Radj написал :
Обычная квартира это хущевка с присоединенной мощностью 2.5кВт или 14-этажка с 10кВт?
Разница в 4 раза, и оптимальностью 30мА тут и не пахнет. Это то же самое, что в ПУЭ написать оптимальный для всех квартир номинал вводного автомата.
Хватает с большим запасом 10КВТ*0.75= 7.5мА (ГОСТ 27570.0-87)
Radj написал :
К тому же ТЭНы при той же мощности дают куда меньшую утечку по сравнению с каким нибудь импульсным блоком питания (утечка ТЭНа по ГОСТУ 0.75мА на 1кВт).
Это ГОСТ 27570.0-87 и его ни кто не отменял, тем более
какие-то правила.
Radj написал :
Кстати, Вы знаете что емкость в 7мкф между фазой и землей даст утечку в 10мА?
Вы представляете размер этой емкости для переменки на 220В
Radj написал :
При том количестве несуразностей, которое Вы выдали, я бы постеслялся обвинять кого либо в невежестве.
Вы хоть думайте.