08.12.2017 в 14:38:42
Доброго времени суток Уважаемые форумчани! Подскажите пожалуйста (для меня сложная тема и гуглил и форум почитал, но понять не могу), в подъездном щитке ноль и земля на одном проводе но вводный кабель в квартиру трехжильный, кабель по квартире трехжильный и не могу понять, как в таком случаи подключать заземление? А если сосед или электрик на ноль пустит фазу, тогда корпус электроприбора при касании ударит током в случаи если подключить заземление?
08.12.2017 в 14:42:09
RuslanRavil'evich, Электрик или сосед пострадают первыми.
08.12.2017 в 15:05:57
Почитав форум понял так, землю не подключаю к электроприборам так как может быть обрыв нуля и в этом случаи фаза окажется на корпусе электроприбора, лучше использовать 2 жилы и на приходящий кабель в квартиру подключить УЗО, все правильно?
08.12.2017 в 15:41:13
RuslanRavil'evich написал: лучше использовать 2 жилы и на приходящий кабель в квартиру подключить УЗО,
Либо диф.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.12.2017 в 15:51:58
А какой мощности? Как рассчитать?
08.12.2017 в 16:07:09
RuslanRavil'evich, какого номинала у Вас вводной автомат?
Грубый, но справедливый
08.12.2017 в 19:59:55
RuslanRavil'evich, Вы фото то сделайте
09.12.2017 в 07:11:00
09.12.2017 в 07:17:39
Все сфотографировал, щиток, вводный автомат, и коробка в квартире. Подскажите пожалуйста сколько УЗО и какой мощности надо поставить? 16А освещение, 2 25А группа розеток, 32А духовка и плитка, 40А входной кабель, электрика для 3х комнатной квартиры TN-C
09.12.2017 в 07:25:24
RuslanRavil'evich написал: Все сфотографировал
1) Ну так у вас есть заземление в этажном щите (провод помечен желто-зелёной изолентой). 2) Переделайте свой квартирный щит и туда поставьте ВДТ и автоматы правильных номиналов, а не 25А на розетки.
09.12.2017 в 07:33:57
Можно поставить один 63 УЗО на 2 автомата розеток и на автомат освещения?
09.12.2017 в 07:40:13
Songo, это не просто земля, это ещё и нейтраль (ноль)
09.12.2017 в 07:44:16
RuslanRavil'evich написал: Можно поставить один 63 УЗО на 2 автомата розеток и на автомат освещения?
Можно 1 ВДТ 63А 30мА поставить на всё.
RuslanRavil'evich написал: это не просто земля, это ещё и нейтраль (ноль)
По фоткам плохо видно. Какого года постройки дом? Есть ещё фотки под другим ракурсом?
09.12.2017 в 07:50:14
Капец в щитке напротив все на трёх проводах, фаза, ноль и земля отдельно
09.12.2017 в 07:53:15
Щиток по соседству и мой щиток, дом новый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.