Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

22.02.2018 в 19:11:40

BV, ну если только по два крепежа на каждую трубу... Но вообще то на тройниках делается, главным образом из экономии, я думаю, они бы не поняли такого И какой должен быть крепеж? Хомут? Лентой к полу? Лучше всего штатные забивные крюки, у всех производителей пекс труб они идентичны

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

22.02.2018 в 19:21:30

Жесткая фиксация тройников при таком перехлесте труб не получится...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111656

22.02.2018 в 19:25:29

Пластиковый крюк не является неподвижной точкой крепления ну никак по определению. Я про что-то типа этого

Крепить голую трубу, возможно с заменой штатной резинки, т.к. резинка высохнет и труба поедет. И возможно даже два рядом. Либо скобой к полу трубу обернутую резиной. Кстати, что там у Рехау в техничке предлагается по неподвижным опорам?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111656

22.02.2018 в 19:26:06

jekasus написал: Жесткая фиксация тройников при таком перехлесте труб не получится...

jekasus, Причина?

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12224

22.02.2018 в 19:31:45

eliasflashi написал: тройник надо было бы зафиксировать к полу "намертво", тогда при термическом изменении длины труб он бы не двигался и не возникло бы излома.

За счёт чего-то другого компенсировалось термическое изменении длины трубы. И это другое тоже может разорвать. Лучше предусмотрите температурную компенсацию.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

22.02.2018 в 19:41:14

BV написал: Причина?

Хомут и без резинки держать не будет, пластиковый дюбель не выдержит... Думал, что у Рехау нет, но есть штуковина, смысл появляется...-

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111656

22.02.2018 в 19:42:28

BV написал: Кстати, что там у Рехау в техничке предлагается по неподвижным опорам?

сам спросил, сам и отвечу.... см стр 32 тут https://www.rehau.com/download/1786974/ti-radiatornoe-i-napolnoe-otoplenie-rehau.pdf пункт 7.2 И картинку Рис. 7-1 Формирование неподвижных опор это - практически ровно то, что я и предложил, да и хомуты практически те же.

  • Необходимо соблюдать указания изготовителя хомутов;
  • требуемые значения по монтажу хомутов (см. табл. 8-1) могут корректироваться в соответствии с монтаж- ной ситуацией, но в соответствии с требованиями изготовителя;
  • с помощью неподвижных опор можно влиять на температурные удлинения в заданном направлении;
  • слишком длинные трубы могут быть поделены неподвижными опорами на отдельные отрезки;
  • неподвижные опоры могут располагаться на угольни- ках, тройниках, проходных муфтах, в этих случаях хомуты крепятся непосредственно перед каждой надвижной гильзой.

К слову... косячок у Рехау в техничке: Ищем "- требуемые значения по монтажу хомутов (см. табл.8-1) " Находим эту табличку, а там... упс... "Табл. 8-1 Минимально допустимые радиусы изгиба для универсальных труб RAUTITAN stabil"

Наверное поэтому все забили на неподвижные опоры? :D

Так что резюме по теме: "Не правильный монтаж. Отсутствие неподвижных опор у тройников" Что и требовалось доказать :)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

22.02.2018 в 19:52:00

BV, вот эти, резинкой, как раз и есть " неподвижная опора"

Надо не на тройниках, или не такими тройниками, если честно, не совсем понял, что они там делали пластиковыми тройниками в стяжке, когда можно было совсем по другому

