Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6458179

dmitrovski написал:
Можно подсыпку из песка или керамзита сделать плоскость, далее изовер плавающий пол далее weber vetonit 4350

А можно ли weber vetonit 4350 сразу на керамзит?

tiger960, можно.
На выровненый керамзит, сначала демфер, кладёте геотекстиль 150-200г/м2, затем сетку floor 145, и льёте 4350 от 25мм, естественно без маяков.
Геотекстиль укладываете таким образом, чтобы во время заливки смесь не заливалась под него. Геотек заводите на демфер, сетка перехлёст не менее 5см и чтобы до демфера не доходил 1см

dmitrovski написал:
кнауф убо плюс элемент пола, либо убо плюс высокопрочная стяжка от 35мм

спасибо за ответ! правильно ли я понял, что либо на Кнауф Убо кладем сверху элемент пола ГВЛВ, либо сразу на Кнауф Убо кладем ЦПС, например Старатели М300? то есть между Кнауф Убо и ЦПС не нужен элемент пола? тогда можно 5 см Кнауф Убо и 5 см ЦПС Старатели М300, армированную стальной сеткой 10 х 10?

dmitrovski написал:
На выровненый керамзит, сначала демфер, кладёте геотекстиль 150-200г/м2

а если нижним слоем Кнауф Убо, то ЦПС М300 лить непосредственно на Кнауф Убо, или же нужна какая-то прослойка? как долго выжидать между заливкой Кнауф Убо и заливкой следующего слоя ЦПС М300? когда можно начинать ходить по такому двуслойному пирогу? насколько понял Кнауф Убо не особо прочная.

dmitrovski написал:
На выровненый керамзит, сначала демфер

Демфер - это имеется ввиду демпферная лента?
А если сразу демфер прикрепить к стене еще до укладки керамзита на всю высоту (высота керамзита + высота ветонита)?
Так можно?

dmitrovski написал:
кладёте геотекстиль 150-200г/м2

Какая функция геотекстиля в данном случае?

dmitrovski написал:
и льёте 4350 от 25мм

Многовато 25 мм
Слишком высокий пол получится.
А можно хотя бы 1,5 см? Или прочность пострадает?

tiger960 написал:
А если сразу демфер прикрепить к стене еще до укладки керамзита на всю высоту

Кнауф Убо не рассматриваете? почему именно керамзит?

tiger960 написал:

  • высота ветонита

ветонит существенно лучше,чем ЦПС М300 от того же Русиан?

tiger960 написал:
А если сразу демфер прикрепить к стене

демпферная лента какие характеристики должна иметь? какие-то производители предпочтительнее?

Looking написал:

tiger960 написал:
А если сразу демфер прикрепить к стене

демпферная лента какие характеристики должна иметь? какие-то производители предпочтительнее?

Looking, вообще все равно, хоть пенка, хоть подложка от ламината. Лишь бы прилепить и не падала пока стяжка не прижмет

Looking написал:

dmitrovski написал:
кнауф убо плюс элемент пола, либо убо плюс высокопрочная стяжка от 35мм

спасибо за ответ! правильно ли я понял, что либо на Кнауф Убо кладем сверху элемент пола ГВЛВ, либо сразу на Кнауф Убо кладем ЦПС, например Старатели М300? то есть между Кнауф Убо и ЦПС не нужен элемент пола? тогда можно 5 см Кнауф Убо и 5 см ЦПС Старатели М300, армированную стальной сеткой 10 х 10?

Looking, правильно

tiger960 написал:

dmitrovski написал:
На выровненый керамзит, сначала демфер

Демфер - это имеется ввиду демпферная лента?
А если сразу демфер прикрепить к стене еще до укладки керамзита на всю высоту (высота керамзита + высота ветонита)?
Так можно?

dmitrovski написал:
кладёте геотекстиль 150-200г/м2

Какая функция геотекстиля в данном случае?

dmitrovski написал:
и льёте 4350 от 25мм

Многовато 25 мм
Слишком высокий пол получится.
А можно хотя бы 1,5 см? Или прочность пострадает?

tiger960, на разделительном слое он работает от 25мм, а при контактном способе от 10мм.
Геотекстиль или полиэтилен не важно. С геотекстилем он образует монолитную конструкцию, чего не может быть с полиэтиленом

dmitrovski написал:
Looking, правильно

между Кнауф Убо и ЦПС прослойка никакая не нужна? играющая роль плиты, выравнивающей нагрузку на непрочную Кнауф Убо? или роль такой плиты будет выполнять слой ЦПС?

Looking написал:
или роль такой плиты будет выполнять слой ЦПС?

да, роль плиты, выравнивающей нагрузку, будет играть слой цпс.

Грэй написал:
да, роль плиты, выравнивающей нагрузку, будет играть слой цпс.

спасибо огромное за ответ!
демпферная лента при таком двуслойном пироге (4 см Кнауф Убо + 6 см ЦПС М300) имеет смысл? или ее укладывают только при не сыпучих звукоизолирующих материалах, например Шуманет-100Гидро?
нужно ли между слоем Кнауф Убо и слоем ЦПС М300 что-то укладывать? геотекстиль или что-то другое?

Looking написал:
демпферная лента при таком двуслойном пироге (4 см Кнауф Убо + 6 см ЦПС М300) имеет смысл?

да, имеет смысл - будет лучше шумоизоляция.

Looking написал:
нужно ли между слоем Кнауф Убо и слоем ЦПС М300 что-то укладывать?

нет, не нужно ничего укладывать.

Looking написал:
нужно ли между слоем Кнауф Убо и слоем ЦПС М300 что-то укладывать? геотекстиль или что-то другое?

от УБО и так все отваливается - прочность никакая.
Другой вопрос, что при укладке стяжки на УБО вода из стяжки уйдет в УБО. Поэтому все же лучше прогрунтовать как следует

Грэй написал:
да, имеет смысл - будет лучше шумоизоляция.

спасибо! вычитал, что и от температурных расширений убережет, в этом вроде-бы ее основная функция и состоит. тема по демпферной ленте

BV написал:
Другой вопрос, что при укладке стяжки на УБО вода из стяжки уйдет в УБО. Поэтому все же лучше прогрунтовать как следует

спасибо огромное за важный момент! прогрунтовать гидроизоляцией? или какой-то другой грунтовкой?

Looking написал:
вычитал, что и от температурных расширений убережет, в этом вроде-бы ее основная функция и состоит. тема по демпферной ленте ссылка

Температурных расширений в отапливаемой квартире не бывает!
Основная функция демферной ленты - шумоизоляция

Looking написал:

BV написал:
Другой вопрос, что при укладке стяжки на УБО вода из стяжки уйдет в УБО. Поэтому все же лучше прогрунтовать как следует

спасибо огромное за важный момент! прогрунтовать гидроизоляцией? или какой-то другой грунтовкой?

Looking, Давайте Вы сначала будете изучать инструкции дословно ....

Сделайте Трибон по букварю Кнауф - с ним проще и результат предсказуем, тк у него усадка меньше

по поводу Кнауф Убо вычитал, что его теплопроводность в 4 раза выше, чем у ЭППС. то есть теплоизоляция в 4 раза ниже. так ли это? как это понять по предоставляемым производителями данным?

Пеноплэкс на лоджии вряд ли удастся заменить с помощью Кнауф Убо - теплопроводность в четыре раза выше. Т.е. для сопоставимой теплоизоляции надо класть 30мм ЭППС или 120мм Кнауф УБО. Если хотите сделать теплую лоджию, на которой не будет конденсата в самые сильные морозы. Теплоизолирующие свойства УБО - побочный эффект из-за применения легкого наполнителя из полистирола и ориентироваться на него на лоджии не стоит. А основной - легкость при очень толстых слоях.

Looking написал:
по поводу Кнауф Убо вычитал, что его теплопроводность в 4 раза выше, чем у ЭППС. так ли это? как это понять по предоставляемым производителями данным?

Скромность не дает позвонить в Кнауф и задать все вопросы напрямую?

Looking написал:
по поводу Кнауф Убо вычитал, что его теплопроводность в 4 раза выше, чем у ЭППС. то есть теплоизоляция в 4 раза ниже. так ли это?

ЭППС один из лучших теплоизоляторов из доступных по цене. ПИР и ПУР значительно дороже и используются там где ЭППС нельзя использовать из за экологии или горючести.
Поэтому эффективность в 4 раза хуже не означает, что не утепляет ).
Например обычная сосновая доска по теплоизоляции в 5 раз хуже ЭППС. Делаем вывод, что УБО теплее дерева ).
У вас ведь не первый этаж, зачем теплоизолировать?

по полу проложены трубы ПНД и гофры по электрике, особенно в прихожей их скопление и пересечение, квартира однушка, поэтому от щитка расходится проводка и на кухню, и в комнату, и в санузел. на кухне тоже площадь небольшая и поэтому трубы дробят пол на небольшие сектора. поэтому тот кто будет укладывать пол склоняет к Кнауф Убо, так как по его словам ЭППС придется нарезать кусками и вкладывать эти куски в свободные участки пола между трубами. а с Убо проще - залил им все в один уровень и никакой мозаики с вырезанием и укладыванием кусков. на фото пол прихожей, коридора и кухни. плюс к тому что есть на фото, добавится еще 3-4 линии, часть из них внахлест существующих, как на фото на кухне.
выходит, что Убо оптимальнее в моем случае? ЭППС скорее всего наиболее эффективна, когда уложена единой плитой, а не отдельными кусками, разделенными трубами?

ссылка

Looking написал:
выходит, что Убо оптимальнее в моем случае?

А что, еще были сомнения? При таких-то фото...

А зачем сделали эти холмики на трубах? И кто это сделал?

BV написал:
А зачем сделали эти холмики на трубах? И кто это сделал?

это бонус от застройщика, квартира без отделки, но электропроводка проложена.

Looking написал:
это бонус от застройщика, квартира без отделки, но электропроводка проложена.

как вариант рассматриваю сбить "холмики" раствора, приподнять трубы, и тогда под них можно положить ЭППС 5 см, а трубы будут лежать сверху на ЭППС и зальются слоем ЦПС.

сбивайте холмики однозначно,в эппс вырезайте канавки и сверху накрывайте,тоже самое можно и с электрикой сделать,для однушки там будет 6-10 гофр всего то

телефон 8 905 530 42 54

Looking написал:

Looking написал:
это бонус от застройщика, квартира без отделки, но электропроводка проложена.

как вариант рассматриваю сбить "холмики" раствора, приподнять трубы, и тогда под них можно положить ЭППС 5 см, а трубы будут лежать сверху на ЭППС и зальются слоем ЦПС.

Looking, если уж и стелить эппс (что категорически не следует делать), то трубы не по эппс, а вырезать сверху штробы и туда уложить.
Проводку от застройщика переделать, т.к. правило, точки не соответствуют вашим, да и количество намного меньше чем требуется.

Looking, Я можно не тянуть кота за яйки 2 страницы, а сделать промеры полов, фото, и представить всю информацию в одном сообщении?
А под трубы хоть 10 см пихайте, если у вас высота аж 20см, только фот говорит, что и 5 у вас не влезет.
Короче, сделайте промеры.
"а можно то, а можно это в сферическом вакууме" - да можно, хоть стяжку на потолок положить - только денег много стоить будет

dmitrovski написал:
если уж и стелить эппс (что категорически не следует делать)

огромная просьба пояснить - почему категорически не следует делать? крайне важно знать причины. назовите их, пожалуйста. мне крайне важно знать почему и зачем, а не просто сам факт того, что не следует. от души прошу пояснить.