BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121473

21.01.2018 в 15:34:56

Еще бы порекомендовал не использовать ПП водорозетки, или использовать те, где на границе металл - ПП есть резиновое колечко.

Очень уж много случаев протекания в месте металл-ПП

Уж лучше сразу сделать по уму, чем потом плитку долбить.

0
ACMECorp
ACMECorp
Новичок

Регистрация: 31.10.2012

Уфа

Сообщений: 21

24.01.2018 в 14:05:06

BV написал: Еще бы порекомендовал не использовать ПП водорозетки, или использовать те, где на границе металл - ПП есть резиновое колечко.

Очень уж много случаев протекания в месте металл-ПП

Уж лучше сразу сделать по уму, чем потом плитку долбить.

BV, А как такие розетки в живую выглядят (может фото есть) и легко ли купить? Леруа, Максидом, нет такого. И как я понял, сюда же и все ПП муфты попадают с внутренней/наружной резьбой?

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

25.01.2018 в 11:04:24

Зачем колхозить если есть готовые вывески под листовой материал, учитывающие облицовку плиткой. Монтируете в стену вместо куска штукатурки кусок ГКЛ и штатно крепите к нему вывески. С обратной стороны надо свормировать под них углубления. Вывески должны выступать на толщину плитки (8-10мм примерно).

http://azbukasantehniki.ru/truby-i-fitingi-dlya-vodosnabzheniya-i-otopleniya/polipropilenovye-truby-i-fitingi-dlya-vodosnabzheniya-i-otopleniya/25010928-vodorozetka-svarka-v-fv-plast-o-20-mm-1-2-dlya-gipsokartona.html

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.01.2018 в 11:51:07

genuimous, стоп-стоп-стоп. Эти водорозетки хороши при монтаже в цельную стену, лучше в два слоя зашитую, и не ГКЛ, а более прочным ГВЛ или аквапанелью. Если прикрутить их на огрызок ГКЛ - прочность будет стремиться к нулю. Нельзя их сюда.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6952

25.01.2018 в 12:03:09

ACMECorp написал:

...Леруа, Максидом, нет такого.

Есть! :nо: Даже в Уфе: https://leroymerlin.ru/product/ugol-kombinirovannyy-fv-plast-15799679/

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

25.01.2018 в 21:07:22

BV написал: Очень уж много случаев протекания в месте металл-ПП

Проблема в производителе, а не в ПП. FV-plast провернуть почти невозможно и через 15 лет...

0

Баш майсторът

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.01.2018 в 23:20:35

qwerty123123, Нельзя впихнуть невпихуемое. Если ППР не влезает, сделайте компактнее- МП, рехау, медь.

0
AngryAgain
AngryAgain
Новичок

Регистрация: 06.01.2017

Новосибирск

Сообщений: 40

26.01.2018 в 17:31:14

jekasus, где-то тут была тема именно про потекший фитинг FV-plast'а :)

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6952

27.01.2018 в 00:46:42

AngryAgain написал: jekasus, где-то тут была тема именно про потекший фитинг FV-plast'а :)

AngryAgain, пожалуйста, найдите и покажите эту тему! А то, как правило, все рассуждения ведутся в духе: "Не то он украл, не то у него украли..." Не было здесь объективных негативных отзывов о "FV-plast"!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.01.2018 в 04:09:56

Вадим М, были, и Вы там даже присутствовали: Течёт полипропиленовая муфта

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

28.01.2018 в 01:40:24

AngryAgain написал: именно про потекший фитинг FV-plast'а

Мда, фитинг похож на 100 % на ФВ. Надо купить такой же и вскрыть...