12.06.2018 в 23:31:14
Radio, тогда можно и так сказать: поскольку зануление не по проекту может снижать безопасность при аварии, а УЗО повышает безопасность во всех случаях, то делайте граждане и то и другое вместе. Если раньше отгорит ноль - спасёт УЗО, а если раньше накроется УЗО - спасёт зануление. А если кончина УЗО точно совпадёт во времени с отгоранием нуля, и вас угораздит именно в это самое время схватиться обеими руками за стиралку стоя босяком на влажном полу ванной, значит вам не повезло. Ну, бывает ... К тому же неизвестно сколько вы ещё прожили бы, если б не авария в сети. Каждый день ДТП, кругом наркоманы, террористы, бандиты, левая водка, ботулизм, пожар, война, землетрясения, астероиды.
12.06.2018 в 23:37:41
Abrikos написал: Каждый день ДТП, кругом наркоманы, террористы, бандиты, левая водка, ботулизм, пожар, война, землетрясения, астероиды.
И клещи :)
12.06.2018 в 23:42:20
ebf написал: Так УЗО должно ставиться при наличии зануления или заземления и только в КРАЙНЕМ случаи без,об этом и нормативы говорят
Хотелось бы почитать эти нормативы. А про желательность установки УЗО в двухпроводке читал не раз. Где-то, в "НОВОСТЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ", есть такая рекомендация, насколько помню, от Шалыгина (хотя, может и от Казанцевой). Я бы, в случае двухпроводки, УЗО брал на 10мА.
12.06.2018 в 23:45:45
Abrikos написал: К тому же неизвестно сколько вы ещё прожили бы, если б не
На самом деле всё так и есть, как вы написали. 100%.
Но с небольшим дополнением: к каждому пункту надо приложить оценку вероятности наступления события в заданное время, включая вот это: ".. кончина УЗО точно совпадёт во времени с отгоранием нуля, и вас угораздит именно в это самое время схватиться обеими руками за стиралку стоя босяком на влажном полу ванной...", - тогда всё станет намного более понятно и прозрачно.
Астероиды всяко повероятнее выглядят навскидку, не говоря уже о войне в нынешней нестабильной политической обстановке.
12.06.2018 в 23:45:48
AndyMirror, а я и сам не электрик. Электроприбор сконструирован так, что ему требуется заземление для безопасной работы. Значит он должен включаться в розетку с заземлением. Вроде всё понятно. Понимаю, что у кого-то в доме стояк алюминиевый 6кв.мм. У меня 25кв.мм. С чего мне бояться зануления?
12.06.2018 в 23:48:23
igor1 написал: Хотелось бы почитать эти нормативы.
Да читайте ,кто же против ,только ПРАВИЛЬНО :) 1.10. Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с п. 1.7.42 ПУЭ установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Пример реализации приведен на рис. 3. Это раз Это два В настоящее время в Российской федерации наиболее широко распространены схемы электроустановок с "классическим" занулением - рис. 2 (ТN-С).
При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: а) правильность включения рабочего нейтрального (нулевого) проводника в цепь УЗО - он должен быть обязательно в цепи УЗО; б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО. Это означает, что при применении УЗО нейтральный проводник выполняет функции только рабочего проводника и в цепи, защищаемой УЗО, не должен соединяться с заземленными корпусами электрооборудования. При этом корпуса электрооборудования и различные нетоковедущие части электроустановки могут быть соединены между собой контуром и соединены с заземляющими устройствами - контуром заземления, арматурой здания, системами водопровода.
ну и чтобы напомнить
12.06.2018 в 23:58:55
Abrikos написал: У меня 25кв.мм. С чего мне бояться зануления?
Я занулился .Просто призрак ОТГОРАНИЯ НУЛЯ,как призрак коммунизма ,бродит и бродит :o
13.06.2018 в 00:05:40
igor1, так желательность УЗО в двухпроводке для более безопасной эксплуатации советского электросамовара и замена защитного проводника установкой УЗО, это вроде не одно и то же. Если бы Шалыгин написал так: "Граждане, не забивайте себе голову инструкциями к бытовой технике! Я, Шалыгин (с перечислением всех научных степеней, званий, наград), авторитетно заявляю: любое УЗО любого типа полностью заменяет функции защитного проводника."
13.06.2018 в 00:10:17
Abrikos, Если бы на форум перенести, всё то ,что пишет Шалыгин ,его бы назвали ЛЖЕ ЭЛЕКТРИКОМ ,кстати Шалыгин о двухпроводке и УЗО говорил, тоже самое, что и в выше приведённых документах НОВОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ статья ЗАНУЛЕНИЕ Таким образом, для обеспечения безопасного применения однофазных приемников следует применять трехполюсные розетки и вилки с ориентированным (несимметричным) расположением контактов либо дополнительно устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). Для обеспечения срабатывания УЗО корпус приемника должен быть заземлен, то есть соединен с любой нетоковедущей металлоконструкцией, имеющей связь с землей. Другой способ обеспечения срабатывания УЗО — подключение защитного нулевого проводника не в розетке, а вне зоны защиты УЗО, то есть перед автоматическим выключателем.
13.06.2018 в 00:11:46
AndyMirror
прямым текстом указать в чём состоит это самое нарушение?
Устройства имеют различные методы защиты, которые определяют их класс. В первом классе мерой защиты является заземление, а в нулевом - двойная изоляция ("одинарная" есть везде). Подключая первый класс в двухпроводку вы не обеспечиваете требуемую электробезопасность. Поэтому либо зануление, либо хоть изолентой его обмотайте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу