Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 19:45:43

MaSeVi написал:

TPV написал: Наводка 90 В?...

Да это не так страшно, как Вы себе представляете.

TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой (у меня рядом розетка от духовки, в ней всё нормально)?

Если на этих линиях одно УЗО, то да. Если нет - то нет...

MaSeVi, там не УЗО - дифференциальные автоматы, на каждую линию отдельный. А почему нельзя? Ведь через дифавтомат проходит фаза и ноль, а земля у всех линий общая (сходится в щитке)?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.07.2018 в 19:48:27

TPV написал: дифференциальные автоматы, на каждую линию отдельный.

Так то не панацея, а компактность.

TPV написал: А почему нельзя?

Можно, если на выходе

TPV написал: ноль

У каждого свой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 19:57:00

MaSeVi написал:

TPV написал: дифференциальные автоматы, на каждую линию отдельный.

Так то не панацея, а компактность.

TPV написал: А почему нельзя?

Можно, если на выходе

TPV написал: ноль

У каждого свой...

MaSeVi, всё равно не понял...

На картинке схема, примерно такая же, как и у меня:

Если обрыв в земляном проводе, почему нельзя использовать землю из другой розетки? Чем это чревато?

Или имеется ввиду обрыв не земляного, а нулевого провода?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 19:58:10

TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой

По правилам нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.07.2018 в 20:00:30

TPV написал: почему нельзя использовать землю из другой розетки? Чем это чревато?

Можно, если или от одного УЗО, или от одного АВДТ, или если вообще ВДТ нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 20:08:58

megrad написал:

TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой

По правилам нет.

megrad,

MaSeVi написал:

TPV написал: почему нельзя использовать землю из другой розетки? Чем это чревато?

Можно, если или от одного УЗО, или от одного АВДТ, или если вообще ВДТ нет...

MaSeVi,

Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода, мне необходимо пробрасывать его дополнительно/отдельно?...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 20:12:56

TPV написал: Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода, мне необходимо пробрасывать его дополнительно/отдельно

Как вариант откинуть с розетки земляной провод с наводкой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.07.2018 в 20:15:06

TPV написал: Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода,

Сперва найдите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 20:17:11

megrad написал:

TPV написал: Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода, мне необходимо пробрасывать его дополнительно/отдельно

Как вариант откинуть с розетки земляной провод с наводкой.

megrad, но это означает остаться без заземления. Это допустимо?

MaSeVi написал:

TPV написал: Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода,

Сперва найдите...

MaSeVi, вот тут-то я сильно сомневаюсь в успехе операции...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.07.2018 в 20:19:10

TPV написал: вот тут-то я сильно сомневаюсь в успехе операции...

Почему это?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 20:22:15

MaSeVi написал:

TPV написал: вот тут-то я сильно сомневаюсь в успехе операции...

Почему это?

MaSeVi, не помню какая розетка была первой - значит надо будет разбирать все.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 20:25:18

TPV написал: не помню какая розетка была первой - значит надо будет разбирать все.

У Вас же прибор есть - ставите на прозвонку и ищите где между землёй нет связи. АВ лучше отключить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 20:29:38

megrad написал:

TPV написал: не помню какая розетка была первой - значит надо будет разбирать все.

У Вас же прибор есть - ставите на прозвонку и ищите где между землёй нет связи. АВ лучше отключить.

megrad, да, спасибо, завтра буду пробовать.

Ужасно боюсь напряжения больше 5 В...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 21:03:41

TPV написал: Ужасно боюсь напряжения больше 5 В

Но тем не менее чайником пользуетесь :) .

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

14.07.2018 в 22:07:03

TPV написал:

В новой квартире с новой проводкой обнаружил, что дотрагиваясь одновременно до посудомойки и кухонного крана меня пощипывает. Измерил напряжение между корпусом посудомойки и краном - 87-96 В...

MaSeVi написал:

А это не перекос, а, скорее всего, хорошая наводка...

;) все же земля отвалилась.TPV Притащите гарантированную землю и меряйте между ней и корпусом посудомоя, ней и краном, ней и проблемной землей в вашем тройнике.Найдите где сидит нулевой (земляной) потенциал, а где нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу