01.03.2013 в 23:32:46
Работаем, исправим недочеты.
02.03.2013 в 08:33:50
АлекСАН_dr написал : на подаче воды.
Всё правильно, на подачу этот коллектор ставить не надо. В новом альбоме технических решений, на подаче нарисован коллектор с запорными кранами. Остается вопрос предназначения ручек красного цвета в комплекте с коллектором. По-моему их надо просто изъять из комплекта.
02.03.2013 в 09:28:35
SCB написал : Всё правильно, на подачу этот коллектор ставить не надо.
ага...значит, это коллектор только для обратки....и для квартирной разводки не годится...и ak.valtek это признаёт...это уже прогресс! осталось инфу на сайте исправить.
02.03.2013 в 09:55:19
АлекСАН_dr написал : это уже прогресс! осталось инфу на сайте исправить.
А так же провести обучение псевдо_консультантов кало_магазинов типа Леруа :)
но зачем? Пипл схавает.......
02.03.2013 в 10:55:58
Дело в том, что достаточно большое количество потребителей предпочитает их ставить именно на подачу водоснабжения. Проблем то в этом случае нет, но и логики в таком использовании нет тоже. Даже у нас в компании большинство сотрудников ставят себе на водоснабжение именно эти коллекторы. Народу просто нравится и все. Уже более 7 лет! И сложностей при дальнейшей эксплуатации ни у кого не возникает (иначе бы покупать просто прекратили). Себе лично я поставил с отсекающими шаровыми кранами и ... оказался в меньшинстве. Мне с недоумением сказали - не мог себе нормальные поставить, как все? Самое удивительное, что такая же картина и в Европе. Мы их делаем в Италии на фабрике NTM. Соответственно NTM делает такие же под своим одноименным брендом для Италии в т.ч. Задаю им вопрос- куда народ их у Вас предпочитает ставить в большинстве случаев? Какой думаете ответ? Практика- критерий истины, но в данном случае она такова!
02.03.2013 в 11:02:47
ak_valtec, Вы правы. Пиплхавает. Просто исправьте ошибку-этот коллектор НЕ РЕГУЛИРУЮЩИЙ. И годится только на обратку отопления или тёплого пола. ВСЁ.
02.03.2013 в 14:12:36
Этот коллектор относится к запорно-регулирующей арматуре.
02.03.2013 в 15:18:14
АлекСАН_dr написал : Просто исправьте ошибку-этот коллектор НЕ РЕГУЛИРУЮЩИЙ. И годится только на обратку отопления или тёплого пола.
Вы сами себе противоречите. Коллектор на обратку и нерегулирующий коллектор - это две разные вещи. Какая разница, где настраивать расход через контура, по подаче или обратке? Тем более, что подобные коллектора от GRANDINI прекрасно себя чувствуют на подаче. Правда, они сделаны посолидней.
02.03.2013 в 16:35:22
AlexMax написал : Вы сами себе противоречите. Коллектор на обратку и нерегулирующий коллектор - это две разные вещи. Какая разница, где настраивать расход через контура, по подаче или обратке?
Я в сортах говна не сильно разбираюсь, да. И не стремлюсь стать в этом экспертом. Просто попробуйте сиё изделие поставить на воду и чё-нить порегулировать. Усё.
02.03.2013 в 18:33:34
АлекСАН_dr написал : Я в сортах говна не сильно разбираюсь, да.
Но влезть в него все же стараетесь :)
02.03.2013 в 19:35:03
АлекСАН_dr написал : Просто попробуйте сиё изделие
я их не покупал и не использовал. Ни разу. и не собираюсь. А вот регулировать расход можно и по обратке. З.Ы. для небольшого кол-ва контуров такие коллектора могут быть нормальным бюджетным выбором. Для коттеджного строительства. И не нужно тут про сорта г-на :). Всему должно быть свое применение.
02.03.2013 в 20:57:01
AlexMax написал : А вот регулировать расход можно и по обратке.
расскажите как это реализовать в квартирной разводке...об чём и была речь в моём посте ...умник, ёмнть... обратка на хв??? ты в теме??
02.03.2013 в 23:35:37
А у мембранного редуктора существует сверху защитный колпачок? А то неплохой грязесборник получается.
04.03.2013 в 02:06:16
Коллеги, спокойнее... Нет смысла спорить о сути коллектора - там все видно даже на фото... Речь о другом. Не имеет также значения высказанное ak_valtec ниже (плевать я хотел на NTM - я Валтек покупаю и ставлю людЯ'м:
ak_valtec написал : Самое удивительное, что такая же картина и в Европе. Мы их делаем в Италии на фабрике NTM. Соответственно NTM делает такие же под своим одноименным брендом для Италии в т.ч. Задаю им вопрос- куда народ их у Вас предпочитает ставить в большинстве случаев? Какой думаете ответ? Практика- критерий истины, но в данном случае она такова!
Так вот. Когда уже будет исправлена документация на сайте Валтек, дабы там можно было бы получить полную информацию как по сложным устройствам (вроде редукторов или манометров), так и по простейшим ШК или коллекторам - тогда и будет уже истина.
Пока что - так:
04.03.2013 в 02:35:57
Stc написал : Когда уже будет исправлена документация на сайте Валтек, дабы там можно было бы получить полную информацию как по сложным устройствам (вроде редукторов или манометров), так и по простейшим ШК или коллекторам
Присоединяюсь. Вальтек выгодно отличается от многих "европейских" брендов наличием подробной документации. Хотелось бы, чтобы она была ещё и полностью правильной.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу