22.05.2019 в 00:26:07
За счет чего происходит уплотнение в цанговых зажимах для меди ? Типо такого:
Получается, что уплотнение идет по торцам уплотнительного кольца, но непонятно за счет чего идет уплотнение между кольцом и трубой (ведь кольцо вполне себе скользит по трубе) и почему кольцо не слетает с трубы ведь вроде в этом типе соединений не используют вальцовку ? Насколько критичен зазор между трубой и уплотнительным кольцом, к примеру, если труба не 10мм, а 9.5 ?
Да и какие соединители надежнее - с вальцовкой или цанговые ?
спасибо
22.05.2019 в 08:03:01
SergeyE, обратите внимание на гайку с внутренним конусом.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
22.05.2019 в 14:46:43
в нее похоже и упирается торец кольца
22.05.2019 в 15:10:55
SergeyE, И в конус гайки, и в конус самого фитинга . При сборке кольцо "напрессовывается " к трубе, и больше Вы его не сдвинете!
( Практически снять можно! Но только чтоб выкинуть ! ) :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
29.05.2019 в 11:59:50
говорят, что на мягкой трубе это не очень надежно вопрос: а на жесткой трубе поставить цанговый зажим вообще возможно ?
29.05.2019 в 14:18:24
SergeyE написал: говорят, что на мягкой трубе это не очень надежно вопрос: а на жесткой трубе поставить цанговый зажим вообще возможно ?
SergeyE, а что мешает?
29.05.2019 в 14:34:45
SergeyE написал: Да и какие соединители надежнее - с вальцовкой или цанговые ?
Для чего? Вижу труба 9,5 это дюймовая, вы не кондиционер там вешаете? Там проверочное давление 40 бар, только вальцовка. Или вы в 10 муфту хотите трубу 9,5 ?
SergeyE написал: говорят, что на мягкой трубе это не очень надежно
Для них вставляется опора, глядите на картинку, делают без должной опоры или опору из куска мягкой трубы, потом пишут, что ненадёжно
29.05.2019 в 14:52:18
На картинке не хватает, для наглядности, внутренней трубки с резиновыми колечками, которая входит внутрь трубки.
29.05.2019 в 18:02:13
Артем55, В данном типе фитингов резиновые колечки не применяются.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
29.05.2019 в 18:46:50
ALPIC написал:
SergeyE написал: Да и какие соединители надежнее - с вальцовкой или цанговые ?
Для чего? Вижу труба 9,5 это дюймовая, вы не кондиционер там вешаете? Там проверочное давление 40 бар, только вальцовка. Или вы в 10 муфту хотите трубу 9,5 ?
SergeyE написал: говорят, что на мягкой трубе это не очень надежно
Для них вставляется опора, глядите на картинку, делают без должной опоры или опору из куска мягкой трубы, потом пишут, что ненадёжно
ALPIC, Картинки взял из интернета для примера. Речь именно о водоснабжении.
30.05.2019 в 09:55:35
SergeyE, Ну тогда понятно, но я бы не стал этой медью, не знаю, она дюймовая, вероятно сертифицирована под холодилку, может и водопроводная бывает в дюймах, но эта мне не понравилась. Как то надо было добавить кое что дома, ППР дома небыло, а меди то всегда полно, ну и перешёл, спаял ветку. Через пару лет демонтировал, ужаснулся состоянию и внутри и снаружи. В сантехделах обхожу стороной. Если вам надо срастить , может не ломать голову, и чтобы потом не переживать, пригласить кондиционерщиков , такое соединение (в диамерт) паяется несколько секунд, с закрытыми глазами, ну полминуты на расширение стакана. :)
30.05.2019 в 09:59:36
ALPIC написал: пригласить кондиционерщиков
Два цанговых фиттинга и метр трубы 10х1.0 мм стоят много дешевле двух кондиционерщиков.
30.05.2019 в 10:34:31
cineman, согласен , но что там за задача и какая там есть труба непонятно, остаётся добавить только одно - труба 10мм и труба 3/4" это не одно и тоже.
30.05.2019 в 16:00:08
ALPIC написал: остаётся добавить только одно - труба 10мм и труба 3/4" это не одно и тоже.
Такого можно много добавить. Откуда взялось 3/4"?
30.05.2019 в 16:17:35
cineman, ;) , ёлы палы, конечно 3/8, спасибо за замечание
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу