pakhomovmv, представьте, что у Вас сработало групповое УЗО по утечке. Что будет в таком случае?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2018 в 11:16:58

pakhomovmv написал: Почитал основные принципы, видео разные и т.д.

А схему на форуме не подобрали - ну да своя она как то ближе :)

Mandalore105 написал: А вот если тот же годролок пробьет и он вврубится,

Вы почитайте про работу данной приблуды - как вариант при пропадании напряжения краны закроются.

pakhomovmv написал: Я же не написал, вот у меня куча всего и требований ... соберите мне щиток пожалуйста, а то я не умею)

Вопрос цены...

pakhomovmv написал: Я всё-таки прежде, чем обратиться за помощью сюда - тоже думал, искал информацию в разных всяких местах

судя по схеме это не помогло - потому что норм много, но каждый понимает всё по своему.

По схеме - котёл какой и для чего? Если типа отопительного плюс ГВС, то вместо стаба поставьте ИБП с акумом. Тёплый пол, индикацию напряжения/тока, не отключаемые линии планируете? На кухню две линии: типа розетки фартука и всё остальное. Как отметили ставите 3 УЗО и распределяете всё под них. Освещение распределить так чтобы при сработке УЗО не остаться без питания. Хотя достаточно 4 линий и то в случае если 2 эт. полнометражный. ОПС и гидру на отдельные линии без УЗО. В гардеробе розеток по правилам не должно быть...

pakhomovmv написал: тааак господа "картежники") только я обрадовался, что мне помогли, а оказывается с подвохом и чего-то не договариваете.

Естественно, на протяжении очень долгого времени у всех кто пытается самостоятельно сваять схему ошибки стандартные. Как вариант собрать схему на дифах. Кстати Вы в курсе, что для каждой группы УЗО свой ноль?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.10.2018 в 11:44:25

megrad написал: ОПС и гидру на отдельные линии без УЗО.

Поставить гидролок без УЗО,это верх глупости и незнания https://gidrolock.ru/kachestvo/bezopasnost/ ,да и с Нептуном так же :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.10.2018 в 11:56:46

Mandalore105 написал: А вот если тот же годролок пробьет и он вврубится, а никого дома не будет, к примеру в отпуске, и вдркг подводку прорвало...

Однако, тот единственный случай, когда мне лично помог бы "гидролок", сопровождался отключением электричества в половине города. На насосную станцию, понятное дело, электричество подали раньше, чем в квартиры, и при этом случился гидроудар по фильтру тонкой очистки.

Поэтому есть уверенность, что автоматика перекрытия воды должна питаться от автономного аккумулятора. Ибо городские инфраструктурные аварии между собой часто взаимосвязаны.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

29.10.2018 в 12:58:05

AlexeyL, megrad, забыл про отдельный его аккум, да. Но может быть так, что аккум один когда-нибудь не сможет закрыть краны, хоть он и тестируется каждые 2 недели. На форумхаусе вроде такое было, электричества нет, система провернуть не может, финита. Хорошо хозяева дома были и есть краны перед гидролоком. А с электричеством может провернуть.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

29.10.2018 в 13:06:32

pakhomov_mv написал: Руководствовался этим:

бред какой-то :nо:

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

29.10.2018 в 14:51:24

pakhomovmv написал: правильно ли разделил

Вам виднее .

pakhomovmv написал: выбрал автоматику и их номиналы

Ничего так себе .

pakhomovmv написал: Или возможно есть что-то вообще неверное?

Ну кому как .

pakhomovmv написал: по поводу сборки щита.

  1. Вводной автомат на площадке ? 3 - 5 . Сплиты конечно можно и так воплотить , но как правило 3х2.5 и с16А ( долго рассказывать ) . 6-9 . Что -то у вас в кучу собралось всё разномастное , зачем гидролок с ПММ мешать ? Не задалось как-то у вас . И на гидролок 3х2.5 - жёстко . 10 . Ну спальня с балконом ещё тот вариант по свету , но это ваш выбор . Ну и 16 - тоже не понятно почему в кучу . pakhomovmv, а по ВДТ - 40 А 30 мА вам за глаза .
0

И это пройдёт ...

pakhomovmv
pakhomovmv
Новичок

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

29.10.2018 в 15:28:46

megrad написал: судя по схеме это не помогло - потому что норм много, но каждый понимает всё по своему. По схеме - котёл какой и для чего? Если типа отопительного плюс ГВС, то вместо стаба поставьте ИБП с акумом. Тёплый пол, индикацию напряжения/тока, не отключаемые линии планируете? На кухню две линии: типа розетки фартука и всё остальное. Как отметили ставите 3 УЗО и распределяете всё под них. Освещение распределить так чтобы при сработке УЗО не остаться без питания. Хотя достаточно 4 линий и то в случае если 2 эт. полнометражный. ОПС и гидру на отдельные линии без УЗО. В гардеробе розеток по правилам не должно быть...

  • Котел газовый для ГВС и для Отопления.
  • Теплого пола не будет
  • Вот как раз задумался о НЕотключаемых линиях... думаю туда Холодильник, Гидролок, Котел и Слаботочку.
  • Я так понимаю, если собираюсь НЕоткл.линии, то это +1 УЗО для них.
  • По розетке на гардероб (это больше Кладовка будет)) ) - скорее всего уберу, она там не нужна.
  • А вот про Гидру - почему без УЗО? т.е. получается её не нужно в группу НЕотключаемых, а вообще отдельным Автоматом?

megrad написал: Вы в курсе, что для каждой группы УЗО свой ноль?

Да, это уже в курсе, что отдельные шины для каждой группы УЗО.

0
pakhomovmv
pakhomovmv
Новичок

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

29.10.2018 в 15:31:43

serj12 написал: Вводной автомат на площадке ? 3 - 5 . Сплиты конечно можно и так воплотить , но как правило 3х2.5 и с16А ( долго рассказывать ) . 6-9 . Что -то у вас в кучу собралось всё разномастное , зачем гидролок с ПММ мешать ? Не задалось как-то у вас . И на гидролок 3х2.5 - жёстко . 10 . Ну спальня с балконом ещё тот вариант по свету , но это ваш выбор . Ну и 16 - тоже не понятно почему в кучу . pakhomovmv, а по ВДТ - 40 А 30 мА вам за глаза .

  • Вводной на 32А 2P это в квартире буду ставить в щитке.
  • Почему на гидру 3х2.5? там же по мощности не так много вроде
  • По поводу "Ну и 16 - тоже не понятно почему в ку" - не понял про что это?
0
pakhomovmv
pakhomovmv
Новичок

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

29.10.2018 в 15:32:29

Тааак! В общем сегодня будут перелопачивать свою схему)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.10.2018 в 15:33:49

pakhomovmv написал: Почему на гидру 3х2.5?

Для гидролока достаточно 1.5 кв.м, более того и эти 1.5 замучаетесь подключать, не говоря уж про 2.5...