s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:26:30

BV,

Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах.

При отключенных дифах фазы группы комнаты и группы кухни тоже не звонятся.

Чем прозванивали?

Тестер DT 890B+

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125396

31.12.2017 в 13:30:09

линк написал: Можно попробовать для теста перевернуть фазу/ноль на выходе одного из дифов

Если просто перевернуть и чет нетак есть - бахнет.... Значительный недостаток в том, что проблема может отгореть и ее больше не найти (а опасное место в проводке останется), + возможное повреждение проводки до обрыва где то в стене

Что бы не бахнуло а по хорошему, можно подключить последовательно с лампами накаливания на обеих полюсах и померять ток (или увидить по лампам) когда все известные нагрузки отключенны

линк, Такой способ тоже используется :)

s.soprano написал: BV,

Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах.

При отключенных дифах фазы группы комнаты и группы кухни тоже не звонятся.

Чем прозванивали?

Тестер DT 890B+

Дифы продолжают вырубаться?

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:33:00

BV, обычным мультитестером

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:39:38

BV,

Дифы продолжают вырубаться?

Да, диф комнаты вырубается при включении фена или принтера, но не вырубается при включении ноутбука (зарядки) и светильника с ламной 60 вт

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125396

31.12.2017 в 13:40:38

s.soprano написал: BV,

Дифы продолжают вырубаться?

Да, диф комнаты вырубается при включении фена или принтера, но не вырубается при включении ноутбука (зарядки) и светильника с ламной 60 вт

s.soprano, аналогично, ДИФ кухни? Странно. Неисправность типичная, но как Вы пишите, линии не звонятся. Пока не знаю. Подумаю.

PS Такие "приколы" обычно ищу клещами - измерителем тока утечки.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21360

31.12.2017 в 13:43:41

s.soprano, заведомо другие дифы уже ставили?

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:43:45

BV,

аналогично, ДИФ кухни?

кухню сейчас проверить не могу, она на другом дифе IEK 20А (линии розеток кух. фартука на ней активная готовка)). Работает нормально, не выключается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125396

31.12.2017 в 13:46:37

Да, вот еще что. Попробуйте отключить землю с шинки щита временно, и включить фен. То же самое ... на кухне.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125396

31.12.2017 в 13:49:07

s.soprano написал: Купить ИЕК конечно выход. Но вынутый из щитка ЕКФ стабильно работает.

Думаю покупка ИЭК не поможет. Надо искать причину....

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:49:16

Radio, у меня нет их других марок дома. Началась проблема с комнаты, поменял диф на тот же EKF - стал продолжать вырубаться. Решил оставить до утра, включая холодильник на кухне - вырубилась и эта группа. Дифы EKF у меня от застройщика, некоторые - принес электрик.

Тут вопрос в том, что позавчера до протяжки работал пылесос 2квт на розетке комнаты в течение часа - ни одного намека, так и в течение 2 лет до этого.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125396

31.12.2017 в 13:51:29

s.soprano написал: . Решил оставить до утра, включая холодильник на кухне - вырубилась и эта группа.

Не понятно написали. Поясните подробно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.