mihail197 написал:
Интересует индикатор, который бы просто контролировал хотя бы целостность цепи, что нигде проводник не оборвался и электроды не сгнили. Как это видится мне. Первое, что может не стоит придумывать велосипед и такой индикатор имеет название и есть в продаже?!
mihail197 написал:
Ну как вариант. В принципе замкнуть проводок раз в пол года не сложно.
поставьте на входе розетку и воткните в нее вот такой тестер ссылка
подобных индикаторов на нашем рынке много, а на али так просто завались... :)
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
mihail197 написал:
Нарыл вот кое-что может кому понадобиться ссылка
mihail197,
Не пойму, за счет чего там засветится неонка при обравве заземления? Она засветится, если на линии заземления будет какой-то потенциал относиительно нуля, а если просто обрыв- отчего ей светиться? От наводок на оборванную линию? А если обрыв земли вблизи подключения этого индикатора и наводок не будет?
Любитель_Эл написал:
Не пойму, за счет чего там засветится неонка при обравве заземления? Она засветится, если на линии заземления будет какой-то потенциал относиительно нуля, а если просто обрыв- отчего ей светиться? От наводок на оборванную линию?
сейчас неонка не светится, поскольку делитель 1:10 (150ком и 1,5мом) поддерживает на ней низкое напряжение
при отсутствии же РЕ (или обрыве) 230в через 1,5мом заставят неонку светиться
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
mihail197 написал:
Интересует индикатор, который бы просто контролировал хотя бы целостность цепи, что нигде проводник не оборвался и электроды не сгнили
На системнике лежит "Пилот"....индикатор гаснет при отсутствии земли, если сильно закисло, заржавело - вряд-ли погаснет...вобщем чисто "показометр"
пилот
ZooZoo написал:
поставьте на входе розетку и воткните в нее вот такой тестер ссылка
подобных индикаторов на нашем рынке много, а на али так просто завались..
Супер! Занятная вещица! Не известно, как там китайцы все реализовали,но попробовать стоит! Спасибо за информацию.
BV написал:
Речь о частном доме, или квартире в многоквартирном?
Речь о входном щитке, или розетке?
И какое напряжение при каком токе = "заземление" исправно?
BV, частный дом запитаный от ВЛ, собственное ЗУ в исправности которого и хочет быть уверен ТС.
Видимо следует исходить из сопротивления ЗУ не менее 30 Ом.
mihail197, тип заземления системы - ТТ или TN-C-S ? Соединено ли ЗУ с нолем ВЛ и в каком месте..?
ZooZoo написал:
поставьте на входе розетку и воткните в нее вот такой тестер
И покажет что от щита до розетки все в порядке...
ТС хочет индикатор исправности внешнего заземляющего устройства. А это можно сделать только относительно земли. В системе TN-C ток с ноля ВЛ на землю есть практически всегда. Значит нужно второе ЗУ и реле дифференциального тока непрерывно сравнивающее разницу токов...
Очень грубо можно убедится в этом отсоединив заземление от ГЗШ и присоединив на ноль после УЗО. Или же варварским методом - лампочкой накаливания между фазой и отсоединенным ЗУ. Все это усугубляется требованием отсутствия коммутационных аппаратов в PE проводниках. И желательно чтоб такой индикатор не жрал электроэнергию как свинья помои...
ПPOPAБ написал:
поставьте на входе розетку и воткните в нее вот такой тестер
И покажет что от щита до розетки все в порядке..
читаем внимательно:
я предложил установить розетку на ВВОДЕ (входе), т.е. РЕ в нее от ГЗШ
что подключено к ГЗШ - ноль от линии , провод от независимого заземления или все вместе - я не знаю
но, судя по вопросам, у ТС система ТТ, поэтому такой индикатор вполне себе индикатор
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.