Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

21.12.2018 в 16:08:39

Хе, так может это конденсаторная, провод имеет электрическую ёмкость, а если ноль оторвать сколько будет на нём и на ПЕ относительно земли? а ещё бывает и изоляция с утечкой, её бы мегером проверить.

Чуть опоздал

0
Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

21.12.2018 в 17:42:59

BV написал:

Amarant написал: Для меня загадка пока откуда берется наведенка,

  1. С блоков питания техники с фильтром. Хоть один блок такой есть - на земле будет половина питания плюс-минус
  2. С проводов сети фаза и ноль через емкостную связь в кабелях при отключенном земляном.

PS Уже до Ваших "открытий Америки" эта тема разжевана сто миллионов раз. Потрудились бы поискать по форуму - не задавали бы этих вопросов.

BV, я изначально задавал иной вопрос, но тема пошла в другое русло. Да и оба варианта ваших не подходят но и не суть.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

21.12.2018 в 18:02:25

Так вы говорите, что делали, какой результат, как вам помочь то ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

21.12.2018 в 18:02:49

Amarant написал: Да и оба варианта ваших не подходят но и не суть.

Тогда надо четко по сути давать инфо в вопросе... какой автомат отключаете, соединена ли вся земля, что включено и тд...

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

21.12.2018 в 18:07:48

Какой вопрос ? может ли повредить? Да может, и квартира полыхнёт ! Вы сами то чего ждёте от неизведанного, величиной в 120 вольт? Чтобы вас просто успокоили ?

0
Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

21.12.2018 в 20:16:10

ALPIC написал: Какой вопрос ? может ли повредить? Да может, и квартира полыхнёт ! Вы сами то чего ждёте от неизведанного, величиной в 120 вольт? Чтобы вас просто успокоили ?

ALPIC, Неизведанное что? Я понимаю что лучше напугать чем иметь потом труп но я же сказал, проверял что это только наведенный потенциал. Лампочка не горит, китайский пробник горит. Если бы фаза пробивала на PE-проводник то, согласитесь, я бы как минимум смог зажечь светодиодную лампочку. Вот накалякал на скорую руку как у меня все выглядит (не обращайте внимание на автомат и прочее, это временный вариант пока нет квартирного щитка).

На момент замеров все потребители отключаю через автоматы оставляю включенным только один исследуемый, но все потребители на нем ввиде вентилятора вытяжки в ванной и света выключаю. Автоматы однополюсные, то есть отключается только фаза, при отключении фазы наводка пропадает. Потенциал в 120 В присустствует только на кабеле с розетками. Через него так же запитан балкон (освещение и две розетки). При замере тока клещами показывает 0. Хотя похоже всетаки линия сработала просто как конденсатор (длина порядка 10-15 метров). Выходит тов. BV был прав со вторым вариантом...до меня не сразу дошло. Все сходится, самая длинная линия и имеет 120 В. Все, извиняюсь за дискуссию. Продолжим с нуля. Вредна ли такая наводка для оборудования? Хочу убедиться прежде чем подключать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

21.12.2018 в 20:51:42

Amarant, ответ уже был - не нужно подключать ЭТО к розеткам. а) опасно выносом потенциала неисправного - пробитого прибора на все остальные б) без толку
с) наводкой может легко просадить до состояния "утиль" входы видеокарты компа и тд, хотя и без этого - может. Просто при соединениях надо выдергивать вилки из розеток, и потом соединять

0
Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

21.12.2018 в 21:14:13

BV написал: Amarant, ответ уже был - не нужно подключать ЭТО к розеткам. а) опасно выносом потенциала неисправного - пробитого прибора на все остальные б) без толку
с) наводкой может легко просадить до состояния "утиль" входы видеокарты компа и тд, хотя и без этого - может. Просто при соединениях надо выдергивать вилки из розеток, и потом соединять

BV, Ок, спасибо, подключать не буду, но часть розеток весьма проблематично разобрать в пятипостовом варианте (Legrand серия Etika), вот и появились мысли с изоляцией защитных контактов.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

21.12.2018 в 23:04:15

тогда просто соединить их и времянкой прокинуть до щита, соединить с приходящим со стояка ПЕ, это будет правильней

0
Аватар пользователя
Федя222

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 446

22.12.2018 в 05:04:52

Не подключать землю в розетках, а во вводном щите накинуть на ноль.

0
Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

22.12.2018 в 05:42:55

ALPIC написал: тогда просто соединить их и времянкой прокинуть до щита, соединить с приходящим со стояка ПЕ, это будет правильней

ALPIC, была бы ещё в щитке эта PE)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

22.12.2018 в 10:09:49

Amarant написал: Ок, спасибо, подключать не буду

Всю сеть PE квартиры можете подключить в щитке в месте разделения PEN, но чтобы внутри квартиры не было нигде не подключено и заизолировано.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

24.12.2018 в 16:16:26

Amarant , конечно я имел в виду PEN, но я не понял одиночный двухпроводный кабель слева, это ваш и будущие автоматы тоже ваши, после счётчика ? Вам полюбому надо как то приземлиться, сейчас многие приборы рассчитаны на это, вот у соседей водогрейка начинает потихоньку щипаться, когда руки моют, на кабеле висит родная узошка, а розетка двухконтактная старая , видимо диф не понимает утечку. Опять же стиралка, посудомойка, да много чего. Я то ладно, меня с детства как только не стукало от любопытства, как в том фильме про Бенджамина Баттона... :) , у меня уже правильная реакция в мышцах выработалась :) , но страшно подумать о близких. Надо, надо все эти железяки сажать "на железную цепь и строгий ошейник"

0
Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

24.12.2018 в 16:56:57

ALPIC, да, это временный щиток в квартире запитанный от старой сети, со временем до этажного щитка прокину новый кабель. Земля конечно хорошо но зануление все же опасней в случае отгорания нуля. Так что буду надеется и ждать реконструкции стояков электропитания здания. Хотя и признаться прожил с занулением лет пять в предыдущей квартире.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

24.12.2018 в 17:12:04

Пройдите по стояку, гляньте, ноль по старому должен быть глухозаземлённый, электриков поспрашайте, может контур найдётся, когдато первые евророзетки и зануляли поэтому. Расчёт был на то что, как сеть не грузи, а ноль сильно не выростит, он к земле привязан, и повторными контурами заземления в том числе. Ну вобщем в нашем (советском) занулении истина имеется, не всё так плохо. :)

0