Аватар пользователя
RAV4

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 65

23.09.2018 в 14:38:47

добрый день всем! чудо-строитель залил мне стяжку в новостройке. хорошо, не сразу положил напольное покрытие- место протерлось и я увидел, что в одном месте трубы (рехау в изоляции) лежат практически на поверхности стяжки. В качестве напольного покрытия планирую ленолиум. Что сделать?

  1. оставить все как есть
  2. залить еще выравнивающее покрытие (миллиметров 5, наверное)
  3. расковырять стяжку и убрать трубы ниже (но это самый геморный вариант, не хотелось бы)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.09.2018 в 17:51:21

RAV4, над трубами должно быть минимум 20 мм стяжки. Поэтому оставить всё как есть :)

0
Аватар пользователя
RAV4

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 65

23.09.2018 в 18:06:28

Mazayac написал: RAV4, над трубами должно быть минимум 20 мм стяжки. Поэтому оставить всё как есть :)

Mazayac, в этом месте сейчас от силы 3-5 мм....(

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20923

23.09.2018 в 18:25:02

RAV4 написал: В качестве напольного покрытия планирую ленолиум. Что сделать?

1)оставить все как есть 2)залить еще выравнивающее покрытие (миллиметров 5, наверное)

Третий вариант , конечно, негодный, поэтому либо 1), но лучше 2). Второй вариант всяко лучше. потому что, судя по фото, вам по- любому ещё нужно выравнивать стяжку. Уж больно она корявая у вас, а под линолеум нужна более гладкая.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.09.2018 в 20:37:42

Mazayac написал: над трубами должно быть минимум 20 мм стяжки. Поэтому оставить всё как есть

Извините, но наверное, мы о разном. Или вообще смотрим с точки зрения разных Галактик.

Если хотите конкретики, то толщина стяжки, не прерываемая трубами теплого пола должна иметь минимальную толщину 55 мм при мягком чистовом покрытии или 50 мм при твердом чистовом покрытии.

При обязательном ПРАВИЛЬНОМ армировании стальной сеткой картами 50503,5мм с обязательной провязкой карт вязальной проволокой. Также при дополнительной страховке от растрескивания стяжки - с использованием микрофибры.

П.С. Получается, что над трубами ТП стяжка должна иметь толщину не менее 50 мм при условии качественного армирования стяжки.

Поэтому непонятно, о каких гипотетеческих 20мм Вы вели речь.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16711

23.09.2018 в 20:40:51

RAV4, нужно оставить как есть, для стяжки рабочей толщиной является минимум мм 35-40. Поэтому спрятать под меньшим слоем ничего не даст, все равно будет трещина по трубе

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.09.2018 в 21:44:23

Inch1964, да, перепутал с минимальной толщиной стяжки по перекрытию.

Над трубопроводами - не менее 45мм, без оговорок про армирование. СП 29.13330 п. 8.2. Ответ правда не изменился - оставить всё как есть.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20923

24.09.2018 в 00:56:23

Mazayac написал: Над трубопроводами - не менее 45мм, без оговорок про армирование. СП 29.13330 п. 8.2.

цитата: п.8.2. "........Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов". Без оговорок про армирование и про то, что это толщина именно НаД трубами Mazayac, это, я сам в шоке! - Должно же быть где-то сказано, что это толщина НАД трубами! -и где? ..Впрочем, ответ на вопрос ТС тот же - оставить как есть:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

24.09.2018 в 01:03:07

master.msk написал: Поэтому спрятать под меньшим слоем ничего не даст, все равно будет трещина по трубе

Как это не даст? Автор хочет линолеум поверх - мадам в шпильках проткнет и линолеум и гофру на раз! А трещина - да хрен с ней..... Трубу надо отдалбливать аккуратно, и топить в слой смеси с прочностью не менее 20 мпа Да и стяжку проверить на это условие, если слабее - слой наливайки 20 мпа. Даже не если - так как стяжка грубая, и с огрехами - линолеум покажет все косяки 100%. Поэтому без вариантов, сначала 3, потом 2.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20923

24.09.2018 в 05:27:09

BV написал: без вариантов, сначала 3, потом 2.

А почему никто не спросил, какая толщина сяжки? Там, наверно, и топить некуда.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

24.09.2018 в 05:36:16

Грэй, Может там перехлест над кабелями проводки, плюс возле ноги вижу. Маяки из направляющегося профиля 27х28, не вытащенные. Под линолеум точно не прокатит такое качество стяжки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.