mihail197 написал:
Нарыл вот кое-что может кому понадобиться ссылка
mihail197,
Не пойму, за счет чего там засветится неонка при обравве заземления? Она засветится, если на линии заземления будет какой-то потенциал относиительно нуля, а если просто обрыв- отчего ей светиться? От наводок на оборванную линию? А если обрыв земли вблизи подключения этого индикатора и наводок не будет?
Любитель_Эл написал:
Не пойму, за счет чего там засветится неонка при обравве заземления? Она засветится, если на линии заземления будет какой-то потенциал относиительно нуля, а если просто обрыв- отчего ей светиться? От наводок на оборванную линию?
сейчас неонка не светится, поскольку делитель 1:10 (150ком и 1,5мом) поддерживает на ней низкое напряжение
при отсутствии же РЕ (или обрыве) 230в через 1,5мом заставят неонку светиться
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
mihail197 написал:
Интересует индикатор, который бы просто контролировал хотя бы целостность цепи, что нигде проводник не оборвался и электроды не сгнили
На системнике лежит "Пилот"....индикатор гаснет при отсутствии земли, если сильно закисло, заржавело - вряд-ли погаснет...вобщем чисто "показометр"
пилот
ZooZoo написал:
поставьте на входе розетку и воткните в нее вот такой тестер ссылка
подобных индикаторов на нашем рынке много, а на али так просто завались..
Супер! Занятная вещица! Не известно, как там китайцы все реализовали,но попробовать стоит! Спасибо за информацию.
BV написал:
Речь о частном доме, или квартире в многоквартирном?
Речь о входном щитке, или розетке?
И какое напряжение при каком токе = "заземление" исправно?
BV, частный дом запитаный от ВЛ, собственное ЗУ в исправности которого и хочет быть уверен ТС.
Видимо следует исходить из сопротивления ЗУ не менее 30 Ом.
mihail197, тип заземления системы - ТТ или TN-C-S ? Соединено ли ЗУ с нолем ВЛ и в каком месте..?
ZooZoo написал:
поставьте на входе розетку и воткните в нее вот такой тестер
И покажет что от щита до розетки все в порядке...
ТС хочет индикатор исправности внешнего заземляющего устройства. А это можно сделать только относительно земли. В системе TN-C ток с ноля ВЛ на землю есть практически всегда. Значит нужно второе ЗУ и реле дифференциального тока непрерывно сравнивающее разницу токов...
Очень грубо можно убедится в этом отсоединив заземление от ГЗШ и присоединив на ноль после УЗО. Или же варварским методом - лампочкой накаливания между фазой и отсоединенным ЗУ. Все это усугубляется требованием отсутствия коммутационных аппаратов в PE проводниках. И желательно чтоб такой индикатор не жрал электроэнергию как свинья помои...
ПPOPAБ написал:
поставьте на входе розетку и воткните в нее вот такой тестер
И покажет что от щита до розетки все в порядке..
читаем внимательно:
я предложил установить розетку на ВВОДЕ (входе), т.е. РЕ в нее от ГЗШ
что подключено к ГЗШ - ноль от линии , провод от независимого заземления или все вместе - я не знаю
но, судя по вопросам, у ТС система ТТ, поэтому такой индикатор вполне себе индикатор
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
что подключено к ГЗШ - ноль от линии , провод от независимого заземления или все вместе - я не знаю
но, судя по вопросам, у ТС система ТТ,
ZooZoo, нарисуйте себе картинку: заземляющее устройство в грунте и проводник до ГЗШ. Вот сопротивление этого ЗУ и нужно постоянно контролировать. При этом через него протекают изменяющиеся токи уравнивания от ВЛ при TN.
В ТТ можно было бы измерять подавая стороннее напряжение опираясь на ноль ВЛ, но там изменяющийся потенциал относительно земли...
ПPOPAБ,
способов измерить что-либо множество
если ТС даст конкретику, то можно что-то более конкретное посоветовать, разумеется
мне почему-то кажется, что у ТС ТТ и точка :)
и в дом входит ВЛИ 2 провода...
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Первое, что может не стоит придумывать велосипед и такой индикатор имеет название и есть в продаже?!
mihail197, название - вопрос филосовский, т.к. есть несколько способов измерения: разность потенциалов, измерение тока КЗ L-PE и др. А в продаже есть.
В щиток Меандр ВРТ-М02, контролирует отсутствие разрыва PE, и величину тока короткого замыкания L-N, сигнализация - звуковая. Из недостатков, ток утечки 10..15 мА периодически, в моменты измерения, т.е. можно устанавливать только после ВДТ/АВДТ с уставкой не менее 100 мА.
В розетку Пилот Pilot Pro. Из недостатков, звуковой индикации нет, только лампочка.
ZooZoo написал:
способов измерить что-либо множество
Что измерять - сопротивление заземляющего устройства.
Желательно без отключения его и дополнительных затрат электроэнергии, постоянно и с индикацией неисправности.
Предложенный вами "светлячок" в системе ТТ будет постоянно показывать обрыв ноля. Так как там будет постоянно изменяющийся относительно земли потенциал. Для TN он не пригоден, потому что это одна и та-же шина в щите.
И для TN-S или TN-C-S, обеспечивается контроль того, что в проводке PE, до места установки индикатора, разрывов нет. Что, согласитесь, тоже немало.
А если действительно хочется автоматически контролировать сопротивление того или иного заземлителя искусственного или естественного (фундамент, забор). То, на мой взгляд, самое простое пара трансформаторов тока и микроконтроллер.
Serge3leo написал:
А если действительно хочется автоматически контролировать сопротивление того или иного заземлителя искусственного или естественного (фундамен, забор). То, на мой взгляд, самое простое пара трансформаторов тока и микроконтроллер.
Именно то чего добивается ТС. А не контроля проводки в доме.
Так относительно чего измерять сопротивление ЗУ если оно одно единственное?
Нахимичить можно, при наличии двух заземлителей, на "бубликах" (трансформаторах нулевой последовательности) и реле дифференциального тока из арсенала РЗА ... В TN используя уравнивающие токи на местное ЗУ, а в ТТ придется подавать внешнее напряжение.