Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

07.01.2019 в 23:18:46

Radio написал: Это так же бессмысленно, как спорить о том, какую лампочку окончательно лучше вкручивать. Для каждой есть своя область применения.

думал, что это понятно из контекста - в квартирном щите что используем? финальное мнение, с которым все согласны есть? что рекомендуют те же АВВ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.01.2019 в 23:22:04

Dron/9K написал: в квартирном щите что используем?

А квартирному щиту пофиг :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.01.2019 в 23:23:59

Shvike написал: ОБОСНОВАННО ли использовать автоматы с характеристикой В вместо привычной С

Обосновано, но только когда крайне малый ТКЗ (доисторические дома, всякие СНТ с дохлыми сетями). Если нормальный ТКЗ, как например в новостройках, то в В нет ни малейшей надобности.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

07.01.2019 в 23:25:17

Dron/9K написал: в квартирном щите что используем?

Ну спросите "в люстре что используем?" Есть финальное решение? :)

0
Shvike
Shvike
Новичок

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

03.03.2019 в 19:07:43

Проспал, когда посыпались ответы )) Вопрос был немного не в ту степь, чем пошло обсуждение. Поясню: видел ролик (автор вроде в теме, много роликов по электрике и самостоятельным испытаниям. К сожалению, не могу снова найти, чтобы дать ссылку корифеям), где в ходе эксперимента выяснялось, что срабатывание В и С происходит практически одинаково (т.е. примерно на 5*I). И фирма автоматов была какая-то серьезная. Вот отсюда и возник вопрос, вдруг кто-то тоже экспериментировал. И не в том дело, что жалко переплатить за В, а в том, что их найти сложно. Там, где их предлагают (на рынках), я брать не хочу.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

03.03.2019 в 19:29:37

Shvike, А... Плюньте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.03.2019 в 21:01:37

Shvike написал: И не в том дело, что жалко переплатить за В, а в том, что их найти сложно

Если Вы не собираетесь перегружать АВ - достаточно С на 4,5 кА. Если параноя, то тогда "В". А зачем что то искать ? Закажите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.03.2019 в 08:28:12

megrad написал: Если Вы не собираетесь перегружать АВ - достаточно С на 4,5 кА.

А если собирается,то тогда В и 6кА ?Заинтриговали :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.03.2019 в 08:43:24

ebf, Нет, тогда К и 10 кА :nо:
Ни одного Ампера врагу!

0
Icorporation35
Icorporation35
Новичок

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

12.03.2019 в 15:43:50

Наверняка кто-то ответил уже про сечение... тащите 3х10. Может когда-нибудь проводку поменяют в стояке - а у вас уже все готово

0
Shvike
Shvike
Новичок

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

15.03.2019 в 00:40:06

:) Улыбнули. MaSeVi, megrad видимо правы. Хотел применить в щитке жалкие понятия о селективности, а по итогу буду делать, как все )) Basil_, на освещение надо 3-проводный тянуть? В этом вопросе я тоже плаваю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу