BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134843

13.11.2018 в 15:18:00

SanSaySP написал:

Kamikaze написал: время срабатывания получалось 5...15 минут

Лично мое мнение - это не правильно... на то он и автомат например на 6А, чтобы ограничивать потребление этими 6А... ну понимаю, что некоторые приборы при старте могут больше потреблять, вот пусть 20-30 секунд еще держат, но 5-15 минут это перебор - думаю ни один прибор столько времени не раскачивается.

SanSaySP, Ваше мнение вообще никак не интересует всех производителей АВ :). А для защиты двигателей есть изделия с другими характеристиками, часто - настраиваемыми на макс раб ток с небольшим запасом.

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

13.11.2018 в 15:28:06

BV написал: А для защиты двигателей есть изделия с другими характеристиками

Так и я об этом - для чего такие большие запасы по токам для обычных "домашних" автоматов?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.11.2018 в 15:44:19

SanSaySP написал: Лично мое мнение - это не правильно... на то он и автомат например на 6А, чтобы ограничивать потребление этими 6А... ну понимаю, что некоторые приборы при старте могут больше потреблять, вот пусть 20-30 секунд еще держат, но 5-15 минут это перебор - думаю ни один прибор столько времени не раскачивается.

Вы забыли про очень распространённый класс приборов, которые за эти 10-15 минут начинают и полностью завершают свою работу. При этом нет никакого смысла организовывать для них более толстые провода, потому что за эти минуты провода тоже не успевают опасно прогреться. Простейший пример - электрический чайник. Чуть менее очевидный пример - любая ручная электросварка. Так что никакого перебора. Нормальная экономическая целесообразность.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134843

13.11.2018 в 15:44:31

SanSaySP написал:

BV написал: А для защиты двигателей есть изделия с другими характеристиками

Так и я об этом - для чего такие большие запасы по токам для обычных "домашних" автоматов?

SanSaySP,

  1. АВ, про которые вы говорите - в первую очередь предназначены для защиты КАБЕЛЯ от перегрева, а не бытовой техники.
  2. Характеристики АВ согласованы с характеристиками кабеля. И в нормативной документации совершенно определенно прописано каким способом подбирается АВ для конкретного кабеля с учетом разнообразных условий эксплуатации.
  3. Защита быт приборов от проблем в самих приборах - дело производителя этих приборов. Для этого в них устанавливаются предохранители.
  4. Если у вас есть еще вопросы - то ответы на них вы ищите в соответствующих МЭК и ГОСТ, а также каталогах производителей АВ - и получаете ПОДРОБНЫЕ и ПРАВИЛЬНЫЕ ответы на ВСЕ вопросы. Можете по форуму поискать - это обсуждалось неоднократно.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134843

13.11.2018 в 15:46:20

SanSaySP, Просьба - потролльте еще разок Легран - интересно с какой попытки Вы получите правильный ответ по АВ 10А ? ;)

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

13.01.2020 в 00:57:59

Короче легранд так и не ответил мне, точнее мое обращение ушло "наверх", но так и не вернулось, на вопросы когда вернется - "ожидайте".

Ладно в общем, в любом случае мой выбор автомата в качестве предохранителя был ошибочен - что посоветуете использовать в качестве многоразовых "предохранителей"? Повторюсь - нужен многоразовый аналог плавкого предохранителя, который бы срабатывал при превышении максимального тока... типо предохранитель на 1А сгорает при превышении 1А, вот и аналог должен себя так же вести.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

13.01.2020 в 01:12:10

SanSaySP написал: Повторюсь - нужен многоразовый аналог плавкого предохранителя, который бы срабатывал при превышении максимального тока... типо предохранитель на 1А сгорает при превышении 1А, вот и аналог должен себя так же вести.

3.2.13. Плавкая вставка должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла:

  • непрерывно пропускать постоянный и переменный (при номинальной частоте) ток любого значения, но не более номинального;

  • выдерживать нормированные циклические токовые нагрузки;

  • отключать электрическую цепь в течение времени, не превышающем указанное на время-токовой характеристике отключения; при этом преддуговое время должно быть не меньше указанного на преддуговой время-токовой характеристике;

  • обеспечить неплавление плавкого элемента при любом токе, равном и меньшем условного тока плавления;

  • обеспечить плавление плавкого элемента при любом токе, равном или превышающем условный ток плавления;

  • выдерживать перегрузки в соответствии с перегрузочной характеристикой.

http://docs.cntd.ru/document/gost-17242-86

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

13.01.2020 в 01:15:19

SanSaySP написал: Короче легранд так и не ответил мне,

https://mastergrad.com/forums/t295245-vopros-otvet-po-modulnomu-oborudovaniyu-legrand/

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

13.01.2020 в 09:34:04

Ищите информацию про быстрые и ультрабыстрые предохр., например фирм ESKA SIBA и т.п.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

13.01.2020 в 10:16:49

SanSaySP, Уточните цели и токовый диапазон и время срабатывания и форм-фактор. ИМХО вам больше подойдет токовое реле. Например РТ-40

0
Legrand Russia
Legrand Russia
Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

15.01.2020 в 11:31:28

SanSaySP, приносим извинения за то, что наши специалисты не смогли своевременно и развернуто ответить на ваши вопросы. Сейчас не представляется возможным найти данные о вашем обращении, но на этом форуме у нас ведется несколько специализированных веток, где мы готовы ответить на вопросы пользователей о продукции Legrand. По вашему вопросу по времени срабатывания атоматов, если этот вопрос еще для вас актуален, не могли бы вы уточнить, какие именно автоматы вы использовали (серия, артикул, где приобретались). По возможности также просим прикрепить фото. Мы постараемся оперативно и подробно ответить на ваш вопрос.

Что касается вашего следующего вопроса:

нужен многоразовый аналог плавкого предохранителя, который бы срабатывал при превышении максимального тока... типо предохранитель на 1А сгорает при превышении 1А, вот и аналог должен себя так же вести.

то для такой специфической задачи подойдет электронное реле контроля тока плюс контактор, который отключит нагрузку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.