cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.03.2018 в 22:23:59

fletch, медь в многоэтажке может порадовать электрокоррозией. Полипропилен может порадовать протеканием водорозеток. Рехау Штабиль имеет замалчиваемые проблемы соединений. Нормально соединяется только гаечными фиттингами. Он очень любим водопроводчиками, потому сейчас начнётся. Остаётся только Флекс и Хис.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

17.03.2018 в 22:36:36

fletch,рехау - уголок 400р, труба с изоляцией 150р/м, накидная гайка 300р, 2 гильзы 100р пусть будет... Например 3 горячих, 5 холодных - 650х8=5200. Плюс 20х150=3000 трубы, пусть будет 9 000р все удовольствие, а пропиленом 5000 допустим, это что, какая то существенная цифра? у вас будут расходы: допустим инсталляция 10000р, защита от протечки 15000р, 2 фильтра каких нибудь "самопромывных" 10000р, водонагреватель, который нужен 2 недели в году, 10000 накопительный, проточник дороже....

fletch написал: Предлагают чешский ПП как основной вариант

все понятно, сантехника у них не главное

0
fletch
fletch
Новичок

Регистрация: 07.05.2015

Москва

Сообщений: 17

17.03.2018 в 23:13:45

master.msk, для меня как заказчика в масштабах общего бюджета разница в 15-20 (возможно и 50) тыс. не существенна. Это не значит что бюджет не ограничен. Хочется надежного и долговечного решения.

cineman, получается нет золотой середины? :(

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

17.03.2018 в 23:20:27

fletch написал: Хочется надежного и долговечного решения

Надежность в чем? допустим все сделано правильно, зачем лишние соединения, при монтаж полипропиленом они исчисляются десятками

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116958

17.03.2018 в 23:29:20

fletch написал: Мастера говорят что могут сделать чем угодно, как захочет заказчик ;), это я их запугал в тех моментах где имею компетенции )))

или инета начитались?))))

0
fletch
fletch
Новичок

Регистрация: 07.05.2015

Москва

Сообщений: 17

17.03.2018 в 23:54:21

BV, в сети много полезной инфо, толко компетенции после прочтения не появляются )))) только если виртуальные.

0
Алексей.Ф
Алексей.Ф
Новичок

Регистрация: 31.05.2017

Москва

Сообщений: 41

18.03.2018 в 00:17:20

cineman написал: Рехау Штабиль имеет замалчиваемые проблемы соединений.

Что за проблемы?

0
Алексей.Ф
Алексей.Ф
Новичок

Регистрация: 31.05.2017

Москва

Сообщений: 41

18.03.2018 в 00:18:14

cineman написал: Рехау Штабиль имеет замалчиваемые проблемы соединений.

Что за проблемы? :confused:

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.03.2018 в 00:42:55

fletch написал: , получается нет золотой середины?

А КОПЭ-М это какая середина? Мой выбор для квартирного водопровода:

  1. Труба Rautitan His
  2. Латунные фиттинги и коллекторы Rehau
  3. Латунные гильзы Stout.
0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.03.2018 в 00:49:43

Алексей.Ф написал: Что за проблемы?

Сначала Штабиль предполагалось использовать с существующим ассортиментом латунных фиттингов. После пришлось придумать гильзы из пластика, чтобы сглатывать разницу в толщине стенки. А теперь выпущены латунные гильзы и фиттинги специально для штабиля. Другие трубы не допускается с ними использовать. И всё это происходит на неизменном позитиве, что усердно излучает Рехау. Если использование алюминизированной трубы первоначально предполагалось с фиттингами всей группы Rautitan, отчего теперь появился фиттинг, заточенный только под штабиль?

0
fletch
fletch
Новичок

Регистрация: 07.05.2015

Москва

Сообщений: 17

18.03.2018 в 01:10:38

cineman, спасибо за ответ.

cineman написал: А КОПЭ-М это какая середина?

выбор определило местоположение, для меня оказалась та самая середина )

0