16.02.2019 в 13:38:50
shulyan написал: Но всё равно не отпускает ощущение, что что-то не так...
решетку выпуска из поддона - фото? Они тоже тормозят если с небольшими отверстиями... если ребра крестом или три луча - намного лучше
shulyan написал: И да, гофра вся заполнена водой, но учитывая ее излишнюю длину, думаю, что и она несколько подтормаживает общий поток.
Гофра не должна быть заполнена - или уклон не правильный (для гофры надо больше чем для ГЛАДКОЙ трубы) или далее не полный засор или участок с контруклоном и есть воздушная пробка. При нормальной работе канальи трубы не должны заполняться приблизительно более чем наполовину, и воздух из стояка должен свободно доходить до сифона.
16.02.2019 в 13:40:03
shulyan написал: Ведь рядом мойка справляется...
у мойки уклоны больше, столб воды над сифоном выше - скорость больше в итоге
17.02.2019 в 20:07:42
Не факт, что новый сифон оптимальный. Нам про него ничего не известно.) Часто "грибок" не имеет отверстия для газообмена. Возьмите Виегу, она удобно монтируется, легко прочищается, имеет правильные сечения и хороший пластик.
18.02.2019 в 07:51:10
Y&T написал: Не факт, что новый сифон оптимальный. Нам про него ничего не известно.)
Вот такой на картинке он смотрится норм, на самом деле вывод у него сильно ниже, чем у предыдущего.
BV написал: Гофра не должна быть заполнена - или уклон не правильный (для гофры надо больше чем для ГЛАДКОЙ трубы)
И вы правы. Я в спешке под финал работ не учел этого. В итоге по уровню вывод из сифона совпал с входным канализации. И всё встанет на свои места, когда подниму поддон. Но пока не хочется этого делать. Поищу ещё сифон с выводом повыше.
Y&T написал: Возьмите Виегу, она удобно монтируется, легко прочищается, имеет правильные сечения и хороший пластик
спс за наводку, присмотрю что-то на днях.
27.07.2022 в 21:24:47
Такая же проблема и похожий сифон стоит
27.07.2022 в 22:59:13
А почему именно 90? 40/50 с переходом не пойдет?
27.07.2022 в 23:22:31
Alechandro, Если Лондон))) ,то McALPINE ....их там рядом делают Или Алкапласт
@fev.santeh Инста
28.07.2022 в 00:07:36
А почему именно 90?
Потому что в поддоне отверстие под сифон 90.
Такая же проблема
Какая "такая же"? От неправильных сифонов 90 проблемы обычнов в виде срыва затвора или пересыхания. Плохой слив - из-за неправильной канализации.
Никаких гофр,с уклоном и без прямых углов. D50 труба.
28.07.2022 в 08:50:48
Потому что в поддоне отверстие под сифон 90.
Наверное, я уже сильно спать хотел:)
29.07.2022 в 19:22:36
По максимальной пропускной способности пока нашел 3 варианта:
29.07.2022 в 19:59:20
Alechandro, у вас какой душ? При любом потоке не справляется? Если даже при небольшом, значит канализация неправильно. Обычный смеситель литров 30 выдает, или меньше. Дело не в сифоне скорее всего. А в канализации. С углами 90 и без нормальных уклонов. Просто так, в любом случае заменить сифон, не получится, придется приподнимать поддон скорее всего. Или кабину, смотря что там у вас.
Обычно 9 из 10 проблем сделаны на этапе т.н "черновой сантехники", никакими локальными заменами сифонов не решаются.
29.07.2022 в 20:29:00
master.msk, Душ
29.07.2022 в 21:39:47
Alechandro, гофра влияет. И канализация забитая. Переход 40/50 много у каких сифонов, литров 50 минуту они могут пропускать с этим переходом. Не там вы смотрите, оставьте этот патрубок в покое, займитесь гофрой и канализацией сначала.