24.06.2018 в 11:46:00
Здравствуйте уважаемые мастера. Ситуация следующая: стоит общее квартирное УЗО IEK 63А 30mA. В квартире установлен сплит (ballu инверторный). Периодически после долгой работы Сплита на охлаждение , выбивает УЗО. Когда сразу пытаюсь включить сразу отщелкивает обратно. Подождав часа 2 включаю УЗО и уже не отщелкивает. Ситуация повторяется если сплит опять поработает некоторое время. Подозреваю что проблема в Сплит системе. Как найти и устранить неисправность?
24.06.2018 в 21:38:13
chaser777 написал: Ситуация следующая: стоит общее квартирное УЗО IEK 63А 30mA.
Вообще-то общим УЗО на 30 мА никто не ставит. Такие узо ставятся на фидера. На вводе ставиться на 100мА.
В Вашем же случае может получится что кроме того что может где-то на каком-то потребителе ослабла изоляция а к этому наложилась вся длина кабеля, уложенного при ремонте квартиры, поэтому и срабатывает узо.
Начните с того что замените вводное узо на то что необходимо. Если не верите тому что написал (а я могу и ошибаться) спросите в разделе "Электрика" так ли это. Можно и не спрашивать. Там проектов щитков куча.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
25.06.2018 в 11:51:11
Проверьте завод кабеля на клеммы блоков, рукожопы могли повредить (пережать) изоляцию, вот на землю и утечка.
25.06.2018 в 14:30:56
Ким написал: На вводе ставиться на 100мА
300мА ...
Автор, смотри еще на перекос фаз (при условии, что УЗО трехфазное) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.06.2018 в 14:41:43
Бориска66, проводка однофазная
25.06.2018 в 14:44:03
Щас автору насоветуют вообще выкинуть узо : ) Нет в квартире таких длин кабеля чтобы 30ма утекало через изоляцию. Есть неисправность. Ее надо локализовать и потом найти и устранить. Неисправность может быть где угодно. Также надо смотреть требование по электроустановке, вроде бы баллу это китайская поделка, может для нее такая утечка штатная. В любом случае нельзя не согласиться с тем, что 30ма общее узо это странно, но само по себе это не является чем-то неправильным. Кроме того, никто не сказал о том, что после замены на 100ма перестанет выбивать. Ищите неисправность, сама не рассосется, это будет долго и обязательно дорого т.к. без инструментов не найти.
ЗЫ: также никто не исключает вероятность наличия двойной неисправности, поэтому проверять надо ВСЕ.
25.06.2018 в 14:52:28
Дополняю описание: Квартира небольшая (40кв.м) в квартирном щитке 8 электрических групп (2-свет, 1-плита, 5- розеток)и 1 узо на все группы. Проводка- однофазная. В подъезде счётчик и вводной автомат на 50А.
25.06.2018 в 15:41:05
chaser777, не вижу ничего неправильного в подборе УЗО и месте его установки, бюджетное решение, как итог проблемы в удобстве...
25.06.2018 в 16:06:45
zadov написал: не вижу ничего неправильного в подборе УЗО и месте его установки
А как же селективность при установке последовательно друг за другом щитов ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.06.2018 в 16:21:28
Бориска66 написал: А как же селективность при установке последовательно друг за другом щитов ?
Во-первых это все (согласно описания) в одном щите. Во-вторых отсутствие селективности это не нарушение. Дифзащита есть, номинал подобран верно, сам по себе автомат более-менее нормального производителя -> никаких поводов придираться. А то что таков проект, ну, таков проект : )
chaser777, вы бы уже крышки с блоков сдернули да глянули что там да как... буквально третьего дня, подключили систему на 4 головы, мицубиши, общая стоимость проекта под 300 тыр. Включаем - выбивает УЗО. Монтажники чешут репу и просят еще включить. И так несколько раз. А оно вдобавок еще и по КЗ выбивать стало. Монтажники в ступоре, я в панике (это или наружник дохлый или кабель замурованный испортился), а оказалось проще, они завели жилы без внешней изоляции под прижимную скобу и закрутили ее, повредилась изоляция и возник пробой фазы на корпус. Потому что кругом одно рукозадство. Основные неисправности возникают на этапе подключения и легко исправимы. Труднее найти причину. Если на клеммах все нормально то далее проверьте мегомметром все линии (с отключенными потребителями!).
25.06.2018 в 16:30:31
zadov написал: Во-вторых отсутствие селективности это не нарушение.
ПУЭ:
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.06.2018 в 16:42:53
Бориска66, ну тут не замыкание, да и требование селективности не раскрыто. весь дом же не обесточивается? вот и селективность. наконец, сказано "по возможности", ну нет у автора возможности. А самое главное, не в этом дело, но в наличии неисправности. Либо электроустановка не отвечает требованиям безопасности, но тогда ее наверное не надо ставить в квартире.
25.06.2018 в 17:59:58
Бориска66 написал: Читайте ПУЭ, там все раскрыто ...
Что выдумывать, найдите там пункт, который обязует ставить УЗО отдельно на кондиционер (или на что-то иное, главное отдельно). То что сделано неудобно спору нет, но не неправильно же.
Бориска66 написал: А неисправность ли это ? Я бы сказал нет ...
В микроскопической квартире с несколькими линиями и полутора дохлыми потребителями куда-то утекает около 15ма и это не неисправность?! :eek: Чтобы утекало через кабель, его должны быть километры, а чтобы через электроустановку, у нее должна быть либо повреждена изоляция либо класс безопасности 2й (или какой там, но точно не первый). Конечно, утекать может в каком-либо другом месте, просто кондиционер является критической каплей, но из-за угла плохо видно.
25.06.2018 в 18:07:35
zadov, из-за схематических решений силового блока инвертора ... А также из-за конструкции самого компрессора и взаимодействия масла и хладагента ...
Более чем уверен официалы ничего потного не скажут, отошлют к установщикам ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...