Sundance написал:
Всем привет!
Дайте пожалуйста совет по такой ситуации с ответвлением к полотенцесушителю.
На угловых элементах ржавчина, можно ли ее счищать. Если да, то как? И чем покрыть после зачистки?
В местах ржавчины зачем то примотан голый медный провод (сверху оторвал, снизу еще остался), это что-то типа защиты от коррозии или чья-то глупость?
zigmund написал:
Изучаю рынок отечественных ПС - Сунержа не подходит мне тк мне надо длину до 50 см, а там 60 минимум. Был вчера в оби- для межосевого расстояния 32 см, есть U-образный ПС в 50 см, от производителя Арго, кто слышал про него? Звонил в Арго на завод, они предлагают ПС с защитой от блуждающих токов с полимерной обработкой, знаете что об этом?
zigmund,
Арго не самый плохой производитель, но надо смотреть конкретный экземпляр: геометрию, качество вальцовки и шлифования краёв полотенцесушителя, толщину стенок. Для простых полотенцесушителей полимерная обработка избыточна.
добрый день, поставил сантехник из УК полотенцесушитель на имеющиеся коммуникации (см фото) - ПС 3/4 на красным уголки с резьбой, которые были изначально - соединить он их смог только через американку и муфту (выделено желтым) - получилось крайне некрасиво плюс торчит пакля снаружи. Не знаю можно ли было сделать иначе (он говорит - нет) и достаточно ли одного держателя для полотенцесушителя или надо два делать? Спасибо.
zigmund, да, можно аккуратнее.
Если байпаса нет - то ваш сантехник лишил нормального напора воды верхние этажи.
Если узнают, что виновник Вы - заставят переделать
BV написал: zigmund, да, можно аккуратнее.
Если байпаса нет - то ваш сантехник лишил нормального напора воды верхние этажи.
Если узнают, что виновник Вы - заставят переделать
zigmund написал:
достаточно ли одного держателя для полотенцесушителя или надо два делать?
От второго хуже не будет, но если держится относительно хорошо, то можно и одно оставить.
ser000, Здравствуйте, а как понять, что один держатель держит относительно хорошо? Сейчас ПС никуда не провисает, шурупы от держателя не выдавливаются.
Подскажите, а если ванна торцом упирается в монолитную стену, то установка смесителя на этой стене невозможна (с нормативной точки зрения)? Сантехник уверяет, что никаких проблем не будет, если подводку вывести из штробы сразу под ванной. По моим представлениям, основная проблема не в размещении подводки, а в необходимости заглубления под сам смеситель. Это же по сути глубокая горизонтальная штроба получается...
Здравствуйте,извините если не в ту тему пишу
У меня в квартире под ванной теплая плитка ,я ее трогаю и чувствую она не горячая ,но и не холодная,как остальные,буквально три или четыре плитки под ванной где трубы,но трубы все внешние,они не теплые,откуда нагревается плитка?
1этаж,дом кирпичный,комната в общежитии ,узаконена перепланировка
Anacapre, Монолитные стены не бывают идеальными, т.е. слой штукатурки будет обязательно. Запрещено горизонтальное штробление свыше защитного слоя ж\б, т.е. до арматуры. Это где-то 2,0-3,0 см. Этого достаточно для разводки воды. В любом случае это вопрос к дизайнеру, а не к сантехнику.
АлекСАН_dr написал:
В любом случае это вопрос к дизайнеру, а не к сантехнику.
К хорошему дизайнеру, даже скорее к проектировщику.
Т.к. совсем дизайнеры на голову считают, что достаточно лишь красивых картинок, а вода, канализация или электричество может появиться в любом месте, где нарисует кран, розетку, светильник, унитаз и т.п.
АлекСАН_dr написал: Anacapre, Монолитные стены не бывают идеальными, т.е. слой штукатурки будет обязательно. Запрещено горизонтальное штробление свыше защитного слоя ж\б, т.е. до арматуры. Это где-то 2,0-3,0 см. Этого достаточно для разводки воды. В любом случае это вопрос к дизайнеру, а не к сантехнику.
АлекСАН_dr,
Любое штробление запрещено - почитайте документы
Добрый день, нужен совет по поводу ввода холодной воды в дом.
Вода подключена от центрального водопровода металлопластиковой трубой, которая просунута в пластиковую трубу в земле.
Сейчас нужно поменять кран, перед счетчиком, перестал закрывать. При замене крана хочу поставить второй кран сверху счетчика, в связи с этом не угадаю в этот размер от нижнего фитинга до верхнего.
Можно ли сделать петлю на металлопластиковой трубе?
Коллеги, решил тут поменять мембрану ОО. На выходе стала 62 ppm, водопровод 368 ppm. Проверил измеритель на дистилляте, кажет 3–4 ppm. Ну значит как в тот меме с котом и часами — «пора».
Вымыл колбы предфильтров и поставил новые картриджи. Промыл сборку.
Помыл корпус мембраны. Установил новую, смазал все о-ринги. Прогнал два бака и… 40 ppm. Селективность 89%? Да ладно.
Мембрана, к слову, пентековская — много лет ими пользуюсь. Купил когда-то прозапас несколько штук.
Обидно до усрачки. Поделитесь мыслями, куда копать?
Купить колбу и проверить на ней версию с дефектом пластика?
Купить мембрану другой марки?
Прогнать ещё два бака (вдруг консервация мембраны плохо смылась)?
rand, то, чем Вы измеряете, скорее всего обычный омметр. Сейчас, по весне для нейтрализации органики, смытой с полей в водопровод, добавляют всякую бяку. Подождите недельку.
Всем привет. Подскажите - есть латунный кран, на нем стояла алюминиевая ручка-флажок. Со временем флажок сломался и намертво прикипел к крану. Как можно удалить остатки этой ручки?