chekfedor1981 написал: Я думал что можно можно вентиляцию так сделать, по принципу настенного газового котла, в стене.
СП 30.13330.2016 8.3.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
- 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
- 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты. Шахта должна быть удалена не менее чем на 4 м от открываемых окон и балконов.
8.3.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
8.3.17 При объединении группы стояков в один вытяжной стояк ее диаметр общего стояка и диаметры присоединяемых участков следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в стороны присоединяемых стояков,обеспечивая сток конденсата. В неотапливаемых чердаках объединяемые трубопроводы следует теплоизолировать.