ГВС, хомуты на ПП трубе до конца не затягивать, чтобы было нежесткое крепление. Канализация из черного пластика, сказали, что это ПНД и что он прочный. Труба канализации зачем-то покрашена в коричневый цвет, но наверху на фото видно, что черная. В перекрытиях канализация зацементирована/замурована. Дом построен лет 30 назад. Понятно, что так закреплять неправильно, но хоть как-то нужно закрепить и выровнять стояк. Сосед снизу не стал озадачиваться закреплением трубы и сразу же закрыл проем гипсокартоном. Приходилось ли вам видеть такой вариант крепления ПП труб? Можно ли сделать так, как предложили сантехники? Сантехники сказали, что они иногда так делают, так как во многих квартирах в таких проемах гипсокартон.

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

17.01.2024 в 10:25:24

#7217805

Luda_Maks написал: Здравствуйте, уважаемые мастера. Сантехники ТСЖ поменяли стояк ГВС с металлопластика на полипропилен. Прошу вашего мнения о качестве сварки полипропиленовой трубы, поскольку я ничего в этом не понимаю. В одном месте сварки есть «наплывы» полипропилена. На всех фото одно и то же место соединения под разным ракурсом съемки.
Такие "наплывы" это нормально или нет? Заранее спасибо всем кто откликнется.

Luda_Maks, такие наплывы с острым гребнем говорят о недостаточном нагреве. ППр очень дуракоустойчивый материал. Но не до такой степени)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

17.01.2024 в 19:25:29

#7217898

Luda_Maks, как умеют - так и играют. Но играть не умеют)

Аватар пользователя
Dima83

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Москва

Сообщений: 22

19.01.2024 в 14:28:54

#7218359

Добрый день!

Товарищи, подскажите/покритикуйте насколько грамотно сделан монтаж труб водоснабжения и отопления?

Аватар пользователя
V1ruspro

Местный

Регистрация: 26.01.2023

Калининград

Сообщений: 9

27.01.2024 в 09:49:30

#7220257

Подскажите ,может кто сталкивался заменил фильтры с мембраной в обратном осмосе аквабрайта , теперь показания tds метра >400rpp при показаниях водопроводной воды около 250rpp, На время замены показания обратного осмоса были примерно 24+28.как так?

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

31.01.2024 в 12:39:19

#7220700

V1ruspro написал: Подскажите ,может кто сталкивался заменил фильтры с мембраной в обратном осмосе аквабрайта , теперь показания tds метра >400rpp при показаниях водопроводной воды около 250rpp, На время замены показания обратного осмоса были примерно 24+28.как так?

V1ruspro, вероятно нарушена герметичность/перепутаны подключения..без фото сложно сказать.

Аватар пользователя
handverk

Местный

Регистрация: 07.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 80

03.02.2024 в 23:43:52

#7220710

Всем привет! Давно не заходил :) Пора менять счетчик ХВС, вышла поверка и срок его эксплуатации (12 лет). Стоял он не совсем по правилам. После счетчика не был установлен обратный клапан . Сейчас нужно привести узел в соответствии с правилами эксплуатации и установить. Есть два варианта первый - поставить полноразмерный обратный клапан 1/2" в магистраль, второй вариант - полусгон 1/2" со встроенным обратным клапаном. Второй вариант хорош тем, что подразумевает минимум заморочек - заменить полусгон за счетчиком и сам счетчик. Первый вариант хорош тем, что полноразмерный обратный клапан будет иметь больший просвет и оказывать меньшее сопротивление потоку. Но в текущий узел вкрячить его затруднительно, так как даже если взять новый счетчик 80 мм против старого 110 то все равно полноразмерный обратный клапан не встает и надо как то раздвигать узел, что уже весьма сложно. Напор у нас так себе и газовая колнока при этом т.е. зависим мы от напора. Живут ли встроенные в полусгон клапана? Сильно ли заужают просвет и уменьшают напор?

Аватар пользователя
ivan45

Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 159

04.02.2024 в 12:35:06

#7220738

Подскажите, какие трубы больше всего выдерживают внешний нагрев? опишу ситуацию. Нужно под полом проложить трубу горячей воды в другой трубе, на случай замены, а так же протечек, но хочу в этой трубе ещё проложить греющий кабель рядом что бы он грелся и вода в трубе грелась от этого кабеля. Хотел использовать металлопластик, так как его наверно проще будет протащить в другой трубе, хотя можно какой нибудь pex-b использовать, вот только вопрос, выдержит ли внешний нагрев такая труба. Когда внутри скажем может быть 75-79, и снаружи 55. Не хочется в маленькой кухне городить ещё один водонагреватель из за 8-9метров трубы, что бы не пропускать много воды перед тем как пойдет горячая, а греющий кабель вроде немного потребляет, вполне рабочий способ. У другана, криворукие строители проложили пп трубу возле стальных труб отопления и если утром включить воду, то вода горячая идет из холодной. Интересен тот же способ, но тут уже осознано хочется сделать. Вопрос в том выдержит ли трубы внешний нагрев. Знаю есть греющий кабель который внутри трубы можно разместить, но как то не хочется его в трубу пихать. А с внешним размещением тоже не все просто, читал отзывы и видосы смотрел, у людей от греющего кабеля трубу расплавило при его замыкании. В доме 2 стояка, хвс, 2 стояка канализации, между ними если измерять думаю метров 10 будет. Объем МП 16 (2,0) = 0,113л, то есть 1,13л, но если посчитать гибкие подводки и прочее, ну 2л будет. Даже если не использовать греющий кабель, а просто утеплить трубу, всё равно вода будет остывать там быстро. Сколько помню, у кого в доме была гвс, всегда нужно было пропускать воду, может в новых домах там есть циркуляция и вода там всегда горячая.

Аватар пользователя
Voldcurious

Местный

Регистрация: 22.02.2017

Мытищи

Сообщений: 38

19.02.2024 в 22:50:57

#7221910

Всем доброго дня! Назрел вопрос, какой редуктор актуален для 2024 года, чтобы надёжно, ремонтопригодно и по вменяемой цене? Отзовитесь, профи!!! :help Может есть опыт использования редуктора Goetze DR07-3/4C (SP)? Есть ли смысл связываться с Valtec VT.089.N.05? Либо взять вариант клона FAR от ZESSLER (тот же производитель, что и TIM) ZSr.701.0105N?

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

20.02.2024 в 11:49:49

#7221954

Приветствую! Кто-нибудь пробовал в эксплуатации шаровые краны с американкой Valtec серии Perfect?

Аватар пользователя
FuzzyVuzzy

Местный

Регистрация: 03.10.2023

Могилёв

Сообщений: 8

20.02.2024 в 13:52:00

#7221975

Спасибо всем "мастерам", кто не верил, ПС заработал, нагревается исправно, греет хорошо, температура не скачет ни при вечернем пике разбора, ни при "простое" в ночное время.