0
Аватар пользователя
Stroimteplo

Местный

Регистрация: 22.02.2018

Пушкино

Сообщений: 26

22.02.2018 в 19:55:49

eliasflashi, Добрый день. У нас случилась аналогичная ситуация - спустя 4,5 года после запуска отопления сломался угольник REHAU 25*25 полисульфонный установленный в стяжке. Установлен был в соответствии с тех.рекомендациями производителя т.е. трубы и фитинги были обернуты в утеплитель, плечи труб от тройника были короткие (примерно 2 и 4 метра). Мы с помощью тепловизора нашли место поломки, вскрыли пол, вырезали сломанный угол, отвезли в представительство REHAU. В представительстве дали письменное заключение - поломка в результате воздействия на фитинг раствора (т.е. якобы фитинг был открыт) и в результате внешнего воздействия на него (читай - теплового расширения труб). На мои возражения что на любой фитинг установленный на полимерных трубах действуют циклически внешние силы от температурного расширения/сжатия труб никак не отреагировали - типа сами виноваты. Я как представитель фирмы производившей монтаж бесплатно поменял клиенту аварийный участок трубопровода, но очень сильно начал сомневаться в качестве и долговечности фитингов из полисульфона (пластмассы) т.к. с REHAU работаю с 2005 года и ТАКИХ поломок никогда с латунными или бронзовыми фитингами REHAU не было. Виновных в этой ситуации нет и не найти - фарс мажерная ситуация, гарантийный срок по договору истек, но использовать пластмассовые фитинги не рекомендую. В виду того, что количество рекламаций у REHAU после замены латунных фитингов на полисульфоновые в 2009-10г возросло астрономически и монтажники начали массово отказываться от их продукции, на выставке АкваТерм 2018 были презентованы "новые" бронзовые фитинги взамен пластмассовым. Обновление ассортимента запланировано на 2018-19гг.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111656

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111656

22.02.2018 в 20:02:55

master.msk написал: Надо не на тройниках, или не такими тройниками, если честно, не совсем понял, что они там делали пластиковыми тройниками в стяжке, когда можно было совсем по другому

см сообщение выше - при таком способе крепления тройника на три неподвижных опоры - без проблем можно и пластиковым тройником.

0
Аватар пользователя
Stroimteplo

Местный

Регистрация: 22.02.2018

Пушкино

Сообщений: 26

22.02.2018 в 20:08:16

BV, в методичке REHAU нигде не указано обязательное условие при монтаже тройников или угольников на лежаках фиксировать их с помощью неподвижных опор. Предложенная вами картинка относится к разделу открытой прокладки стояков. Ниже фрагмент из методички REHAU где рисунок из расчетов плеча и опор - так вот согласно методичке и по законам физики на угол будут действовать сили, которые этот угол в конце-концов поломают. Вывод один - не использовать пластиковые фитинги. Только латунь или бронзу.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

22.02.2018 в 20:20:35

Stroimteplo, углы то вы где ставите? За все время не припомню, чтобы без них нельзя было обойтись, практически везде можно цельной трубой, до 25 включительно, повернуть

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111656

22.02.2018 в 20:21:05

Stroimteplo написал: BV, в методичке REHAU нигде не указано обязательное условие при монтаже тройников или угольников на лежаках фиксировать их с помощью неподвижных опор.

прочитайте тут стр 32. тут https://www.rehau.com/download/1786974/ti-radiatornoe-i-napolnoe-otoplenie-rehau.pdf там ни слова ни про лежаки, ни про стояки, да и какая разница - хоть лежа, хоть стоя... Где вы там нашли слова про стояки - процитируйте. и мое сообщение выше про табл 8.1. - насчет обязательности. Да, ее нет.

Stroimteplo написал: Предложенная вами картинка относится к разделу открытой прокладки стояков.

насчет открытой прокладки там есть пункт 7.4.

Stroimteplo написал: Ниже фрагмент из методички REHAU где рисунок из расчетов плеча и опор - так вот согласно методичке и по законам физики на угол будут действовать сили, которые этот угол в конце-концов поломают. Вывод один - не использовать пластиковые фитинги. Только латунь или бронзу.

Полностью согласен, абсолютно. Похоже это писалось в эпоху латунных тройников и углов и.... не переписалось :) Насчет применения латуни - я только ЗА и в теме есть мое сообщение по этому поводу.

0
Аватар пользователя
Stroimteplo

Местный

Регистрация: 22.02.2018

Пушкино

Сообщений: 26

22.02.2018 в 20:41:03

master.msk, вопрос не в том, можно обойтись без фитингов вообще или нельзя. Вопрос в том, что пластиковые фитинги не надежные и использовать их нельзя. А REHAU нам впаривают мягко говоря некачественную продукцию и не несут за нее никакой ответственности. Люди некоторые повелись на их рекламу и авторитет марки (в том числе и я :killyourselfbywall: ) и пока не начались проблемы, активно ставили пластмассу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.