cineman написал:
Комнатный термостат будет останавливать насос по достижении заданной температуры и снова запуска при понижении этой температуры внутри гистерезиса термостата. Этот гистерезис составляет 0,5К для биметаллических радиаторов и менее 0,3К для электронных.
Это вообще сделать оч просто, но возникает проблема, при остановленом насосе движение потока будет все равно присутствовать, т.к. все равно некоторая свободная циркуляция ТН присутствует и верхний радиатор будет оставаться горячим? Или крыльчатка остановленного ротора будет препятствовать этому?
cineman написал:
Его единственный недостаток в конструкции ротора, который легко засоряется.
Wilo был более интересен на 24V DC, его корпус не больше чем обычная термоголовка, но найти его не удалось. В Россию он не поставляется, а в Германии стоит 150 евро это только верхняя часть + к нему нужно докупить корпус (угловой или прямой) там много вариантов.
RocketHD написал:
Или крыльчатка остановленного ротора будет препятствовать этому?
Сейчас циркуляция без насоса присутствует? Циркуляцию можно остановить обратным клапаном, но, если она будет присутствовать, просто возрастут паузы между включениями насоса.
RocketHD написал:
По сути механическая часть у него такая же, только верхняя часть другой двигатель с PID или PWM регулированием, возможно EC двигатель.
Звучит так, как будто я должен уговаривать Вас купить насос с низким потреблением и производительностью.
RocketHD написал:
cineman написал:
Его единственный недостаток в конструкции ротора, который легко засоряется.
Wilo был более интересен на 24V DC,
Я имел опыт переписки с местным Вило. Это очень не интересно. Они производят насосы без балансировки. Документации, описывающей методу измерения вибрации и её предельные значения вообще не существует. Насос подводят под те же требования ГОСТа, что существуют для стиральных машин. Отдельная тема - долговечность подшипников Вило.
cineman написал:
Звучит так, как будто я должен уговаривать Вас купить насос с низким потреблением и производительностью.
Да нет конечно же, я хотел сказать что это похожие насосы конструктивно. 25вт и так крохи по меркам квартирного потребления, тем более если включаться будет по термостату.
cineman написал:
Сейчас циркуляция без насоса присутствует?
Да присутствует, верхний радиатор полностью прогревается, нижний - холодный.
cineman, #6486942 пост, с термоголовкой не прогревался полностью, со снятой головой полностью прогрелся. Подозреваю если убрать клапан и поставить полнопроходной шаровый кран - и нижняя начнет греться.
RocketHD написал:
BV, почему из верхнего в нижний? если подача снизу, то и гнать наверное нужно снизу вверх?
Хочется наступать еще раз на личные грабли - делайте как хотите :)
RocketHD написал:Inch1964, снял термоголовку с клапана, радиатор верхний полностью стал горячим. Видимо проходного сечения маловато чтобы была естественная циркуляция, нужно увеличить kv, поставить danfoss rtr-g? Я так понимаю в размере ду-20 это максимальный.
RocketHD, Вроде по-русски написал, как и что надо сделать, ан нет - неистребимое желание сделать иначе :)
RocketHD написал:
На данный момент быстрее вкрячить насос, времянка же :)
см выше :killyourselfbywall:
Может насос вообще будет не нужен, а регулятор комнатного термостата (выбрать какой-то электровентиль с максимальным Kv почти как у шарового) можно поставить на соединении радиаторов - за шторами вообще не будет видно
BV написал:
выбрать какой-то электровентиль с максимальным Kv почти как у шарового) можно поставить на соединении радиаторов - за шторами вообще не будет видно
есть кстати такой, синий, от системы защиты от протечек...
RocketHD написал:
Подскажите еще нашел клапан с более высоким kvs=5.7 чем у Danfoss RTR-G=5.01, кто нибудь знаком с ними?
Или сами учите гидравлику, или обращайтесь к проектировщикам. У термоклапана, по данной Вами ссылке (которая на 99% лжива), Kv меньше, чем у Данфосса. А при чем здесь Kvs - вообще не понимаю (Вам, извините, нахрена термоклапан нужен, если ориентируетесь на Kvs?!).
Еще раз. Либо сами изучайте гидравлику, либо обращайтесь к конкретному проектировщику ОВиК. А не на форумах ответы ищите.
Можете, конечно, и на форумах найти беЗплатные советы, но они Вам встанут финансово поперек горла. Так как сэкономите несколько сот рублей, но неизбежно потеряете один-другой ДЕСЯТОК ТЫСЯЧ рублей.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.