SB3 написал: Случай автора демонстрирует, как минимум, нужность 2Р АВ)
Не так АВ 2П, а защиты электромеханического УЗО на ВСЕ группы, без всяких исключений на холодильники и свет. При замыкании через N-PE, ток может оказатся достаточным что бы нагреть точку замыкания или проводники 0.5..0.75мм2 в кабеле питания эл. прибора, но не что бы выбить автомат, даже групповой на 16А
1P+N ничем не лучше 1P для самой защиты. Только для ручного отключения линии что бы можно было обратно включить УЗО