alexnik6 написал: Почему, обоснуйте.?
Люди приходят сюда жаловаться. Хвастаются здесь только боты.
05.12.2018 в 15:00:17
alexnik6 написал: Почему, обоснуйте.?
Люди приходят сюда жаловаться. Хвастаются здесь только боты.
05.12.2018 в 16:59:08
cineman, Какое хвастовство? с каких пор форум стал для "жалобщиков" Люди приходять сюда делиться опытом, он может быть положительный и отрицательный. То есть если я рассказываю про "грабли" на которые наступил и желаю что бы другие не повторяли это то это не правильно. А то что я поставил вместо неудачной покупки с али прошу не считать рекламой.
24.12.2019 в 12:43:43
Спрошу здесь. Делаю самоделку для защиты от протечек на микроконтроллере, используя готовую платку контроллера от своих старых проектов. Код на асме написал и отладил, в числе прочих предусмотрена функция периодического открытия-закрытия кранов для их самоочистки. Из-за отсутствия места заказал готовые приводы, надеваемые на мои вводные краны Бугатти с длинной ручкой: Но какой период самоочистки выбрать? Прошуровал описания известных покупных гидролоков, в них реализована самоочистка с периодом от недели до месяца. В моей мелкой платке отсутствуют часы реального времени - просто программный таймер, и не хотелось бы, чтобы процесс закрытия-открытия кранов происходил во время работы СМ или ПММ или при принятии душа. Посему, период самоочистки лучше выбрать подлиннее. Обычно против закисания рекомендуют прокручивать вводные шаровые краны хотя бы раз в полгода. Но не многовато ли это?
24.12.2019 в 13:31:31
ИС-X, ИМХО, не реже раз в месяц.
ИС-X написал: чтобы процесс закрытия-открытия кранов происходил во время работы СМ или ПММ или при принятии душа.
Еще бы вывести кнопку в душ - " я знаю, что сам налил на пол воды - не обращать внимания на сигнал от датчика 30-60минут" Эту же кнопку можно использовать в случае тушения пожара, тьфу три раза :)
24.12.2019 в 13:55:20
BV написал: Еще бы вывести кнопку в душ - " я знаю, что сам налил на пол воды - не обращать внимания на сигнал от датчика 30-60минут"
Не, не так: " я знаю, что сейчас налью на пол воды..." Интересная фишка, но, блин, душ в ванной, а система с кнопкой в туалете :( не жизненно.
24.12.2019 в 13:59:37
ИС-X написал:
BV написал: Еще бы вывести кнопку в душ - " я знаю, что сам налил на пол воды - не обращать внимания на сигнал от датчика 30-60минут"
Не, не так: " я знаю, что сейчас налью на пол воды..." Интересная фишка, но, блин, душ в ванной, а система с кнопкой в туалете :( не жизненно.
ИС-X, что мешает вывести кнопку на проводах? Не хочется провода - есть пневмокнопка. Есть радио кнопка на литиевой таблетке .
ИС-X написал: Не, не так: " я знаю, что сейчас налью на пол воды..."
Да не суть - суть во временном блокировании датчиков, именно временном, тк можно забыть выйти из режима. Еще называют "Режим уборки с мытьем полов"
24.12.2019 в 15:18:04
ИС-X написал: Из-за отсутствия места заказал готовые приводы, надеваемые на мои вводные краны Бугатти с длинной ручкой: Но какой период самоочистки выбрать?
Учтите пару моментов:
И самое главное: китайские "однорукие" приводы имеют коллекторные движки и не самую жесткую и надежную механику. Одно из слабых мест - крепление привода на кране. Там пластиковое ушко, которое держит металлический рычаг. На ГВС пластик может деградировать и привод отвалившись будет "махать" манипулятором, а никто этого не заметит. До затопления. Поэтому мониторинг (хоть по току в нагрузке, хоть внешние датчики) для таких систем - признак надежности.
24.12.2019 в 15:24:13
BV написал: что мешает вывести кнопку на проводах?
Можно, на плате есть свободный опторазвязанный вход под дальнюю кнопку, но тянуть туда провода лень. По поводу режима уборки подумаю, нужен ли он... тут ведь надо еще не забыть его активировать перед уборкой - наверняка же забудут. А вот если вдруг произойдет ежемесячное перекрытие воды на 5 секунд как раз во время работы СМ или ПММ, то, думаю, ничего же не случится - их защита не успеет сработать? надо бы проверить. Впрочем, такая вероятность низка. А если во время приема душа, то можно и потерпеть :)
24.12.2019 в 16:18:35
ИС-X написал: тут ведь надо еще не забыть его активировать перед уборкой - наверняка же забудут.
можно и по факту "открыть краны, и не замечать датчики 30минут"
ИС-X написал: А вот если вдруг произойдет ежемесячное перекрытие воды на 5 секунд как раз во время работы СМ или ПММ, то, думаю, ничего же не случится - их защита не успеет сработать? надо бы проверить.
Можете не проверять - совершенно пофигу. У СММ и ПММ - ошибка если "за отведенное время на набран нужный уровень по прессостату". То есть минут 10 они ждут до "показать ошибку" и отключить клапан, чтобы не сгорел.
24.12.2019 в 16:54:00
BV написал: можно и по факту "открыть краны, и не замечать датчики 30минут"
Так они же по умолчанию всегда будут открыты. На первое открытие эти "30 минут" сработают, а потом?
24.12.2019 в 16:57:39
ИС-X написал: Так они же по умолчанию всегда будут открыты
Вы писали...
ИС-X написал: По поводу режима уборки подумаю, нужен ли он... тут ведь надо еще не забыть его активировать перед уборкой - наверняка же забудут.
.... и сработает защита, краны закроются.
ИС-X написал: На первое открытие эти "30 минут" сработают, а потом?
не понял...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу