Ситуация в квартире 10-ый этаж из 16, новостройка.

При использовании ГВС от накопительного нагревателя, если помимо душа открыть смеситель на кухне, то вода в душе становится холодной. Водогрей используетс на постоянной основе.

Мне видится, что причина - не достаточное давление на выходе нагревателя.

Как исправить???

Текущая схема ХВС и ГВС во вложении

На гуглил такие варианты: 1) Зажать поток ГВС перед кухонным смесителем.

2) Поставить термоклапан на каждую линию ГВС после бойлера. На бойлере выставить около 70 град. На клапанах 50град. Это может дать эффект скачков давления в ХВС. Компенсировать это можно редуктором типа "после себя" на входе магистрали ХВС.

3) Поставить на кухню и душь смесители с терморегулятором.

4) Поставить на выходе бойлера редуктор типа "после себя" и выставить давление ниже давления бойлера на выходе. Это даст запас на поднятие давление в ГВС после открытия второго смесителя.

Работает ли что-то из этого в жизни? Может какие-то еще варианты есть? Общий ГВС не используется.

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

03.03.2019 в 21:32:23

Нашел инфу, что разводка ХВС и ГВС по ванной и кухне выполнена трубой Tebo D 20х3,4 PN20 ПП, т. е. 1/2", а счетчик вроде как 3/4". Бойлер имеет подводку 1/2"

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

03.03.2019 в 21:33:10

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.03.2019 в 21:51:51

sysman83, чем бойлер подключён? Не гибкой подводкой?

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

03.03.2019 в 22:38:32

Mazayac написал: Не гибкой подводкой?

Она не влияет. у него где-то заужение по ХВС. На схему оберните внимание - есть очень огромная ошибка...

0

Баш майсторът

AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

03.03.2019 в 23:55:11

jekasus написал: На схему оберните внимание - есть очень огромная ошибка...

Это вы про клапана?

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

04.03.2019 в 00:00:08

AndyMirror, скорее всего.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

04.03.2019 в 00:09:34

ashim1990 написал: AndyMirror, скорее всего.

ashim1990, Не скорее , а абсолютно верно и при определенных обстоятельствах дело окончится катастрофой . :scare

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

04.03.2019 в 08:46:59

sysman83 написал: Текущая схема ХВС и ГВС во вложении

Какая ж умница вам обратный клапан вкорячила между бойлером и клапаном сброса давления? Не говоря уж о том, что клапан сброс должен быть на входе в бойлер, а не на выходе.

sysman83 написал: Как исправить???

Найти и убрать узкое место на входе, или выходе из бойлера. Может клапан заело, может заплавлены стыки ППР трубы - надо смотреть по месту.

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

04.03.2019 в 11:36:14

Извеняюсь, это мой косяк(( обратный клапан и клапан сброса давления конечно же на входе в бойлер стоят

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

04.03.2019 в 11:37:02

Бойлер подключён гибкими шлангами

0