Мишутк,
Только сейчас обратил внимание на способ опирания ригелей на колонну.
Маленький ригель (2100) на этом конце имеет нагрузку максимум 2тонны, а большой (4400) 4.5 тонны, Что кажется странным? 1/3 нагрузки на одну сторону, две трети на вдвое более нагруженную.
Там неармированый торец,
Я писала, что армирование оголовка было. Схемкой могу поделиться ))
бетономешалка в яме, заливка этажом выше.
Ради 15 майонезных ведер перетаскивать бетономешалку наверх было нерационально. основной объем замесов сейчас на кладку, и дожди - тут мешалка в укрытии))