#6625298

Интересует общая тенденция - в проекты это заложены/закладывают ?
Т.е. захожу в подвал хрущовки и не вижу соединения стояка с арматурой - стоит бучу поднимать/насколько это будет убедительно ? То же самое в случае рекнострукции.

cineman написал:

Арес написал:
При чём тут УЗО к зазаемлению?

Арес, Вам нравится выключать УЗО через себя?

cineman, хотел бы увидеть хоть одно УЗО с выводом для земли...

BV написал:

  1. Причина разницы потенциалов корпуса бойлера и водопроводных стояков - зануление бойлера.
    Реконструкцию хрущовок у нас в стране мб внуки мои и дождуться.....

BV, прекрасный комментарий! Спасибо! "Землю" в ванной отключил, УЗО и так на 10мА стоит. ДЭ вставки наши , местные производители бойлеров кладут в комплект, но тут я не стал ставить, отдельно их не найти да и там хозяйка -блондинка, мечтающая уехать к маме в Москву, настроение у нее чемоданное.
Сам я всегда ставлю бойлера с подключением МП трубой.

Арес написал:
хотел бы увидеть хоть одно УЗО с выводом для земли...

Ищите в музее. Прежде под аббревиатурой УЗО понимали совсем другую конструкцию с подключением к земле.

cineman написал:
У моих друзей после капремонта нейтрали 4-х квартир оказались на земляной жиле, а нейтральная жила в этажном щите осталась неиспользованной.

Фото нашлось. Оказалось ещё смешнее.