adcNoise
adcNoise
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Хабаровск

Сообщений: 23

09.11.2018 в 14:54:03

AKI, да, ток нужно измерять там где требуется моментальная скорость реакции на событие. Здесь время - не критичный фактор. Его навалом, соответственно его и можно использовать как обратную связь. Вариант реализации: если с каждым открытием/закрытием оно растёт можно сделать пометочку в энергонезависимой памяти и по прошествии определённых значений давать юзеру инфу о статусе системы. Это немного усложнит юзабилити но в целом можно реализовать оба варианта, так сказать, для продвинутых) Обычному же юзеру важно только отработать потоп и поймать саму поломку.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.11.2018 в 15:13:01

adcNoise, Измерение времени как общий показатель - да. Но временем не измерить равномерность движения шара (особенно в момент начала открывания). К тому же при заклинивании шара и коллекторных электродвигателях измерение тока в момент запуска может спасти их от дымка...

0
adcNoise
adcNoise
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Хабаровск

Сообщений: 23

09.11.2018 в 15:20:56

AKI, не, ничего страшного не будет, проверно экспериментально) Да и кому какое дело что стало с краном если он уже заклинил?) Однозначно на выброс - без разговоров. Но может быть потом, добавлю шунт в систему АЦП-хи позволяют.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.11.2018 в 15:47:41

adcNoise написал: Да и кому какое дело что стало с краном если он уже заклинил?)

Я уже приводил пример крана, который не заклинил, но открывался и закрывался так, что его пришлось менять. В общем дело ваше, хотя "цена вопроса" - два резистора, а новых возможностей появляется много.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.11.2018 в 21:49:11

А я повторюсь, что всё это требует контактов состояния привода, которых нет у большинства изделий на рынке. А что давно есть на рынке, это контроллеры стеклоподъёмников, которые определяют остановку коллекторного якоря под напряжением по отсутствию модуляции тока коллектором. Остаётся снять факт остановки и занести в память ошибок.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.11.2018 в 22:25:57

cineman написал: всё это требует контактов состояния привода, которых нет у большинства изделий на рынке

У китайцев большинство приводов с контактами. Но в том что касается обнаружения остановки коллекторного двигателя - полностью согласен: отсутствие модуляции вполне себе вариант.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.11.2018 в 03:27:22

AKI написал: У китайцев большинство приводов с контактами.

Мы тут все успели накупить себе без датчиков положения. :confused: Потому такой интерес

0
adcNoise
adcNoise
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Хабаровск

Сообщений: 23

10.11.2018 в 16:48:52

Движем помаленьку)

0
Дмитрий Скопин
Дмитрий Скопин
Новичок

Регистрация: 14.11.2018

Курск

Сообщений: 47

14.11.2018 в 19:34:54

Могу предложить решение. Есть проводное и есть беспроводное. Вот беспроводной вариант защиты от потопа: !#[https://youtu.be/bY9_HOlqq_A]

0
Дмитрий Скопин
Дмитрий Скопин
Новичок

Регистрация: 14.11.2018

Курск

Сообщений: 47

14.11.2018 в 19:48:08

cineman написал:

adcNoise написал: Можно, но зачем пытаться спасти то, что уже мертво?

Можно по обнаружению блокировки откатить привод назад, в исходную позицию и повторить закрывание. У меня дома третий привод служит для полотенцесушителя. И недавно он застрял на регламентной прокрутке. Хорошо я был рядом, услышал гудение и смог организовать открытие. Штатный контроллер не задаёт временного окна. Гидролокам должно быть интересно продавать нам приводы на замену.

cineman, Вы не поверите, именно такую систему я и создал. Посмотрите, что она делает при застревании крана: вначале пытается продвинуться вперед. Потом, если это не помогло, дает реверс и снова вперед. Выглядит это вот так. Ни у одного производителя это пока не реализовано, кроме меня :) !#[https://youtu.be/Ejwh96d3Tbw]

0
Дмитрий Скопин
Дмитрий Скопин
Новичок

Регистрация: 14.11.2018

Курск

Сообщений: 47

15.11.2018 в 21:45:47

adcNoise написал: Вот такой вот уберДевайс сегодня забрал, может сегодня или завтра спаяю)

adcNoise, как ваша разработка? Получилось сделать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.