Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:07:56

Прозвонил провода: Нули кухни и комнаты между собой не звонятся Земляв щитке и ноль кухни между собой не звонятя. Земля в щитке и ноль комнаты между собой не звонятся.

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:10:06

Прозвонил провода при отключенных дифах: Нули группы комнаты и группы кухни между собой не звонятся. Земля в щите и ноль комнаты между собой не звонятся. Земля в щите и ноль кухни между собой не звонятся. Земли группы кухни и комнаты в розетках между собой звонятся. Фазы группы комнаты и группы кухни между собой тоже не звонятся.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

31.12.2017 в 13:13:32

s.soprano написал: Прозвонил провода при отключенных дифах: Нули группы комнаты и группы кухни между собой не звонятся. Земля в щите и ноль комнаты между собой не звонятся. Земля в щите и ноль кухни между собой не звонятся.

s.soprano, Чем прозванивали? После прозвонки дифы продолжают отрубаться? Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах. Забыл про это написать ранее.... (т.к. такой эффект может быть и при утечке по фазам... УЗО без разницы в каком проводе ответвляется ток на сторону)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.12.2017 в 13:13:35

s.soprano, в новостройке из 5 дифов EKF два не взводились и ещё два срабатывали изредка просто так. Способ лечения, надеюсь, не надо Вам подсказывать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

31.12.2017 в 13:15:50

Mazayac написал: s.soprano, в новостройке из 5 дифов EKF два не взводились и ещё два срабатывали изредка просто так. Способ лечения, надеюсь, не надо Вам подсказывать.

Mazayac, Тут другое - совершенно четкое взаимовлияние линий.
"Вы не видите суслика.... но он есть...." :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

31.12.2017 в 13:23:04

Можно попробовать для теста перевернуть фазу/ноль на выходе одного из дифов

Если просто перевернуть и чет нетак есть - бахнет.... Значительный недостаток в том, что проблема может отгореть и ее больше не найти (а опасное место в проводке останется), + возможное повреждение проводки до обрыва где то в стене

Что бы не бахнуло а по хорошему, можно подключить последовательно с лампами накаливания на обеих полюсах и померять ток (или увидить по лампам) когда все известные нагрузки отключенны

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:26:30

BV,

Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах.

При отключенных дифах фазы группы комнаты и группы кухни тоже не звонятся.

Чем прозванивали?

Тестер DT 890B+

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

31.12.2017 в 13:30:09

линк написал: Можно попробовать для теста перевернуть фазу/ноль на выходе одного из дифов

Если просто перевернуть и чет нетак есть - бахнет.... Значительный недостаток в том, что проблема может отгореть и ее больше не найти (а опасное место в проводке останется), + возможное повреждение проводки до обрыва где то в стене

Что бы не бахнуло а по хорошему, можно подключить последовательно с лампами накаливания на обеих полюсах и померять ток (или увидить по лампам) когда все известные нагрузки отключенны

линк, Такой способ тоже используется :)

s.soprano написал: BV,

Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах.

При отключенных дифах фазы группы комнаты и группы кухни тоже не звонятся.

Чем прозванивали?

Тестер DT 890B+

Дифы продолжают вырубаться?

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:33:00

BV, обычным мультитестером

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:39:38

BV,

Дифы продолжают вырубаться?

Да, диф комнаты вырубается при включении фена или принтера, но не вырубается при включении ноутбука (зарядки) и светильника с ламной 60 вт

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

31.12.2017 в 13:40:38

s.soprano написал: BV,

Дифы продолжают вырубаться?

Да, диф комнаты вырубается при включении фена или принтера, но не вырубается при включении ноутбука (зарядки) и светильника с ламной 60 вт

s.soprano, аналогично, ДИФ кухни? Странно. Неисправность типичная, но как Вы пишите, линии не звонятся. Пока не знаю. Подумаю.

PS Такие "приколы" обычно ищу клещами - измерителем тока утечки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20633

31.12.2017 в 13:43:41

s.soprano, заведомо другие дифы уже ставили?

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:43:45

BV,

аналогично, ДИФ кухни?

кухню сейчас проверить не могу, она на другом дифе IEK 20А (линии розеток кух. фартука на ней активная готовка)). Работает нормально, не выключается.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

31.12.2017 в 13:46:37

Да, вот еще что. Попробуйте отключить землю с шинки щита временно, и включить фен. То же самое ... на кухне.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу