BV написал: ну не так конечно, но может быть похоже....

Ну вот тут медь заходит, и счетчика нет, и нагрузки мизерные (однушка), но не помогло :confused:

А тут сип прямо в автомат и в шину, и все ок за 6 лет, целый дом на этом висел здоровенный

Вопрос ведь только исполнения. И сип можно в наконечник обжать, и вообще есть способы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

25.04.2019 в 17:33:00

Radio написал: И сип можно в наконечник обжать, и вообще есть способы.

В общем - да. Но СИП в клеммы без возможности подтянуть - не очень хорошая идея. Об этом и хотел напомнить автору темы... Не мало случаев подгорания в опломбированных АВ и счетчиках...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.04.2019 в 18:22:24

BV написал: Но СИП в клеммы без возможности подтянуть - не очень хорошая идея

Клеммы счетчиков двойные, они рассчитаны на это. Если изначально плохо затянуты, то сгорит и медь. Если затянуть нормально, то и с сипом ничего не случится.

BV написал: Не мало случаев подгорания в опломбированных АВ и счетчиках...

Бывает. Хотя в неопломбированных ав и счетчиках таких случаев больше.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

25.04.2019 в 18:32:08

Radio, Пломбировка , как индульгенция от подгорания ? :)

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.04.2019 в 19:04:09

dokar написал: Пломбировка , как индульгенция от подгорания ? :)

Если к ней адекватно относиться - то да :)

0
scout_k
scout_k
Новичок

Регистрация: 17.04.2019

Москва

Сообщений: 52

25.04.2019 в 19:15:38

BV написал: scout_k, Мало кто нормально заморачивался и заморачивается вопросами ГРАМОТНОГО заземления, правильных соединений в щите и тд. Да и сетям это до звезды. Поэтому стереотип "так типа надо для учета" вьелся десятилетиями.

Это и печально. Кроме нежелания делить PEN до счетчика придрались еще к УЗИП - требуют ставить его после счетчика. Тут я даже не знаю на что сослаться, чтобы обосновать свою позицию - по моему и ежу понятно, что счетчик тоже нуждается в защите.

СтранникXXI написал: Очевидно, тем, что ПЕН до счётчика имеет соединения.

Строго говоря да, но в DBL125 соединение получится гораздо надежнее.

Radio написал: Абсолютнейшей чуши вы начитались, вот что я вам скажу. Ничего мы не теряем. Непрерывность - это отсутствие в цепи коммутационных устройств (нулевая шина счетчика таковым не является), а вовсе не цельный проводник от Братской ГЭС до вашей розетки без единого соединения. Шина или распредблок - точно такое же соединение, как и нулевая клемма счетчика.

scout_k написал: А это грубое нарушение правил

Где вы видели подобное правило?

Да, именно коммутации нет, но клемма счетчика - это и есть лишнее переходное сопротивление, к тому же без возможности доступа и обслуживания. В DBL125 соединение получится гораздо надежнее в ней предусмотрена затяжка с большим моментом, да и сама клемма большого сечения, скорее провод сгорит. В клемме SVK вообще PEN не рвется.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

25.04.2019 в 19:17:38

Radio написал: Клеммы счетчиков двойные, они рассчитаны на это. Если изначально плохо затянуты, то сгорит и медь. Если затянуть нормально, то и с сипом ничего не случится.

однако бывает и лучше наконечник

Radio написал: Бывает. Хотя в неопломбированных ав и счетчиках таких случаев больше.

статистику не знаю, но зачем подкидывать монетку?

0
scout_k
scout_k
Новичок

Регистрация: 17.04.2019

Москва

Сообщений: 52

25.04.2019 в 19:18:40

Vadim 161 написал: scout_k, да правильно вам уже ПРОРАБ сказал, собираете щит по ТУ, а потом делаете ответвление от нулевой жилы СИПа прокалывающим сжимом, ответвление - кусок ПуВ 1x10 до ГЗЩ. Шину лучше использовать медную, как у dokarа на рисунке.

Так я и собираю по ТУ, в нем нет требования заводить PEN счетчик. Не понял, прокол где предлагается делать до счетчика или после?

0
scout_k
scout_k
Новичок

Регистрация: 17.04.2019

Москва

Сообщений: 52

25.04.2019 в 19:22:32

BV написал: В общем - да. Но СИП в клеммы без возможности подтянуть - не очень хорошая идея. Об этом и хотел напомнить автору темы... Не мало случаев подгорания в опломбированных АВ и счетчиках...

Спасибо. Я собираюсь либо обжимать конец СИП втулкой, либо переходить с помощью них на медь и уже ее заводить во входной автомат. Тут лучше один раз заморочиться и сделать все хорошо.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.04.2019 в 19:23:44

scout_k написал: В DBL125 соединение получится гораздо надежнее... скорее провод сгорит.

Всё верно. Но нет ни малейшего смысла в соединении, которое надежнее самого провода.

Дбл 125 тоже не предел надежности, есть дбл 400, почему не его? Надо же понимать какие-то рамки и границы разумного. Исходите из токов и сечений, прописанных в ваших техусловиях.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

25.04.2019 в 19:58:51

scout_k Строго говоря да, но в DBL125 соединение получится гораздо надежнее

Дело не в надёжности или ненадежности соединения, а в самом наличии такового.

0