Арес написал:
Мишутк, ап чём и говорю. И шланг уже 3ий за 3 месяца.
Арес, для защиты соединения и до устранения причины параллельно протянуть провод выравнивания потенциала (бойлер-водопровод). Диэлектрическая вставка мало поможет, т.к. внутри вода, а не газ.
Хорошо бы замер сделать при отключенном бойлере между землей розетки и водопроводом. Кто знает, может у вас проблема вовсе не в водопроводе и бойлере, а в свободно болтающейся земле по квартире (или стояку), на которую стекает что-то от вас или от соседей. Т.е. нужна проверка PEN проводника в квартире, подключения в стояк и целостности самого стояка, куда подключен PEN.
Водопровод у вас стальной? Нигде нет по пути до подвала разрыва (ремонт полипропиленом)? Если он висит на разрыве, то к нему может быть прицеплен любитель заземляться на водопровод и сливать туда потенциал. Тут недавно как раз о таком способе заземлиться спрашивали, вы может оказались по ту сторону баррикад.