Аватар пользователя
Ирина945088

Местный

Регистрация: 13.01.2018

Вологда

Сообщений: 15

13.01.2018 в 01:24:09

Очень нужна помощь из за чего такое может быть . Набираю ванну открываю горячую воду измеряю градусником - вода 60 градусов разбавила холодной до нужной температуры и ушла прихожу пол ванны холодной воды набралось и из крана течёт холодная напор не изменился ( смеситель однорукий) перевожу на горячую измеряю а она 48 градусов . Проблемы с циркуляцией были ук собиралась ставить насос так как вода горячая проливалась больше 10 минут но что то подшаманили и опять не поставили . Когда принимаю душ ,вода через равные промежутки времени меняет температуру от той что я настроила до холодной и обратно примерно через минуту . Первый раз такое вижу ни в одной квартире такого не было

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

13.01.2018 в 02:02:02

Для начала регуляторы давления на входе в квартиру проверьте, была похожая проблема из-за них. Либо передавливает из одного стояка в другой через ваш однорукий смеситель. Обратные клапаны ставить возможно надо

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
Ирина945088

Местный

Регистрация: 13.01.2018

Вологда

Сообщений: 15

13.01.2018 в 14:00:29

Pekkonen, редукторы давления стоят на стояках а как их отрегулировать? Смеситель с термостатом спасёт положение?

0
Аватар пользователя
Ирина945088

Местный

Регистрация: 13.01.2018

Вологда

Сообщений: 15

13.01.2018 в 14:03:11

Pekkonen,

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.01.2018 в 19:48:58

Ирина945088, полный список озвучьте, что подключено к водопроводу (все смесители, бойлер? гигиенический душ?). Редукторы на фото так себе, может какой из них и барахлит.

0
Аватар пользователя
Ирина945088

Местный

Регистрация: 13.01.2018

Вологда

Сообщений: 15

14.01.2018 в 00:01:16

Mazayac, смеситель ванна , умывальник, водонагреватель отключён и перекрыт , унитаз , стиральная машина. Ну вроде все, в кухне отдельный стояк и там нет этих проблем . А у соседей некоторых наоборот проблемы в кухне а в ванной нет .Третий этаж из 13 . У всего дома такие редукторы , а какие тогда хорошие редукторы

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.01.2018 в 00:11:44

Ирина945088, по уму бы, прежде чем что-то менять, надо поставить манометры, которые будут показывать давление после редукторов холодной и горячей воды. И посмотреть на них несколько минут, открыв смситель. Нормальный редуктор как правило имеет даже штатное место для подключения этого самого манометра - чтобы пользователь мог настраивать давление и контролировать работоспособность устройства. Хорошие модели, например: Valtec VT.085.N и Caleffi 536050

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

14.01.2018 в 00:12:54

Mazayac написал: по уму бы

Может девушке попробовать поставить термостат? Как ваше мнение?

Просто ей нужно решение, а не сам процесс.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.01.2018 в 00:15:52

AndyMirror, нет, девушке не нужно поставить термостат. Во-первых, это дороже двух редукторов, и если проблема в них - надо устранить причину, а не бороться со следствием, а во-вторых, он не защищает полностью от скачков давления на вводе. При резком падении давления ХВС, например, не ошпаривает конечно, но очень горячо становится, пока среагирует термоэлемент - человек более чувствителен, хех.

0
Аватар пользователя
Ирина945088

Местный

Регистрация: 13.01.2018

Вологда

Сообщений: 15

14.01.2018 в 00:22:12

Mazayac, извините а если русским языком нужно поставить то то то то и чтоб оно работало так то так то . Что должен показывать этот монометр при нормальной работе ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.01.2018 в 00:35:09

Ирина945088, я пишу вполне доходчивым и понятным русским языком, но он технический. От Вас не требуется его досконально понимать, потому что Вы же всё равно сами не выполните эту работу и позовёте специалиста - так?

Манометр должен показывать давление в пределах 2-3 атмосфер, которое не должно заметно для глаза скакать-меняться в течение пользования смесителем. Если скачет - неисправен редуктор. Кстати, посмотрел фото на большом экране - редукторы откровенная дрянь, хуже сложно найти.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

14.01.2018 в 03:32:40

Ирина945088

Mazayac написал: хорошие модели, например: Valtec VT.085.N и Caleffi 536050

русским языком вам и рассказываю - что надо именно их (мембранные)Valtec VT.085.N либо Caleffi 536050 поставить вместо той хрени (поршневые регуляторы давления РДВ-15) которая у вас была от застройщика

0
Аватар пользователя
Ирина945088

Местный

Регистрация: 13.01.2018

Вологда

Сообщений: 15

14.01.2018 в 10:24:18

Technik-san, я это и имела ввиду , в Вологде найти бы ещё специалиста .

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.01.2018 в 11:32:55

Поправка: редуктор 536050 - на 3/4”, для 1/2” нужна модель 536040. Но цена на него сейчас превысила все разумные пределы, уж лучше Valtec.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.01.2018 в 16:09:48

Ирина945088 написал: перевожу на горячую измеряю а она 48 градусов

Господа, редуктор или иное сделает воду горячее? Вода, уже нагретая в контуре рециркуляции, сливается и не хватает мощности теплообменника ГВС чтобы при расходе воды во вторичном контуре поддерживать более высокую её температуру. Эта мощность может зависеть от его площади, от температуры первичной воды и её расхода. Никакие манипуляции внутри квартиры это не исправят. Можно поставить на горячую воду термостат ГВС с подмесом холодной, настроенный на эти 48 градусов. Это сделает низкую температуру воды стабильно низкой. Но не уверен, что это достойная цель.

0
Назад