species
species
Местный

Регистрация: 08.11.2014

Москва

Сообщений: 224

02.01.2019 в 10:23:07

Добрый день.

Начала сочиться вода из соединения полотенцесушителя. При этом краны, перекрывающие полотенцесушитель, тоже протекают (не держат в закрытом состоянии) т.к. вода сочится при перекрытых кранах тоже. Так что просто отсоединить полотенцесушитель и заново прикрутить, видимо не получится. Придется сливать стояк и менять краны.

Проблема в том что я не знаю какие параметры резьбы на кранах. Какой диаметр, дюймовая, метрическая. Сам я в сантехнике не понимаю. Вот обмерил все что возможно. На кранах нанесена следующая маркировка: DN20, PN40 150WSP CW617N

Подскажите, можно ли по этим данным определить какая резьба на кранах?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7570

02.01.2019 в 10:56:37

species, рамер 3/4 наружная резьба

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

02.01.2019 в 11:12:34

Попробуйте прокладки длЯ начала поменять на первой от крана накидной гайке.Восемь лет для такого крана, не срок.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10322

02.01.2019 в 11:22:28

species написал: вода сочится при перекрытых кранах тоже

Давление при перекрытии крана никуда не девается, вот и сочится.

species написал: Сам я в сантехнике не понимаю.

Делать-то будет тот кто понимает. Краны, за исключением долгое время эксплуатировавшихся "в одну восьмую оборота", должны держать давление. Могут пропускать по капле, но замене полотенцесушителя это не мешает.

0
species
species
Местный

Регистрация: 08.11.2014

Москва

Сообщений: 224

02.01.2019 в 12:53:21

dmitrovski написал: species, рамер 3/4 наружная резьба

dmitrovski, резьба дюймовая или метрическая?

strider1978 написал:

species написал: вода сочится при перекрытых кранах тоже

Давление при перекрытии крана никуда не девается, вот и сочится.

species написал: Сам я в сантехнике не понимаю.

Делать-то будет тот кто понимает. Краны, за исключением долгое время эксплуатировавшихся "в одну восьмую оборота", должны держать давление. Могут пропускать по капле, но замене полотенцесушителя это не мешает.

strider1978, эти краны сначала долгое время были перекрыты и "закисли". После этого когда их стали крутить может там какие-то задиры образовались на уплотнителе.

Тут просто удачно получилось что на днях сливали стояк по какому-то другому поводу. При этом краны были перекрыты. И я обратил внимание что при слитом стояке течи нет. А когда воду снова дали - течь опять появилась. Так что я все-таки уверен что краны пропускают. Поэтому я сам боюсь полотенцесушитель откручивать, вдруг откручу - а оттуда фонтан.

Так что буду вызывать сантехника из УК. Но я так думаю сам он конечно никакие краны покупать не будет, поэтому их нужно уже иметь.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10322

02.01.2019 в 12:57:28

species написал: резьба дюймовая или метрическая?

Трубная, ближе к дюймовой. Информации "папа-мама 3/4" будет достаточно для покупки.

0
species
species
Местный

Регистрация: 08.11.2014

Москва

Сообщений: 224

02.01.2019 в 13:15:16

strider1978, спасибо, исчерпывающе. А вот в этом соединении, как выше писали, какая-то прокладка стоит? Т.е. ее тоже надо где-то раздобыть? Вообще не очень понимаю какого типа там соединение. Не похоже на "американку", но и не похоже что труба просто навинчивается с уплотнителем т.к. гайка как-будто отдельно от трубы, да и уплотнителя не видно.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10322

02.01.2019 в 13:22:01

Должна быть плоская прокладка 3/4, желательно не резина, а прозрачный "силикон". Прокладки нужно будет поменять все.

0
species
species
Местный

Регистрация: 08.11.2014

Москва

Сообщений: 224

02.01.2019 в 13:32:00

strider1978 написал: Должна быть плоская прокладка 3/4, желательно не резина, а прозрачный "силикон". Прокладки нужно будет поменять все.

strider1978, получается в этом соединении прокдака 3/4, а в том которое повыше, наверное 1дюйм, верно? А еще - нашел в каталоге прокладки из фроропласта. Как считаете они не получше будут чем силикон?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10322

02.01.2019 в 13:40:18

Фторопласт для другого, я их обычно ставлю когда нет других вариантов.

species написал: а в том которое повыше, наверное 1дюйм, верно?

Да, верно.

0
species
species
Местный

Регистрация: 08.11.2014

Москва

Сообщений: 224

02.01.2019 в 13:46:21

strider1978 написал: Фторопласт для другого, я их обычно ставлю когда нет других вариантов.

species написал: а в том которое повыше, наверное 1дюйм, верно?

Да, верно.

strider1978, нашел прокладки двух типов. Вот такого: ссылка

И вот такого: ссылка

Какой тип в данном случае подойдет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.