pankrat написал: BV, не проще, сколько ни дёргал, провод в щитке даже не шелохнулся. Видимо, загибы
Так Вы напишите, какая серия дома, и планировочку приложите. Повороты проходятся, например вскрытием одной точки в П-44 в коридоре.
Если уж совсем никак и нет пресс-клещей для гильз - то можно спаять с обмоткой жилой потоньше (бандажная пайка) - получится надежное не обслуживаемое соединение с низким сопротивлением.
pankrat написал: Но вопрос - а какова вероятность, что этот доступ понадобится? Может в таких клеммах ослабнуть зажим? К автоматам в щитках десятилетиями никто не притрагивается, вроде никаких подтяжек не требуется. Или я что-то упускаю?
А у кого-то Провод ослабляется в АВ и клемма сгорает.... лотерея! Если пройти по старому дому - то можно увидеть немало подгоревших хвостов с оплавленной изоляцией. Будете покупать билетик? :)