Songo, это не просто земля, это ещё и нейтраль (ноль)
09.12.2017 в 07:40:13
Songo, это не просто земля, это ещё и нейтраль (ноль)
09.12.2017 в 07:44:16
09.12.2017 в 07:50:14
Капец в щитке напротив все на трёх проводах, фаза, ноль и земля отдельно
09.12.2017 в 07:53:15
Щиток по соседству и мой щиток, дом новый
09.12.2017 в 07:57:23
Тогда в любом случае от земли придется отказаться в связи с тем что на этажах все щитки подключены по разному? Вполне может оказаться провод земли нулем?
09.12.2017 в 08:02:18
Songo, посмотрите дополнительные фото соседского щитка, электрики к земле подключили ноль. Что такое ВДТ и какой автомат поставить на розетки? Какой номинал?
09.12.2017 в 08:05:28
RuslanRavil'evich написал: Капец в щитке напротив все на трёх проводах, фаза, ноль и земля отдельно
RuslanRavil'evich написал: Тогда в любом случае от земли придется отказаться в связи с тем что на этажах все щитки подключены по разному? Вполне может оказаться провод земли нулем?
У вас 5 проводный стояк. Берёте председателя и электрика, показываете косяки (N весит на PE проводе) и пусть переделывают, отказываться от PE нет смысла. И выложите фотку общим планом, а не части щита, а то непонятно какой провод куда идёт и где стоят N и PE шины для квартир.
09.12.2017 в 08:07:29
RuslanRavil'evich написал: Что такое ВДТ и какой автомат поставить на розетки? Какой номинал?
ВДТ — выключатель дифференциального тока (называют ещё УЗО). Автомат на розетки 16А, на свет 10А. Если конечно у вас свет и розетки разделены друг от друга.
09.12.2017 в 08:27:14
Songo, дом проблемный и ещё не сдан, пока это ничего переделываться не будет. Фото щитка сделаю полностью. Скажу предварительно, что с одного кабеля ноль идёт к счётчику и снова с этого кабеля тянется ещё один кабель к земле. Подскажите как в таком случае быть. Землю пока не подключать в розетках и перестраховаться узошкой?
09.12.2017 в 11:37:11
RuslanRavil'evich написал: дом проблемный и ещё не сдан, пока это ничего переделываться не будет.
Не подписывайте акт приёмки и показывайте застройщику на косяки.
RuslanRavil'evich написал: одскажите как в таком случае быть.
А почему не хотите тармашить застройщика, вас устраивает такое качество выполненных работ за ваши деньги?
09.12.2017 в 11:45:11
Застройщик арестован. Переговорил с электриком он говорит - даже если разделить ноль и землю она все равно соединена перемычкой в обще домовом щитке. Возможно когда жильцы и кск решат вопросы по проблемам дома уже можно будет выставлять требования но будет это не сразу