25.01.2018 в 13:17:57
serj12, видимо автор пост поправил, но в схеме на данный момент есть реверсивный рубильник.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
25.01.2018 в 15:17:55
megrad, думаю в данном случае принципиальной разницы между автоматом и выключателем нагрузки нет. реле напряжения установлено на вводе в здание shtazi,serj12, вот актуальная схема: но получается не очень удобно для конечного пользователя. каждый раз переключая рубильник (планирую hager him404), нужно будет включать/выключать выключатель нагрузки, чтобы отключить неприоритетные линии в случае питания от генератора
25.01.2018 в 15:20:55
serj12 написал: я про подключение генератора без реверсивного устройства
Да ладно, в первом посте 2Р переключатель после ПФ стоит.
Radio написал: Стопроцентная заполняемость - это не печаль, это праздник великий,
Всё зависит от стоимости - разбег был от 300 р до 2500 р за день.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.01.2018 в 17:52:07
товарищи, больше критики :)
25.01.2018 в 17:56:11
exelero84, А чего критиковать - собирайте!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.01.2018 в 17:59:46
exelero84 написал: принципиальной разницы между автоматом и выключателем нагрузки нет
Нет, я не о АВ , а автоматическим включением генератора при отключении сети. АВР с автозапуском.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.01.2018 в 18:00:23
MaSeVi написал: exelero84, А чего критиковать - собирайте!)))...
MaSeVi, да неудобное решение с вводом генератора (рубильник + выключатель нагрузки). хотелось бы оптимизации никто не раскритиковал распределение нагрузки по фазам, даже не интересно :)
25.01.2018 в 22:10:39
shtazi написал: но в схеме на данный момент есть реверсивный рубильник.
Когда я писал свой пост - его не было .
И это пройдёт ...
25.01.2018 в 22:13:33
megrad написал: Да ладно, в первом посте 2Р переключатель после ПФ стоит.
Точно , я с ними не работал - потому слабо представляю принцип работы :sorry:
И это пройдёт ...
25.01.2018 в 22:16:59
serj12 написал: Точно , я с ними не работал - потому слабо представляю принцип работы
2Р переключатель?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.01.2018 в 22:26:07
exelero84 написал: никто не раскритиковал распределение нагрузки по фазам, даже не интересно
1 Холодильник - автомат на 10 или 16 А , 6А - очень специальные холодильники , а вдруг переедет ? 2 сплит ( комната 1 ) - 3х2.5 мм2 и С16А 3 Тёплый пол ( комната 2 ) - С10А и 3х1.5 мм2 4 Сплит ( комната 2 ) - С16А и 3х2.5 мм2 5 Тёплый пол (комната 1 ) - 3х1.5 мм2 и С10А ( не переживайте за номинал ВА ) 6 Водонагреватель - С16А и 3х2.5 мм2 7 Тёплый пол кухня - С10А и 3х1.5 мм2
И это пройдёт ...
25.01.2018 в 22:26:40
megrad, ПФ
И это пройдёт ...
25.01.2018 в 22:30:18
megrad, всё , разобрался , он заводит три фазы через ПФ , а потом уже стыкует с геной , это я и моргнул , не туда смотрел . Просто мне ввод не очень нравится , как то через ж... :o
И это пройдёт ...
26.01.2018 в 01:57:42
serj12 написал:
exelero84 написал: никто не раскритиковал распределение нагрузки по фазам, даже не интересно
1 Холодильник - автомат на 10 или 16 А , 6А - очень специальные холодильники , а вдруг переедет ? 2 сплит ( комната 1 ) - 3х2.5 мм2 и С16А 3 Тёплый пол ( комната 2 ) - С10А и 3х1.5 мм2 4 Сплит ( комната 2 ) - С16А и 3х2.5 мм2 5 Тёплый пол (комната 1 ) - 3х1.5 мм2 и С10А ( не переживайте за номинал ВА ) 6 Водонагреватель - С16А и 3х2.5 мм2 7 Тёплый пол кухня - С10А и 3х1.5 мм2
serj12,
(1) реле задержки включения, возможно, будет от новатек, там рекомендация на 6а. если хагер (он в два раза дороже) - тогда да, можно на 10а). холодильник не переедет :)
(2, 4) зачем на кондишки ав на 16а? там же потребляемая мощность не превышает 1 квт? или так просто принято?
(3, 5) посмотрел нагревательные кабеля devi: на площадь 16.4м2 потребляет 2215вт. не опасно ставить автомат на 10а?
(6) ок
(7) я ошибся, выбрав автоматы типа b для освещения и нагревательных приборов?
в качестве переключателя планировать взять hager серии him
согласен что вариант ввода генератора по первой схеме немного дебильный, но в принципе он вполне работоспособен? ...моей фантазии не хватает придумать более оптимальный вариант. тем более что номер будет эксплуатироваться исключительно хозяевами