Оцените план потолка П113. Раньше никогда не делал. Старался сделать всё как мануале Кнауф. Лист собираюсь использовать Влагостойкий 12,5мм, чтоб не путаться со стенами, да и покрепче должно быть...

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7500

19.11.2017 в 01:15:44

AlexKucher, откуда такие размеры 410 и 350???

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

19.11.2017 в 01:22:02

Обрешётка пойдёт. По подвесам не понятно. Влагостойкий гвл или гкл?Я тоже потолок собираю с шагом 40, правда в два слоя гвл с перехлёстом.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7500

19.11.2017 в 01:27:42

АПОСТОЛ написал: Обрешётка пойдёт. По подвесам не понятно. Влагостойкий гвл или гкл?Я тоже потолок собираю с шагом 40, правда в два слоя гвл с перехлёстом.

АПОСТОЛ, а где Вы увидели шаг 40?

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

19.11.2017 в 08:43:30

dmitrovski написал:

АПОСТОЛ написал: Обрешётка пойдёт. По подвесам не понятно. Влагостойкий гвл или гкл?Я тоже потолок собираю с шагом 40, правда в два слоя гвл с перехлёстом.

АПОСТОЛ, а где Вы увидели шаг 40?

dmitrovski, Диапазон Поперечной от 35-60 в пределах нормы. Плохо когда их вообще некоторые специалисты не ставят.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

19.11.2017 в 10:19:21

Где то на форуме писали что шаг 400 мм крепче получаеться. 350 это из за ламп , чтоб на них не попадало. Остальные 410 потому что так поделилась. Листы будут - Гипсокартон влагостойкий 12.5 в один слой.

0
AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

19.11.2017 в 11:03:58

АПОСТОЛ, подвесы с шагом 800 примерно. По мануалу вообще 1200. По периметру ПП к ПН не прикручиваю. Помещение кухня. Буду использовать влагостойкий ГКЛ. Думаю, в ванной подойдет? Или ГВЛ или Аквапанель? Не хотелось бы, говорят в ванной влагостойкого ГКЛ хватает.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

19.11.2017 в 13:05:01

AlexKucher, Гкл это хлам . Многие меня сейчас закидают камнями. Это моё мнение. ГВЛВ сила )). С гвл сложней работать, но материал вечный и не подвержен намоканию в отличии гкл. Подвесы ставлю на дюпельклин с шагом 50-60

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

19.11.2017 в 15:18:51

АПОСТОЛ, всю квартиру из гвл? Гкл даже в сухих помещениях хлам? Какой толщены гвл используете? Если зальют соседи гвл тоже под замену?

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

19.11.2017 в 15:38:30

AlexKucher, гкл для шабашников: быстро, легко, непринужденно. Уже писал , я использую 9,5(десятку) в два слоя с перехлёстом. По первой проклеивал слои, позже забил на клей . Саморез с шагом первый слой 30, второй 15. Броня. 2 квартиры затапливало, всё ок. А там где у соседа гкл( снизу) повело весь потолок . Течь была у соседа с верху( лопнула запорная арматура пототенчика) 5 часов фигачил кипяток ночью.16 этажей к утру сырые.Дом монолит Свечки на Ходынке у Батуриной.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

19.11.2017 в 19:11:20

Позже забьете и на два слоя и подвесьi по- реже ;)