07.05.2018 в 06:22:33
Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?
07.05.2018 в 06:55:39
GEOSVV написал: Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?
GEOSVV, сажимайте 2-3 под автомат, все будет нормально, единственное условие одинаковое сечение проводников.
07.05.2018 в 07:11:56
Производитель, например ХАГЕР, больше двух не рекомендует. Экспериментировал. Даже при идеальной конструкции третий все равно выскальзывает.
07.05.2018 в 08:23:34
у абб , не домовая серия, 2 зажима для проводов. можно под каждый зажать по 2 провода.
07.05.2018 в 19:53:23
C2h5-OH написал: у абб , не домовая серия, 2 зажима для проводов. можно под каждый зажать по 2 провода.
Уточню - серия S. Там двойные клеммы. А так, по "закону", не более 2-х проводников одинакового сечения в одну клемму, не более того.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.05.2018 в 20:31:43
GEOSVV, ещё разок подумайте, глядя на планы помещений... Неоправданный расход кабеля и куча кабелей в щите против простого монтажа щита плюс некоторое количество распаек... (которые кстати можно без труда упаковать в углубленный подрозетник блока розеток)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.05.2018 в 20:49:56
GEOSVV, Если ТС не против задам вопрос по теме. В щите есть УЗО, под ним всего два автомата, соответственно 2 линии. Хотел 2 нулевых проводниказажать прямо на выход Узо дабы не плодить нулевые шины. Проблема в том что сечение разное 2,5 и 1,5. Как быть?
07.05.2018 в 20:55:40
Tramvay написал: Проблема в том что сечение разное 2,5 и 1,5. Как быть?
Сделать скрутку, её зажать.
07.05.2018 в 20:56:12
sergey_sav написал: ещё разок подумайте, глядя на планы помещений... Неоправданный расход кабеля и куча кабелей в щите против простого монтажа щита плюс некоторое количество распаек... (которые кстати можно без труда упаковать в углубленный подрозетник блока розеток)
+1
08.05.2018 в 19:49:11
AndyMirror, скрутки, кажется, не советуют. Или я заблуждаюсь?
08.05.2018 в 23:46:06
Tramvay, просто скрутка (в распаечной коробке) и скрутка, зажатая в клемму автомата есть две большие разницы.
Но я не фанат скруток под зажим в ав - я делаю петельки. Да, максимум два проводника одинакового сечения в одну клемму.
Но сам факт зажатия двух разных сечений в автомат вызывает вопросы - зачем так, почему сечения разные?
09.05.2018 в 08:40:12
Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку, в автомат пойдёт один провод, а зажимать в клеммах скрутку не желательно.
09.05.2018 в 08:52:23
Смысл-то какой, тянуться до щитка и устраивать в нём распайку? Кабель нынче дёшевый, или автоматы дорогие?