Может кто то объяснить, нужно ли после стабика, перед АВР, ставить АВ? И зачем если нужно. Сейчас у меня АВ 25А 3 полюсный, счётчик, 60 метров кабель под землёй, стабики, АВ25А 3 полюсный, АВР, АВ25А 3 полюсный и далее по направлениям (дом гараж ....) Планирую после Счетчика, 4 полюсный АВ25А, узо 100ма 40А тип А, стабики, АВР, АВ25А 3 полюсный, далее по направлениям, на скважину узо 30ма 25А. Правильно ли я планирую? Нужно ли дополнительно ставить выключатель нагрузки 4 полюсный
22.04.2019 в 21:13:08
Да, забыл, стабики укртехнология инфинити 7500, на них есть 2 полюсный АВ включения/выключения, так же режим транзит. АВР на магнитных пускателях, генератор однофазный, АВР трехфазное, если пропадает хотябы одна фаза включается генератор.
22.04.2019 в 22:42:20
узо 100ма 40А тип А, Михаил kaco, э Это УЗО в добавок должно быть тип (S), то есть с задержкой по отключеню , селективное.
22.04.2019 в 23:46:19
dokar,
Согласен, но! Проводка новая, сам все переделываю, в случае чего сам буду устранять проблемы. И, в некоторых направлениях (группах) не будет доп узо (погреб, Беседка, фонари на воротах...), в случае проблемы будем иметь задержку времени живого организма под потенциалом. Уж лучше тип А в моем случае, селективность достигается разностью уставки. Пройти пару метров с дома в щитовую мне не составит труда. Так же думаю что селективность важна очень если далеко и лень ходить в щитовую, если сам не сможешь принимать решение по устранению возникших аварий. Поэтому не могу согласится с вашим советом в данном случае. Но спасибо.
22.04.2019 в 23:59:32
Михаил kaco, Секундочку, а 100мА не спасет (отца украинской демократии ) :nо: Тем более в погребе . Если только 2-ой класс защиты.
23.04.2019 в 07:41:09
dokar, Да, отец украинской демократии это конечно персона, но если он залезет ко мне в погреб, то пёс с ним))))) пусть не спасает.
23.04.2019 в 22:18:33
Михаил kaco написал: Может кто то объяснить, нужно ли после стабика, перед АВР, ставить АВ?
Не вижу такой необходимости. Учитывая что стабилизаторы, АВР и генератор находятся в одном помещении.
Михаил kaco написал: Уж лучше тип А в моем случае, селективность достигается разностью уставки.
К сожалению это не так. Селективность УЗО достигается задержкой отключения.
Михаил kaco написал: Так же думаю что селективность важна очень если далеко и лень ходить в щитовую, если сам не сможешь принимать решение по устранению возникших аварий.
Устанете диагностировать место повреждения.
Михаил kaco написал: Поэтому не могу согласится с вашим советом в данном случае.
Зря...
24.04.2019 в 00:35:35
Может одно из направлений вырубится своим узо которым защищено само помещение и конечно же это узо 100ма. На крайняк отключить это узо или вырубить АВ поочерёдно по каждому направлению с отключением нейтрали в этих направлениях так же легко сделать ( щиток планирую так что доступ будет и простота любой манипуляции). По АВ понял, спасибо. 4 полюсный вводной АВ стоит ставить или ограничится 3 полюсным? Рассматриваю Хагер узо и АВ. Вводится в щит сип 4/16. Если 3 полюса АВ то на 4 провод нужно проходную колодку ставить для такого сечения или просто 4 полюсный АВ в который зайдёт 4 провода и гребенкой на узо. Надёжность контактов в нуле по идее должно быть одинаково что в АВ что в проходной клеме. Все верно думаю?
24.04.2019 в 09:12:02
Михаил kaco написал: Вводится в щит сип 4/16
В какой щит ? Если в уличный, то можно, а если в дом - то нельзя.