BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127394

06.08.2018 в 00:01:09

megrad написал: АВ защищает кабель, а не потребитель.

может и по потребителю выбираться, для стационарного оборудования

0
Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

06.08.2018 в 00:01:32

dokar написал:

lavrik_di написал: Это же кто вам посоветовал приточную установку от внешнего блока кондиционера запитать?

lavrik_di, А где вы увидели запитку от внешнего блока ?

dokar,

Посоветовал установщик кондея ))

То есть по его предложению схема такая: питание идет на внешний блок, потом оттуда на приточку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127394

06.08.2018 в 00:03:36

Gregserov написал: Это не критично, 2 соединения на линии?

Критично качество этих соединений

0
Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

06.08.2018 в 00:05:40

lavrik_di написал:

dokar написал:

lavrik_di написал: Это же кто вам посоветовал приточную установку от внешнего блока кондиционера запитать?

lavrik_di, А где вы увидели запитку от внешнего блока ?

dokar, в этом посту #6392533, а еще автор походу посчитал количество ват только одного блока кондиционера

lavrik_di,

Количество ватт кондея взял из его описания. По моему современные, на среднюю площадь все +-800 Ватт. Разве нет?

0
Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

06.08.2018 в 00:08:11

BV написал:

Gregserov написал: Это не критично, 2 соединения на линии?

Критично качество этих соединений

BV,

Да,понял.

Надо теперь проверять за установщикомм, электрика похоже не его сильная сторона.

Он что-то про пайку говорил.

Как правильно сделать и что для этого купить?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21006

06.08.2018 в 00:21:53

Gregserov написал:

dokar написал:

lavrik_di написал: Это же кто вам посоветовал приточную установку от внешнего блока кондиционера запитать?

lavrik_di, А где вы увидели запитку от внешнего блока ?

dokar,

Посоветовал установщик кондея ))

То есть по его предложению схема такая: питание идет на внешний блок, потом оттуда на приточку.

Gregserov, А внешний блок под окном ? :)

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.08.2018 в 00:22:24

Gregserov написал: что-то про пайку говорил. Как правильно сделать и что для этого купить?

тема для осмысления и изучения есть в этом разделе ссылка

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

lavrik_di
lavrik_di
Новичок

Регистрация: 05.08.2018

Москва

Сообщений: 14

06.08.2018 в 00:42:18

Короче смотришь в паспорте ватты устройств, учти что у кондея надо смотреть на внутренний блок и на внешний, если превышений нету то смело ставишь (но учти это два электра прибора нагревательного типа и лучше их ставить на разные линии, так правильней и надежней). И не забывай что если ты их включишь одновременно автомат (16А) выбьет, либо провод погорит ибо будет повышение на старте.

0
lavrik_di
lavrik_di
Новичок

Регистрация: 05.08.2018

Москва

Сообщений: 14

06.08.2018 в 00:43:41

А вообще забрось эту идею и купи себе зимний комплект для кондиционера и используй его зимой на обогрев, а для проветривания открывай форточку)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.08.2018 в 00:50:28

lavrik_di написал: забрось эту идею

и научись сначала общаться на "вы" на незнакомом форуме, прежде чем т.н. "советы" раздавать

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

06.08.2018 в 00:54:40

lavrik_di написал: А вообще забрось эту идею и купи себе зимний комплект для кондиционера и используй его зимой на обогрев, а для проветривания открывай форточку)

А вообще лучше не хамить, хотя бы из инстинкта самохранения - а вдруг забанят? Проще хотя бы сделать обращение на "Вы", как и положено, в общем-то...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.