RocketHD
RocketHD
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Тольятти

Сообщений: 32

28.11.2018 в 14:03:33

cineman написал: Комнатный термостат будет останавливать насос по достижении заданной температуры и снова запуска при понижении этой температуры внутри гистерезиса термостата. Этот гистерезис составляет 0,5К для биметаллических радиаторов и менее 0,3К для электронных.

Это вообще сделать оч просто, но возникает проблема, при остановленом насосе движение потока будет все равно присутствовать, т.к. все равно некоторая свободная циркуляция ТН присутствует и верхний радиатор будет оставаться горячим? Или крыльчатка остановленного ротора будет препятствовать этому?

cineman написал: ажется этот насос https://valtec.ru/catalog/nasosnoe_oborudovanie/nasosy_cirkulyacionnye_dlya_gvs/nasos_cirkulyacionnyj_dlya_gvc_s_rejimom_chastotnogo_regulirovaniya.html

По сути механическая часть у него такая же, только верхняя часть другой двигатель с PID или PWM регулированием, возможно EC двигатель.

0
RocketHD
RocketHD
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Тольятти

Сообщений: 32

28.11.2018 в 14:12:02

cineman написал: Его единственный недостаток в конструкции ротора, который легко засоряется.

Wilo был более интересен на 24V DC, его корпус не больше чем обычная термоголовка, но найти его не удалось. В Россию он не поставляется, а в Германии стоит 150 евро это только верхняя часть + к нему нужно докупить корпус (угловой или прямой) там много вариантов.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.11.2018 в 14:42:53

RocketHD написал: Или крыльчатка остановленного ротора будет препятствовать этому?

Сейчас циркуляция без насоса присутствует? Циркуляцию можно остановить обратным клапаном, но, если она будет присутствовать, просто возрастут паузы между включениями насоса.

RocketHD написал: По сути механическая часть у него такая же, только верхняя часть другой двигатель с PID или PWM регулированием, возможно EC двигатель.

Звучит так, как будто я должен уговаривать Вас купить насос с низким потреблением и производительностью.

RocketHD написал: cineman написал: Его единственный недостаток в конструкции ротора, который легко засоряется.

Wilo был более интересен на 24V DC,

Я имел опыт переписки с местным Вило. Это очень не интересно. Они производят насосы без балансировки. Документации, описывающей методу измерения вибрации и её предельные значения вообще не существует. Насос подводят под те же требования ГОСТа, что существуют для стиральных машин. Отдельная тема - долговечность подшипников Вило.

0
RocketHD
RocketHD
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Тольятти

Сообщений: 32

28.11.2018 в 14:59:10

cineman написал: Звучит так, как будто я должен уговаривать Вас купить насос с низким потреблением и производительностью.

Да нет конечно же, я хотел сказать что это похожие насосы конструктивно. 25вт и так крохи по меркам квартирного потребления, тем более если включаться будет по термостату.

cineman написал: Сейчас циркуляция без насоса присутствует?

Да присутствует, верхний радиатор полностью прогревается, нижний - холодный.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.11.2018 в 15:20:50

RocketHD написал: а присутствует, верхний радиатор полностью прогревается,

Меняете показания

RocketHD написал: В данный момент греется только половина верхнего радиатора,

0
RocketHD
RocketHD
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Тольятти

Сообщений: 32

28.11.2018 в 15:35:28

cineman, #6486942 пост, с термоголовкой не прогревался полностью, со снятой головой полностью прогрелся. Подозреваю если убрать клапан и поставить полнопроходной шаровый кран - и нижняя начнет греться.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117777

28.11.2018 в 16:03:58

RocketHD написал: BV, почему из верхнего в нижний? если подача снизу, то и гнать наверное нужно снизу вверх?

Хочется наступать еще раз на личные грабли - делайте как хотите :)

RocketHD написал: Inch1964, снял термоголовку с клапана, радиатор верхний полностью стал горячим. Видимо проходного сечения маловато чтобы была естественная циркуляция, нужно увеличить kv, поставить danfoss rtr-g? Я так понимаю в размере ду-20 это максимальный.

RocketHD, Вроде по-русски написал, как и что надо сделать, ан нет - неистребимое желание сделать иначе :)

RocketHD написал: На данный момент быстрее вкрячить насос, времянка же :)

см выше :killyourselfbywall: Может насос вообще будет не нужен, а регулятор комнатного термостата (выбрать какой-то электровентиль с максимальным Kv почти как у шарового) можно поставить на соединении радиаторов - за шторами вообще не будет видно

0
RocketHD
RocketHD
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Тольятти

Сообщений: 32

29.11.2018 в 11:39:00

BV написал: выбрать какой-то электровентиль с максимальным Kv почти как у шарового) можно поставить на соединении радиаторов - за шторами вообще не будет видно

есть кстати такой, синий, от системы защиты от протечек...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.11.2018 в 12:22:22

RocketHD написал: есть кстати такой, синий,

Если никто не спит в этой комнате.

0
RocketHD
RocketHD
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Тольятти

Сообщений: 32

03.12.2018 в 12:18:52

Подскажите еще нашел клапан с более высоким kvs=5.7 чем у Danfoss RTR-G=5.01, кто нибудь знаком с ними? Клапан радиаторный термостатический, система без настройки, угловой, никелир.бронза,(M30x1,5) 3/4", Kvs 5.7, (217037) Производитель: IMI Heimeier арт. 2241-03.000 https://heimeier-rus.ru/radiatornye-klapany/termostaticheskie-klapany/termostaticheskij-klapan-heimeier-s-malym-soprotivleniem

Подкупает более распространенным соединением термоголовок М30 которые уже имеются в наличии, у данфоса только свои подходят.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2018 в 12:52:09

RocketHD написал: Подскажите еще нашел клапан с более высоким kvs=5.7 чем у Danfoss RTR-G=5.01, кто нибудь знаком с ними?

Или сами учите гидравлику, или обращайтесь к проектировщикам. У термоклапана, по данной Вами ссылке (которая на 99% лжива), Kv меньше, чем у Данфосса. А при чем здесь Kvs - вообще не понимаю (Вам, извините, нахрена термоклапан нужен, если ориентируетесь на Kvs?!). Еще раз. Либо сами изучайте гидравлику, либо обращайтесь к конкретному проектировщику ОВиК. А не на форумах ответы ищите.

Можете, конечно, и на форумах найти беЗплатные советы, но они Вам встанут финансово поперек горла. Так как сэкономите несколько сот рублей, но неизбежно потеряете один-другой ДЕСЯТОК ТЫСЯЧ рублей.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу