Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.12.2018 в 11:31:56

maksimish написал: что можете сказать о надежности уЗМ-50Ц

Как повезёт лично Вам.

maksimish написал: связки однополюсный автомат на 16А и УЗО достаточно

Достаточно, либо вся схема на дифах.

maksimish написал: под бойлер нужно двухполюсный автомат

В идеале, чтоб:

Хатхи написал: Скинь нолики.

Проще проблему искать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

21.12.2018 в 12:33:47

Откорректировал я чертежи своих щитов с учетом ваших замечанием и мах.сохранением модулей которые я уже купил.Проверьте еще раз пожалуйста.Заранее всем большое спасибо, за советы, замечание. Правильно ли я распределил нагрузку под каждое узо? Чертежи прилагаются

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2018 в 12:46:18

maksimish написал: Откорректировал я чертежи своих щитов с учетом ваших замечанием и мах.сохранением модулей которые я уже купил.Проверьте еще раз пожалуйста.Заранее всем большое спасибо, за советы, замечание. Правильно ли я распределил нагрузку под каждое узо? Чертежи прилагаются

Линию "Освещение ванная, туалет" перекиньте под УЗО 4. Провод от УЗО к групповым АВ в кухонном щите лучше тоже 6мм2. Ну, и, в принципе, - да простят меня MaSeVi и благородный дон Rumato - собирайте.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2018 в 12:52:45

СтранникXXI написал: да простят меня MaSeVi

Да о чём Вы, я только приветствую!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2018 в 13:01:49

MaSeVi написал: Да о чём Вы, я только приветствую!)))...

Это в упреждение реакции типа: "Нет! Это моя фраза! Так только я говорю!" :) (шутка)...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2018 в 13:04:42

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: Да о чём Вы, я только приветствую!)))...

Это в упреждение реакции типа: "Нет! Это моя фраза! Так только я говорю!" :) (шутка)...

СтранникXXI, Не-не, первенство у Дона, я тут боком!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

21.12.2018 в 13:18:20

Мужики, тут я с чертежами щитов еще провел небольшие манипуляции,в рамках того,что постарался сделать в каждом щите так, чтоб под одно узо установить линии освещение, под другое розетки, посмотрите как получилось)

0
Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

21.12.2018 в 13:22:00

или оставить как было

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2018 в 14:39:00

maksimish написал: или оставить как было

Лучше, как было с учётом

СтранникXXI написал: Линию "Освещение ванная, туалет" перекиньте под УЗО 4

0
Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

21.12.2018 в 14:56:25

СтранникXXI,подскажи насколько нужна индикация напряжения в щитке. Просто узм-50Ц идет с индикацией напряжения(и его в магазине нет, только под заказ, и ждать полмесяца),узм-51М без индикации и есть в наличии. И посоветуйте чем можно заменить УЗМ-16, у нас он в магазинах под заказ и ждать больше месяца

0
Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

21.12.2018 в 14:57:48

УЗМ-16 хотелось заменить тоже на одномодульным РН

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2018 в 15:10:20

maksimish написал: СтранникXXI,подскажи насколько нужна индикация напряжения в щитке. Просто узм-50Ц идет с индикацией напряжения(и его в магазине нет, только под заказ, и ждать полмесяца),узм-51М без индикации и есть в наличии. И посоветуйте чем можно заменить УЗМ-16, у нас он в магазинах под заказ и ждать больше месяца

maksimish, Не нужна индикация, забудете о ней через считанные недели. Нужно реле напряжения - ставьте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

21.12.2018 в 15:20:11

MaSeVi, а каким РН можно заменить УЗМ-16?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2018 в 15:23:22

maksimish написал: MaSeVi, а каким РН можно заменить УЗМ-16?

maksimish, Не знаю, наверное УЗМ-16...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.12.2018 в 15:27:31

maksimish написал: MaSeVi, а каким РН можно заменить УЗМ-16?

maksimish, CP 710 Выбор большой https://tde-fif.ru/catalog/rele-odnofaznaya-set

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу