BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

14.11.2018 в 10:28:56

марс написал: Также присматриваюсь к новому КФРД2.012-9 от Твеста

на сайте Твеста не нашел. По другим - текут.... по большим на трубу 50... - в доме сдохли почти все (всего примерно 600штук) за 6 лет - закисают, текут, не разборные, не ремонтопригодные....

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

14.11.2018 в 19:51:26

Mazayac написал: редкий зверь, ни у кого нет опыта эксплуатации.

Я здесь на сайте встречал, что ставили и хвалили Caleffi 533441H. Вы имели ввиду эту фирму?

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

14.11.2018 в 19:58:10

BV написал: на сайте Твеста не нашел. По другим - текут....

Вот здесь первые, желтые ссылка www.twest.ru/ ниже старые. Якобы их ставят в Москве и МО в новостройки по согласованию с правительством. Вы имеете ввиду на других сайтах ругают КФРД- текут? Что-то плохо соображаю сегодня.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

16.11.2018 в 21:06:55

Купил сегодня и обмыл Caleffi 533441H на Г и ХВ, цена по 2 т.р.. Завтра постараюсь провести испытания.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

Алексей.Ф
Алексей.Ф
Новичок

Регистрация: 31.05.2017

Москва

Сообщений: 41

17.11.2018 в 23:01:22

марс написал: Завтра постараюсь провести испытания.

Поделитесь потом своими впечатлениями.

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

18.11.2018 в 14:24:48

Алексей.Ф написал: Поделитесь потом

Хорошо. Сегодня вечером.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

18.11.2018 в 20:55:15

Делюсь. Подключал оба на ХВС. Вода сильно холодная. Р перед проверкой в стояке 7.8-8.4 бар - гуляет в зависимости от расхода по стояку. Вешал на вертикальн. отвод. Отрегулировал на 2.9 без расхода. При полном открытии кранбуксы смесит.-2.3 бар. За 10 мин поднялось незаметно на 0.2 выше. Подумал- температурное расширение. Подогрел тройник за РД горячими руками, стрелка на глазах поднялась еще на 0.1 бар. Всего мах Р в статике поднялось на 0.7 за пару часов. Стравил немного ч/з смесит до ок. 3.3 - больше не росло. Вывод - статику держат. Раньше проверял КФРД10-2.0 от Твеста (старой конструкции) Примерно все также. Но повышение Р от расширения было поменьше. Толи потому, что вода была изначально теплее - был раб день, люди мало лили, толи потому, что мембрана у КФРД значительно больше и из другого материала и лучше компенсировала расширение. У этого Калеффи вообще все пендюрочное.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

18.11.2018 в 21:09:14

Да еще. На одном РД заводская настройка была больше 3 бар. Продавец мне сказал, все настроено на 3, крутить ничего не надо. Я решил проверить на стояке ГВС. Неделю назад проверял, было 6 бар, перед испытанием не проверил. Сначала вроде все нормально, за РД около 3-3.2 бар. Потом поползло до 4.6, потом само упало. Покувыркался немного. Убавляю до 2.5 стоит нормально, поднимаю - гуляет. Потом уж закрутил до конца резьбы винта, а Р не поднимается. Проверил в стояке - ходит 3.0-4.6. А сегодня вообще выше 3.2 не поднимается. Пришлось подключаться к ХВ.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

18.11.2018 в 21:36:21

Ну и в конце особенности. 1) корпус крутить грани= 26мм, 2) у головы еще хуже = 33мм, пришлось ключ на 32 подгонять, от руки не пошло, а разводной до 30. 3) сетка очень грубая, ячея не менее 1мм. 4) Такое количество густой смазки на штоке и под мембраной, что просится немного убрать излишки. Есть надежда, что пищевая. Правда, уже после испытаний она полностью вымылась. 5) Вода на выходе подводится под мембрану по 2-м вертик. пендюрочным сверлениям в корпусе Ф ок. 2мм. Протока в них нет на радость Легионелле. 6) На цветных картинках Калеффи эти сверления не показаны, вероятно, чтобы Легионелла не узнала, а мне пришлось их искать. 7) Вода на входе подводится так, что давит на запорн. золотник на открытие, а не на закрытие, как у КФРД.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

19.11.2018 в 09:34:49

марс написал: Вода на входе подводится так, что давит на запорн. золотник на открытие

Вероятно, для противодавления шток вставлен в "набалдашник" большой площади. 8) На цветных картинках этих РД на сайте Калеффи с расходом и без нарисовано одинаковое положение мембраны и набалдашника штока. Можно понять, что открытие клапана происходит за счет удлинения штока. Это минус, в отличие от эскизов Твеста на свои КФРД, как старых, так и новых.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17176

10.06.2019 в 21:49:38

Подниму тему, поршневые редукторы, почему не нужно их ставить

Стояки водоснабжения находятся на плошадке в подъезде, редукторы установлены перед коллекторами на 4 квартиры

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.