14.07.2018 в 20:15:06
TPV написал: Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода,
Сперва найдите...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.07.2018 в 20:17:11
megrad написал:
TPV написал: Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода, мне необходимо пробрасывать его дополнительно/отдельно
Как вариант откинуть с розетки земляной провод с наводкой.
megrad, но это означает остаться без заземления. Это допустимо?
MaSeVi написал:
TPV написал: Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода,
Сперва найдите...
MaSeVi, вот тут-то я сильно сомневаюсь в успехе операции...
14.07.2018 в 20:19:10
TPV написал: вот тут-то я сильно сомневаюсь в успехе операции...
Почему это?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.07.2018 в 20:25:18
TPV написал: не помню какая розетка была первой - значит надо будет разбирать все.
У Вас же прибор есть - ставите на прозвонку и ищите где между землёй нет связи. АВ лучше отключить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.07.2018 в 20:29:38
megrad написал:
TPV написал: не помню какая розетка была первой - значит надо будет разбирать все.
У Вас же прибор есть - ставите на прозвонку и ищите где между землёй нет связи. АВ лучше отключить.
megrad, да, спасибо, завтра буду пробовать.
Ужасно боюсь напряжения больше 5 В...
14.07.2018 в 21:03:41
TPV написал: Ужасно боюсь напряжения больше 5 В
Но тем не менее чайником пользуетесь :) .
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.07.2018 в 22:07:03
TPV написал:
В новой квартире с новой проводкой обнаружил, что дотрагиваясь одновременно до посудомойки и кухонного крана меня пощипывает. Измерил напряжение между корпусом посудомойки и краном - 87-96 В...
MaSeVi написал:
А это не перекос, а, скорее всего, хорошая наводка...
;) все же земля отвалилась.TPV Притащите гарантированную землю и меряйте между ней и корпусом посудомоя, ней и краном, ней и проблемной землей в вашем тройнике.Найдите где сидит нулевой (земляной) потенциал, а где нет.
15.07.2018 в 12:11:52
TPV написал: Наводка 90 В?...
Вообще говоря, обычное исходное напряжение подобной наводки - аккурат 110 вольт. Фазное напряжение, честно поделенное пополам на двух одинаковых емкостных проводимостях земля-фаза и земля-ноль. Ёмкости, создающие проводимость, находятся в кабелях и сетевых фильтрах. Измеренное же напряжение несколько меньше из-за влияния проводимости вольтметра. Действующее на человека напряжение ещё меньше, по той же причине.
И в очередной раз напоминаю, что на самом деле потенциал может быть не на электроприборе а на водопроводе. От соседа.
16.07.2018 в 11:44:15
TPV, смотрите розетки, конечно же. Надо было в первую очередь это делать ;)
17.07.2018 в 01:13:45
Ну, и какая проблема прозвонить землю в розетках? Взяли удлинитель, воткнули в ту розетку, в которой земля, по Вашим словам, нормальная, и звоните в розетках, создающих проблему. Т.к. боитесь напряжения, предварительно опустите АВ на обоих линиях и проверьте отсутствие напряжения в розетках. Удачи в поиске.