SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.10.2018 в 07:01:53

Serge3leo, ну зачем вы всё передергиваете. 1) Тут так и не привели нормы о "присоединении" ограды ( обывательское "забор"). 2) Ну цифра 3 и к примеру 6кА - это "немножко" разные вещи). 3) Перестаньте писать чушь! При "голых" проводах на ВЛ - только ТТ. Никто так и не предъявил ни рисунка (схемы), ни норм о делении PEN( который ещё должен быть) на опоре в метрах и десятках метрах от дома. "Сети" в подавляющем большинстве случаев требуют "заведения" "нуля" в счетчик после опломбируемого АВ или СИПа( "нуля" естественно) в счетчик напрямую при трехфазном подключении. Что ставит все разговоры о TN-C-S на уровень "блаблабла"). Hantmen2, автор, вы сами понимаете больше некоторых, поэтому пора сделать вывод о том, что всё что вам могли сказать - уже сказали. Когда вам "втыкают" о ПУЭ - пусть приведут пункты , что должно быть выполнено при TN-C-S. Не приводят - делайте выводы).

0
Hantmen2
Hantmen2
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

20.10.2018 в 07:12:17

Serge3leo, вот же сами приводили рисунок

Serge3leo написал: Узел 1: TT, узел 2: TT, оба узла и забор подключен к СУП узла 2 ссылка

Ну, возле опоры 6 в радиусе n метров будет опасное шаговое. Возле моей опоры 5 все нормально. Нее? Ну и потом все "телодвижения" на стойке №5 официально согласовать с сетевиками.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.10.2018 в 07:16:14

Hantmen2, это было два дня или больше назад, сегодня "концепция могла поменяться").

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

20.10.2018 в 07:16:37

SB3 написал: 1) Тут так и не привели нормы о "присоединении" ограды ( обывательское "забор").

Приводил, все доступные к одновременному прикосновению открытые металические части строительных конструкций подлежат ... Или по вашему, металический забор и не конструкция тоже?

Кроме того прикидка шаговых напряжений показывает, что если забор тем или иным способом не соединить со щитком узла 1, то будет вообще полная жопа во всех вариантах.

SB3 написал: 2) Ну цифра 3 и к примеру 6кА - это немножко разные вещи).

Это класс токоограничения, который регламентирует, какая максимальная энергия может пройти через АВ при токе максимальном токе КЗ.

SB3 написал: При "голых" проводах на ВЛ - только ТТ

Этого в нормативных документах нет. Случись что, любой эксперт, к которому обратится следователь, укажет - электроустановка выполнена с нарушением действующих норм. Понятно, что сделать надо так, что б не случилось, но и закрывать глаза на этот факт не следует.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.10.2018 в 07:21:53

Serge3leo, 1) забор не является частью электроустановки здания в случае автора :) Ваша формулировка - ваши домыслы). Ничего более. 2) И какая же максимальная энергия может пройти при 5кА?) И в чем измеряется "энергия"?) 3) Это есть в ПУЭ - делать ТТ, если по нормам ТNCS не может быть выполнена и т.д. Требования к ТТ широко изложены в ГОСТах. Для совсем "тугих" - есть циркуляр "Росэлектромонтажа" и их статус я выше цитировал. Вы много пишите, но похоже не фига не воспринимаете написанное - это сейчас широко распространено, даже вроде в министерстве образования признавали в этом году.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

20.10.2018 в 07:30:31

Hantmen2 написал: Ну, возле опоры 6 в радиусе n метров будет опасное шаговое. Возле моей опоры 5 все нормально. Нее?

Возле вашей опоры №5 да, всё нормально. Но, шаговое напряжение возле опоры №6, это тоже Вы, оно возникает, по большей части, по той причине, что у Вас TT, а не TN-C-S. И Вы расположились рядом.

0
Hantmen2
Hantmen2
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

20.10.2018 в 07:33:50

Serge3leo написал: то у Вас TT, а не TN-C-S. И Вы расположились рядом.

Хорошо, с юридической точки зрения: систему заземления ТТ я согласую с сетевиками.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.10.2018 в 07:36:36

Hantmen2, подождите минутку - все уже в 2015 году согласовали :D Трубостойку ставили на участке с отводом на гараж. Там ещё после селективного УЗО два АВ "воткнули") И это Московская область). И кому интересно , за возможность установки 32А АВ вместо 25А взяли официально - на р/с примерно 13000 рублей.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

20.10.2018 в 07:40:12

SB3 написал: 2) И какая же максимальная энергия может пройти при 5кА?) И в чем измеряется "энергия"?)

Господи, ну откройте стандарты и посмотрите. Напоминаю, для элементов, которые пропускают ток: провода, АВ, и т.п., измеряется в A·c или в Дж/Ом. И опять вопрос о сферических 5 кА, для АВ регламентируется для отключающей способности, а для 5 кА надо смотреть документацию производителя, кроме того она зависит номинального тока АВ.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.10.2018 в 07:41:30

Serge3leo, ну а причем тут кА?)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

20.10.2018 в 07:45:24

SB3 написал: Serge3leo, ну а причем тут кА?)

SB3, Ваш вопрос.

SB3 написал: 2) И какая же максимальная энергия может пройти при 5кА?) И в чем измеряется "энергия"?)

Я так понял, Вас интересовала максимальная энергия при токе КЗ 5 кА. Или что-то иное?

0