Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.12.2018 в 18:25:41

Starnet122, Вот мы тут с Вами "копья ломаем", а топикстартер даже не заходит более в эту тему.

Т.е. для кого мы тут с Вам распинаемся? Получается, что для пустого места.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

11.12.2018 в 23:30:44

Inch1964 написал: Получается, что для пустого места.

Получается что так.

Inch1964 написал: Поэтому регулировочный клапан - это регулировочный. Балансировочный - это балансировочный. Перепускной - это перепускной.

На Ваш взгляд как правильнее называть нижний радиаторный клапан ?

Чаще всего его называют балансировочным (по предназначению), так как с помощью него балансируют систему. Но мне кажется, что сам по себе он не балансировочный, а регулировочный.

P.S. а что такое перепускной клапан ? Который открывается при перепаде, превышающем заданное значение ? Уже прочитал, в принципе, всё понятно. :)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.12.2018 в 09:37:52

Starnet122, балансировка системы осуществляется путём регулировки проходного сечения этого клапана. Потому он конечно же регулировочный, но в данном применении ещё и балансировочный :)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.12.2018 в 12:11:16

Starnet122 написал: На Ваш взгляд как правильнее называть нижний радиаторный клапан ?

Чаще всего его называют балансировочным (по предназначению), так как с помощью него балансируют систему. Но мне кажется, что сам по себе он не балансировочный, а регулировочный.

Так выглядят запорные радиаторные клапаны. Они бывают только запорными (еще нызывают только отсечными), а бывают еще и запорно-балансировочными, хотя можно назвать и запорно-регулировочными и регулировочно-отсечными. Смысл останется тем же.

Просто называть такой клапан регулировочным - наверное будет возникать путаница. Ведь под регулировочным клапаном обычно понимают радиаторный ручной термоклапан. Им делаются повседневные регулировки теплоотдачи ОП.

А балансировочным клапаном (чаще совместно с радиаторным термоклапаном с преднастройками), увязывают циркуляционные кольца только один раз. При пуско-наладке системы. И более их не трогают. Не случайно у них регулировочный шпиндель спрятан под металлическим колпачком на резьбе.

Если же говорить вообще о русском языке, то регулировочный клапан и балансировочный клапан, являются синонимами.

Но, чтобы убрать путаницу в проф.терминологии, решили нормативно называть регулировочные вентили и радиаторные ручные вентили и термовентили - радиаторными термоклапанами. Регулировочные вентили (как на фото ниже), то же решили называть единообразно - балансировочным ручным клапаном.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.12.2018 в 13:03:54

Игорь007 написал: Такая вот незадача ...Давайте ругать меня inch1964 - типа что где ваши горе-мастера, кто вам делал, почему не сделали гидрорасчет...и т.д..лучше конкретикой бы помогли...

Еще в начале темы писал о том, что нужно начать с того, что включить на насосе Грюндфос Альфа 2 25-60 режим СР1 или СР2 (скорее всего нужен режим СР2). А в режиме СР3, уже возможно появление на радиаторных термоклапах недопустимого перепада давлений.

Смотрите по графику. В режиме СР1, насос поддерживает фиксированным напор (перепад) 1,5 м.в.с. В режиме СР2 - 3 м.в.с. В режиме СР3 - 4,5 м.в.с. А это уже 44,13 кПа. Поэтому на ближних термоклапанах, перепад может быть уже 38-42 кПа. А это уже в большинстве случаев недопустимый перепад. Обычно допустимый производителем перепад до 30 кПа (в среднем).

У Вас же насколько понимаю, насос включен в режим обычного насоса I или II или III. Ну может в режим "автоадапт".

И не нужно думать, что в более открытом состоянии термоклапаны допускают бОльший перепад, чем в менее открытом (это о разглагольствовании о пользе совмещения "дырок"). Чаще наоборот. Вот на примере термоклапана Данфос RTR-N смотрите правый столбец. В нём указан максимально допустимый перепад при каждой конкретной настройке термоклапана.

Для этого клапана видно, что в зависимости от его настройки, допустимый перепад должен быть не больше 18-60 кПа.

Заметьте, что в максимально открытом положении клапана перепад должен быть не больше, чем 18 кПа. А в максимально прикрытом положении настройки - перепад должен быть не больше, чем 60 кПа.

Так что сказочки-фантазии о совмещении "дырдочек" - более не слушайте.

П.С. При применении насоса с поддержанием фиксированого напора (перепада), не требуется применение перепускного клапана даже в системах с динамическим расходом ТН (при количественном терморегулировании).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.12.2018 в 14:17:30

Inch1964 написал: включить на насосе Грюндфос Альфа 2 25-60 режим СР1 или СР2 (скорее всего нужен режим СР2).

Если насос Грюндфос Альфа2L 25-40, то скорее всего нужен будет режим СР1. Это поддержание напора 2,4 м.в.с. В этом режиме макс.производительность насоса 1,2 м3/ч А в режиме СР2 напор будет 3 м.в.с. Макс.производительность - 0,8 м3/ч

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.12.2018 в 14:50:18

Вот пример СО.

Зафиксирован напор на насосе Грюндфос Альфа2L 25-60 - 3 м.в.с. Включен режим СР1.

Макс.перепад на термостатических клапанах-ввёртышах HEIMEIER V3KS - 26400 Па. Мин.перепад - 4951 Па. Никакого шума нигде не возникает.

Радиаторы - Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-V, тип FTV

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу