Интересует общая тенденция - в проекты это заложены/закладывают ?
Т.е. захожу в подвал хрущовки и не вижу соединения стояка с арматурой - стоит бучу поднимать/насколько это будет убедительно ? То же самое в случае рекнострукции.
Причина разницы потенциалов корпуса бойлера и водопроводных стояков - зануление бойлера.
Реконструкцию хрущовок у нас в стране мб внуки мои и дождуться.....
BV, прекрасный комментарий! Спасибо! "Землю" в ванной отключил, УЗО и так на 10мА стоит. ДЭ вставки наши , местные производители бойлеров кладут в комплект, но тут я не стал ставить, отдельно их не найти да и там хозяйка -блондинка, мечтающая уехать к маме в Москву, настроение у нее чемоданное.
Сам я всегда ставлю бойлера с подключением МП трубой.
cineman написал:
У моих друзей после капремонта нейтрали 4-х квартир оказались на земляной жиле, а нейтральная жила в этажном щите осталась неиспользованной.
Фото нашлось. Оказалось ещё смешнее.