12.06.2018 в 20:20:55
ebf написал: ЗАНУЛЕНИЕ ,ещё никому не вредило,ребята изучайте документы и нормативы,а не придумывайте что то своё и это не ИМХО :) Всех с праздником
ebf, Вы сейчас подбиваете ТС разделить ноль в квартире на рабочий и защитный не зная схемы проводки.
Вечный студент
12.06.2018 в 21:54:26
megrad написал: Вот только это нормы запада.
Ага :) Есть Западная электрика ,а есть Российская :D
MrGalaxy написал: ebf, случай ТС и есть крайний, Вы не находите?
А как я это могу находить ,я не у него.
MrGalaxy написал: Вы сейчас подбиваете ТС разделить ноль в квартире
Нет конечно, только в щите на площадке
12.06.2018 в 22:34:37
MrGalaxy, я немножко уточнить свою позицию ... Сразу скажу, что я (надеюсь, что и ebf тоже) не призываю делать зануление не разобравшись что и как там сделано в этажном щите.
"... С одним маленьким нюансом: наличие узо не снижает, а, наоборот, повышает безопасность, а эксперименты с занулением могут выйти боком." Вот эта цитата справедлива в том случае, если я включаю советский электросамовар в советскую 2-полюсную розетку. При установке УЗО в линию этой розетки я повышаю безопасность, т.к. металлический корпус самовара не имеет заземления. Затем я включаю в эту же розетку стиральную машину. И вот здесь мне совсем не понятно, о повышении какой безопасности мы говорим. Сам факт включения прибора 1-го класса защиты в такую розетку является грубым нарушением безопасности. Это как снять защитный кожух с болгарки, а потом для повышения безопасности надеть очки и перчатки.
12.06.2018 в 23:02:50
Abrikos написал: Затем я включаю в эту же розетку стиральную машину. И вот здесь мне совсем не понятно, о повышении какой безопасности мы говорим. Сам факт включения прибора 1-го класса защиты в такую розетку является грубым нарушением безопасности
Прибор первого класса в этом случае нужно рассматривать как аналог нулевого самовара.
Сам факт включения такого прибора в такую розетку обусловлен невозможностью включить его как-то по-другому в то время, как надо как-то жить, а вовсе не желанием что-то грубо нарушать. И это обстоятельство, разумеется, снижает безопасность стиралки до уровня самовара, но ведь и узо действует точно так же, как на самовар, т.е. повышает её.
12.06.2018 в 23:07:59
Radio написал: т.е. повышает её.
Т.е. с УЗО лучше, чем без него?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.06.2018 в 23:08:40
MaSeVi, всяко лучше.
12.06.2018 в 23:18:05
Abrikos написал: Сам факт включения прибора 1-го класса защиты в такую розетку является грубым нарушением безопасности.
Что вам мешает прямым текстом указать в чём состоит это самое нарушение?
Не надо стесняться, тут далеко не все электрики.
12.06.2018 в 23:31:14
Radio, тогда можно и так сказать: поскольку зануление не по проекту может снижать безопасность при аварии, а УЗО повышает безопасность во всех случаях, то делайте граждане и то и другое вместе. Если раньше отгорит ноль - спасёт УЗО, а если раньше накроется УЗО - спасёт зануление. А если кончина УЗО точно совпадёт во времени с отгоранием нуля, и вас угораздит именно в это самое время схватиться обеими руками за стиралку стоя босяком на влажном полу ванной, значит вам не повезло. Ну, бывает ... К тому же неизвестно сколько вы ещё прожили бы, если б не авария в сети. Каждый день ДТП, кругом наркоманы, террористы, бандиты, левая водка, ботулизм, пожар, война, землетрясения, астероиды.
12.06.2018 в 23:37:41
Abrikos написал: Каждый день ДТП, кругом наркоманы, террористы, бандиты, левая водка, ботулизм, пожар, война, землетрясения, астероиды.
И клещи :)
12.06.2018 в 23:42:20
ebf написал: Так УЗО должно ставиться при наличии зануления или заземления и только в КРАЙНЕМ случаи без,об этом и нормативы говорят
Хотелось бы почитать эти нормативы. А про желательность установки УЗО в двухпроводке читал не раз. Где-то, в "НОВОСТЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ", есть такая рекомендация, насколько помню, от Шалыгина (хотя, может и от Казанцевой). Я бы, в случае двухпроводки, УЗО брал на 10мА.
12.06.2018 в 23:45:45
Abrikos написал: К тому же неизвестно сколько вы ещё прожили бы, если б не
На самом деле всё так и есть, как вы написали. 100%.
Но с небольшим дополнением: к каждому пункту надо приложить оценку вероятности наступления события в заданное время, включая вот это: ".. кончина УЗО точно совпадёт во времени с отгоранием нуля, и вас угораздит именно в это самое время схватиться обеими руками за стиралку стоя босяком на влажном полу ванной...", - тогда всё станет намного более понятно и прозрачно.
Астероиды всяко повероятнее выглядят навскидку, не говоря уже о войне в нынешней нестабильной политической обстановке.
12.06.2018 в 23:45:48
AndyMirror, а я и сам не электрик. Электроприбор сконструирован так, что ему требуется заземление для безопасной работы. Значит он должен включаться в розетку с заземлением. Вроде всё понятно. Понимаю, что у кого-то в доме стояк алюминиевый 6кв.мм. У меня 25кв.мм. С чего мне бояться зануления?
12.06.2018 в 23:48:23
igor1 написал: Хотелось бы почитать эти нормативы.
Да читайте ,кто же против ,только ПРАВИЛЬНО :) 1.10. Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с п. 1.7.42 ПУЭ установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Пример реализации приведен на рис. 3. Это раз Это два В настоящее время в Российской федерации наиболее широко распространены схемы электроустановок с "классическим" занулением - рис. 2 (ТN-С).
При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: а) правильность включения рабочего нейтрального (нулевого) проводника в цепь УЗО - он должен быть обязательно в цепи УЗО; б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО. Это означает, что при применении УЗО нейтральный проводник выполняет функции только рабочего проводника и в цепи, защищаемой УЗО, не должен соединяться с заземленными корпусами электрооборудования. При этом корпуса электрооборудования и различные нетоковедущие части электроустановки могут быть соединены между собой контуром и соединены с заземляющими устройствами - контуром заземления, арматурой здания, системами водопровода.
ну и чтобы напомнить
12.06.2018 в 23:58:55
Abrikos написал: У меня 25кв.мм. С чего мне бояться зануления?
Я занулился .Просто призрак ОТГОРАНИЯ НУЛЯ,как призрак коммунизма ,бродит и бродит :o