22.02.2018 в 19:11:40
BV, ну если только по два крепежа на каждую трубу... Но вообще то на тройниках делается, главным образом из экономии, я думаю, они бы не поняли такого И какой должен быть крепеж? Хомут? Лентой к полу? Лучше всего штатные забивные крюки, у всех производителей пекс труб они идентичны
22.02.2018 в 19:21:30
Жесткая фиксация тройников при таком перехлесте труб не получится...
Баш майсторът
22.02.2018 в 19:25:29
Пластиковый крюк не является неподвижной точкой крепления ну никак по определению. Я про что-то типа этого
Крепить голую трубу, возможно с заменой штатной резинки, т.к. резинка высохнет и труба поедет. И возможно даже два рядом. Либо скобой к полу трубу обернутую резиной. Кстати, что там у Рехау в техничке предлагается по неподвижным опорам?
22.02.2018 в 19:26:06
jekasus написал: Жесткая фиксация тройников при таком перехлесте труб не получится...
jekasus, Причина?
22.02.2018 в 19:31:45
eliasflashi написал: тройник надо было бы зафиксировать к полу "намертво", тогда при термическом изменении длины труб он бы не двигался и не возникло бы излома.
За счёт чего-то другого компенсировалось термическое изменении длины трубы. И это другое тоже может разорвать. Лучше предусмотрите температурную компенсацию.
ИМХО (IMHO)
22.02.2018 в 19:41:14
BV написал: Причина?
Хомут и без резинки держать не будет, пластиковый дюбель не выдержит... Думал, что у Рехау нет, но есть штуковина, смысл появляется...-
Баш майсторът
22.02.2018 в 19:42:28
BV написал: Кстати, что там у Рехау в техничке предлагается по неподвижным опорам?
сам спросил, сам и отвечу....
см стр 32 тут
- Необходимо соблюдать указания изготовителя хомутов;
- требуемые значения по монтажу хомутов (см. табл. 8-1) могут корректироваться в соответствии с монтаж- ной ситуацией, но в соответствии с требованиями изготовителя;
- с помощью неподвижных опор можно влиять на температурные удлинения в заданном направлении;
- слишком длинные трубы могут быть поделены неподвижными опорами на отдельные отрезки;
- неподвижные опоры могут располагаться на угольни- ках, тройниках, проходных муфтах, в этих случаях хомуты крепятся непосредственно перед каждой надвижной гильзой.
К слову... косячок у Рехау в техничке: Ищем "- требуемые значения по монтажу хомутов (см. табл.8-1) " Находим эту табличку, а там... упс... "Табл. 8-1 Минимально допустимые радиусы изгиба для универсальных труб RAUTITAN stabil"
Наверное поэтому все забили на неподвижные опоры? :D
Так что резюме по теме: "Не правильный монтаж. Отсутствие неподвижных опор у тройников" Что и требовалось доказать :)
22.02.2018 в 19:52:00
BV, вот эти, резинкой, как раз и есть " неподвижная опора"
Надо не на тройниках, или не такими тройниками, если честно, не совсем понял, что они там делали пластиковыми тройниками в стяжке, когда можно было совсем по другому
22.02.2018 в 19:55:49
eliasflashi, Добрый день. У нас случилась аналогичная ситуация - спустя 4,5 года после запуска отопления сломался угольник REHAU 25*25 полисульфонный установленный в стяжке. Установлен был в соответствии с тех.рекомендациями производителя т.е. трубы и фитинги были обернуты в утеплитель, плечи труб от тройника были короткие (примерно 2 и 4 метра). Мы с помощью тепловизора нашли место поломки, вскрыли пол, вырезали сломанный угол, отвезли в представительство REHAU. В представительстве дали письменное заключение - поломка в результате воздействия на фитинг раствора (т.е. якобы фитинг был открыт) и в результате внешнего воздействия на него (читай - теплового расширения труб). На мои возражения что на любой фитинг установленный на полимерных трубах действуют циклически внешние силы от температурного расширения/сжатия труб никак не отреагировали - типа сами виноваты. Я как представитель фирмы производившей монтаж бесплатно поменял клиенту аварийный участок трубопровода, но очень сильно начал сомневаться в качестве и долговечности фитингов из полисульфона (пластмассы) т.к. с REHAU работаю с 2005 года и ТАКИХ поломок никогда с латунными или бронзовыми фитингами REHAU не было. Виновных в этой ситуации нет и не найти - фарс мажерная ситуация, гарантийный срок по договору истек, но использовать пластмассовые фитинги не рекомендую. В виду того, что количество рекламаций у REHAU после замены латунных фитингов на полисульфоновые в 2009-10г возросло астрономически и монтажники начали массово отказываться от их продукции, на выставке АкваТерм 2018 были презентованы "новые" бронзовые фитинги взамен пластмассовым. Обновление ассортимента запланировано на 2018-19гг.
22.02.2018 в 20:02:55
master.msk написал: Надо не на тройниках, или не такими тройниками, если честно, не совсем понял, что они там делали пластиковыми тройниками в стяжке, когда можно было совсем по другому
см сообщение выше - при таком способе крепления тройника на три неподвижных опоры - без проблем можно и пластиковым тройником.
22.02.2018 в 20:08:16
BV, в методичке REHAU нигде не указано обязательное условие при монтаже тройников или угольников на лежаках фиксировать их с помощью неподвижных опор. Предложенная вами картинка относится к разделу открытой прокладки стояков. Ниже фрагмент из методички REHAU где рисунок из расчетов плеча и опор - так вот согласно методичке и по законам физики на угол будут действовать сили, которые этот угол в конце-концов поломают. Вывод один - не использовать пластиковые фитинги. Только латунь или бронзу.
22.02.2018 в 20:20:35
Stroimteplo, углы то вы где ставите? За все время не припомню, чтобы без них нельзя было обойтись, практически везде можно цельной трубой, до 25 включительно, повернуть
22.02.2018 в 20:21:05
Stroimteplo написал: BV, в методичке REHAU нигде не указано обязательное условие при монтаже тройников или угольников на лежаках фиксировать их с помощью неподвижных опор.
прочитайте тут стр 32. тут
Stroimteplo написал: Предложенная вами картинка относится к разделу открытой прокладки стояков.
насчет открытой прокладки там есть пункт 7.4.
Stroimteplo написал: Ниже фрагмент из методички REHAU где рисунок из расчетов плеча и опор - так вот согласно методичке и по законам физики на угол будут действовать сили, которые этот угол в конце-концов поломают. Вывод один - не использовать пластиковые фитинги. Только латунь или бронзу.
Полностью согласен, абсолютно. Похоже это писалось в эпоху латунных тройников и углов и.... не переписалось :) Насчет применения латуни - я только ЗА и в теме есть мое сообщение по этому поводу.
22.02.2018 в 20:41:03
master.msk, вопрос не в том, можно обойтись без фитингов вообще или нельзя. Вопрос в том, что пластиковые фитинги не надежные и использовать их нельзя. А REHAU нам впаривают мягко говоря некачественную продукцию и не несут за нее никакой ответственности. Люди некоторые повелись на их рекламу и авторитет марки (в том числе и я :killyourselfbywall: ) и пока не начались проблемы, активно ставили пластмассу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.